一个有关天正画通风管道的问题(熟悉天正暖通的进)
co1431438862652
2016年03月20日 21:29:48
来自于通风排烟
只看楼主

各位大神,小弟初来乍到。遇到了一个问题。我在一条直风管上布置8个排风口,用天正进行水力计算,然后进行设计设计计算,最后点击更新原图(这一系列的过程都是在天正上做的),为什么最后得到的风管管径是这一整个风管的管径呢?而没有出现变径,按照正常来说,随着每个风口的增加,风量就会增大,管径应该会变化。而天正得出的整条风管的管径,并没有出现变径,按照天正的计算方法就是他把8个风口作为集中计算了,不是按照风口增加依次计算。请问各位大神,是不是天正只能这样计算,还是小弟技术不到家。

1、在一条直线上布置风口(8个)
2、画一条风管,使8个风口连接起来(8个风口在风管上)
3、点击设备连管,选中所有的风管和风口,空格
4、点击 计算 ,选择风管计算。
5、分支,点右键,提出风管
6、选择风管开端
7、点击设计计算
8、更新原图。
最后发现整天风管只有一个管径,没有出现变径。
免费打赏
孙猛行
2016年03月24日 00:53:24
12楼
:);P:handshake
回复
xingye8860
2016年03月24日 08:47:32
13楼
好东西 ,分享了!
回复
孙鹏彬
2016年03月24日 10:30:20
14楼
感谢楼主分享
回复
hx22028
2016年03月24日 17:58:24
15楼
...........................................
回复
小小木工
2016年03月25日 07:38:05
16楼
zhangdefan159 发表于 2016-3-21 22:15 感谢楼主分享那是理论上的数据
回复
小小木工
2016年03月25日 07:40:55
17楼
安然若风 发表于 2016-3-22 09:49 你有在3维图里画三通连接么?画个风管,布几个风口就想让软件自己计算,这太智能了只有在最后的几个风管才会变径缩小