一个有关天正画通风管道的问题(熟悉天正暖通的进)
co1431438862652
2016年03月20日 21:29:48
来自于通风排烟
只看楼主

各位大神,小弟初来乍到。遇到了一个问题。我在一条直风管上布置8个排风口,用天正进行水力计算,然后进行设计设计计算,最后点击更新原图(这一系列的过程都是在天正上做的),为什么最后得到的风管管径是这一整个风管的管径呢?而没有出现变径,按照正常来说,随着每个风口的增加,风量就会增大,管径应该会变化。而天正得出的整条风管的管径,并没有出现变径,按照天正的计算方法就是他把8个风口作为集中计算了,不是按照风口增加依次计算。请问各位大神,是不是天正只能这样计算,还是小弟技术不到家。

1、在一条直线上布置风口(8个)
2、画一条风管,使8个风口连接起来(8个风口在风管上)
3、点击设备连管,选中所有的风管和风口,空格
4、点击 计算 ,选择风管计算。
5、分支,点右键,提出风管
6、选择风管开端
7、点击设计计算
8、更新原图。
最后发现整天风管只有一个管径,没有出现变径。
免费打赏
xingye8860
2016年03月27日 13:20:19
22楼
好像没人知道
回复
红叶06
2016年03月27日 17:20:28
23楼
我也不明白,求助
回复
建筑杨
2016年03月28日 08:30:14
24楼
感谢楼主无私分享,赞一个。
回复
xingye8860
2016年03月28日 08:59:40
25楼
好像没人知道
回复
chunhong168_2008
2016年03月28日 11:09:19
26楼
感谢楼主分享
回复
xingye8860
2016年03月29日 08:45:10
27楼
不错,感谢楼主的无私奉献
回复
成风灬氏
2016年03月29日 11:04:39
28楼
风管水力 ,我去学习一下
回复
crucifix2015
2016年05月04日 11:40:20
29楼
感谢楼主分享,我也不会算
回复
青青子
2016年05月05日 20:21:16
30楼
安然若风 发表于 2016-3-22 09:49 你有在3维图里画三通连接么?画个风管,布几个风口就想让软件自己计算,这太智能了现在的软件还没有这么牛逼吧:lol
回复
co1461999726464
2016年05月06日 08:50:31
39楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。