如下图普通多层厂房,是否每栋楼都要设置消防通道?请教此消防通道是否有些可以取消,或者还有更合理的布置方式?

如下图普通多层厂房,是否每栋楼都要设置消防通道? QQ截图20160317110750.png

请教此消防通道是否有些可以取消,或者还有更合理的布置方式?

QQ截图20160317110750.png

免费打赏
真仙
2016年03月17日 11:24:09
2楼
规范713条中是分两段的。工业建筑的消防车道一般多与总图交通组织结合,平时生产与灾时救火相结合。工业建筑要做消防车道,看条文说明更清楚。
回复
qq_1458816359808
2016年03月24日 18:53:50
3楼
真仙 发表于 2016-3-17 11:24 规范713条中是分两段的。工业建筑的消防车道一般多与总图交通组织结合,平时生产与灾时救火相结合。工业建筑 …请问真仙版主:新规范7.1.8.4条,消防车道距建筑外墙不宜小于5米。(在消防上来说,不宜也相当于不应了)那么厂房的消防车道距离建筑外墙也必须要大于5米吗?那这样的话,加上消防车道4米宽度,厂房建筑退红线至少要10米?
回复
真仙
2016年03月25日 13:04:20
4楼
miriya 发表于 2016-3-24 18:53 请问真仙版主:新规范7.1.8.4条,消防车道距建筑外墙不宜小于5米。(在消防上来说,不宜也相当于不应了 …还是要具体问题具体分析的。新规范7.1.8.4条,还是很重要的,对实际的消防工作来说很现实的。但规范上还有个3.4.12条,条文及说明解释说明上写着也可走车了,不过我认为不现实。退红线,一般当地规划的设计条件上也会给出要求。在设计中还是按消防规范及工企总平面等要求综合考虑的好,尽量满足7.1.8.4条。
回复