请问在水渠中的单排柱要怎么考虑?
御风之怒
2016年03月14日 16:26:27
来自于桥梁工程
只看楼主

如图,只有一排两根柱,柱是用来支撑钢给水管的。没有其他的拉结。我想做成混凝土柱,主要考虑水流荷载,柱当做悬臂梁的模型来计算。另外,水管荷载计算轴压比。我想问基础应该怎么做,水流会不会对基础产生上面影响。

如图,只有一排两根柱,柱是用来支撑钢给水管的。
没有其他的拉结。
我想做成混凝土柱,主要考虑水流荷载,柱当做悬臂梁的模型来计算。
另外,水管荷载计算轴压比。

我想问基础应该怎么做,水流会不会对基础产生上面影响。
微信截图_20160314162031.png

微信截图_20160314162031.png

免费打赏
wcxu1
2016年03月15日 10:01:20
2楼
我不是搞设计的,以前是搞施工的,但是我的直觉告诉我最好做成桩基础,所以我又告诉你。
原因有三,
1.水渠地质状况不明,但是一般的水渠地质情况都不会太好,淤泥较多,扩大基础可能出现承载力不足的问题。
2.考虑到水渠的水流冲刷和清淤养护等一系列问题,水管应该不是个临时建筑,桩基础的适应变化能力更强。
3.考虑抗弯要求,桩基础更合适。
以上只是本人的个人见解,仅供参考,不对之处,望指证为盼。
回复
旭日东升
2016年03月15日 14:06:33
3楼
为什么不设计成下面这种形式呢?
回复
御风之怒
2016年03月15日 15:05:28
4楼
旭日东升 发表于 2016-3-15 14:06 为什么不设计成下面这种形式呢?我没有搞过桥梁设计,没有往桥梁方向想。
回复
御风之怒
2016年03月15日 15:06:08
5楼
wcxu1 发表于 2016-3-15 10:01 我不是搞设计的,以前是搞施工的,但是我的直觉告诉我最好做成桩基础,所以我又告诉你。原因有三,1.水 …谢谢,说的有道理,我也倾向于做桩基础,想做预制管桩。
回复
御风之怒
2016年03月15日 15:13:26
6楼
旭日东升 发表于 2016-3-15 14:06 为什么不设计成下面这种形式呢?想问一下这种形式造价如何?会不会太贵?
回复
旭日东升
2016年03月15日 17:04:31
7楼
御风之怒 发表于 2016-3-15 15:13 想问一下这种形式造价如何?会不会太贵?支撑一根管道,荷载很小,拱跨也很小,我想也贵不到哪里去。主要还是比较有美感,还可以成为一个地方的标志性建筑呢。
回复
wcxu1
2016年03月16日 09:27:48
8楼
旭日大师的建议好,不用考虑阻水面积的问题了,不然人家水渠的管理单位还不知道要不要求你增加流水截面呢,同不同意将柱子建在水渠里。
回复
yvhezhang
2016年03月17日 10:14:17
9楼
荷载不是很大,用独立柱基础即可,不过要把基础放置到渠道冲刷层以下。
回复

相关推荐

APP内打开