我们的空调冷冻水管DN500,在出地下室后,因地下室周边回填土密实度不足,且为南方,地基土沉降会一直有,导致管道焊接位因沉降导致拉裂。冷冻水出水0.7MPA,回水0.4mpa,管道为DN500,直埋于地下4.5m。现计划在管道出地下室外墙后安装一波纹补偿器、金属软管或者橡胶挠性软接,但不知道哪一种更合适,望各位不吝赐教,最好能说明选择的原因,小弟感激不尽。多谢。
我们的空调冷冻水管DN500,在出地下室后,因地下室周边回填土密实度不足,且为南方,地基土沉降会一直有,导致管道焊接位因沉降导致拉裂。冷冻水出水0.7MPA,回水0.4mpa,管道为DN500,直埋于地下4.5m。
现计划在管道出地下室外墙后安装一
波纹补偿器、金属软管或者橡胶挠性软接,但不知道哪一种更合适,望各位不吝赐教,最好能说明选择的原因,小弟感激不尽。多谢。
32楼
谢谢楼主分享
回复
33楼
谢谢楼主分享
回复
34楼
金属软管,波纹补偿器都可以
回复
35楼
基础沉降量有规定!出户可以选用金属软管!
回复
36楼
首先要搞清建筑物成型的时间以及在此期间共沉降量幅度,预计七——十年后就会基本停止沉降。比较保险的是在管道离开主建筑的墙体外给管道棚起一段护棚,棚顶距管顶高度不小于建筑物十年的沉降量,长度大约不小于10倍的管径。连接管采用不锈钢的波纹管补偿器,在补偿器与主管道连接的地方设置观察井。
回复
37楼
10楼已经回答完毕,补充一下,外墙记得用柔性套管
回复
38楼
软管的更好
回复