如何选择消除地下室周边地基沉降引起的管道下沉的装置?
yifan99
yifan99 Lv.5
2016年03月13日 20:51:12
只看楼主

我们的空调冷冻水管DN500,在出地下室后,因地下室周边回填土密实度不足,且为南方,地基土沉降会一直有,导致管道焊接位因沉降导致拉裂。冷冻水出水0.7MPA,回水0.4mpa,管道为DN500,直埋于地下4.5m。现计划在管道出地下室外墙后安装一波纹补偿器、金属软管或者橡胶挠性软接,但不知道哪一种更合适,望各位不吝赐教,最好能说明选择的原因,小弟感激不尽。多谢。

我们的空调冷冻水管DN500,在出地下室后,因地下室周边回填土密实度不足,且为南方,地基土沉降会一直有,导致管道焊接位因沉降导致拉裂。冷冻水出水0.7MPA,回水0.4mpa,管道为DN500,直埋于地下4.5m。

现计划在管道出地下室外墙后安装一 波纹补偿器、金属软管或者橡胶挠性软接,但不知道哪一种更合适,望各位不吝赐教,最好能说明选择的原因,小弟感激不尽。多谢。
免费打赏
陌上等待
2016年03月22日 22:16:52
32楼
谢谢楼主分享
回复
co1457598366914
2016年03月23日 19:26:56
33楼

谢谢楼主分享
回复
浪尽天涯
2016年04月28日 11:36:11
34楼
金属软管,波纹补偿器都可以
回复
纯力工
2016年05月03日 15:34:59
35楼
基础沉降量有规定!出户可以选用金属软管!
回复
线轴
2016年05月05日 09:31:27
36楼
首先要搞清建筑物成型的时间以及在此期间共沉降量幅度,预计七——十年后就会基本停止沉降。比较保险的是在管道离开主建筑的墙体外给管道棚起一段护棚,棚顶距管顶高度不小于建筑物十年的沉降量,长度大约不小于10倍的管径。连接管采用不锈钢的波纹管补偿器,在补偿器与主管道连接的地方设置观察井。
回复
可惜入错行
2016年12月13日 11:11:20
37楼
10楼已经回答完毕,补充一下,外墙记得用柔性套管
回复
kelinren
2016年12月13日 11:48:30
38楼
软管的更好
回复