如何选择消除地下室周边地基沉降引起的管道下沉的装置?
yifan99
yifan99 Lv.5
2016年03月13日 20:51:12
只看楼主

我们的空调冷冻水管DN500,在出地下室后,因地下室周边回填土密实度不足,且为南方,地基土沉降会一直有,导致管道焊接位因沉降导致拉裂。冷冻水出水0.7MPA,回水0.4mpa,管道为DN500,直埋于地下4.5m。现计划在管道出地下室外墙后安装一波纹补偿器、金属软管或者橡胶挠性软接,但不知道哪一种更合适,望各位不吝赐教,最好能说明选择的原因,小弟感激不尽。多谢。

我们的空调冷冻水管DN500,在出地下室后,因地下室周边回填土密实度不足,且为南方,地基土沉降会一直有,导致管道焊接位因沉降导致拉裂。冷冻水出水0.7MPA,回水0.4mpa,管道为DN500,直埋于地下4.5m。

现计划在管道出地下室外墙后安装一 波纹补偿器、金属软管或者橡胶挠性软接,但不知道哪一种更合适,望各位不吝赐教,最好能说明选择的原因,小弟感激不尽。多谢。
免费打赏
lock0570
2016年03月14日 09:04:31
2楼
穿伸缩缝用伸缩器,沉降缝用软管连接,材质应为不锈钢,所以用软管....
回复
轩陌
2016年03月16日 09:30:07
3楼
谢谢楼主分享
回复
飞天揽月
2016年03月16日 09:54:01
4楼
哪位大神回答一下啊
回复
d262341457
2016年03月16日 11:11:11
5楼
谢谢楼主分享!!!
回复
cloong
2016年03月16日 15:33:03
6楼
材质应为不锈钢 谢谢
回复
酥饼梅子酒
2016年03月17日 00:30:42
7楼
不锈钢软管:o
回复
陌上等待
2016年03月17日 07:56:41
8楼
谢谢楼主分享
回复
heli90
2016年03月17日 08:10:45
9楼
路过 学习下
回复
sbg2000
2016年03月17日 08:17:39
10楼

建筑物建成有几年了?如果在两年以上建议用金属软管,如果在两年以内建议用橡胶挠性软接。因为建筑物两年以后沉降的及其微小,我见过一年的建筑物沉降了2CM,单三年后才讲了0.2CM,。在进出口处留观察井。
回复
w564718894_yh
2016年03月17日 08:18:13
11楼
谢谢楼主,学习了。
回复