老式住宅小区进线只有L+N,装修时如何弥补自家自成TT系统?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年03月13日 14:08:16
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-3-13 14:09 编辑 进线如下图所示:1:装修如何增加室内导线面积,因为电度表进线和出线最大也就4平方,装修此套房子时入户线却用10平方是不是一点意义都没有呢,是否可以向电业局申请将电度表进线和出线改为10平方以上呢。一句话就是我想装修房子时增大进户线截面(10平方),但是上级却只有4平方2:本地这种2000年以前的老式房子在电源端都是采用TT接地系统的,总进线也只有两根(L+N),家里装修时想在户内总配电箱处增加一个PE线,PE线引至哪里困扰我,直接在这幢楼下面打一根接地极,从接地极引出PE线沿着这幢楼外墙到我的户内又觉得不安全,毕竟大楼外墙有PE线,假如本户设备漏电(达不到30毫安又或者此漏电回路漏保失灵)这根PE线就带故障电流,有人碰到这根自己做的PE线就会带电。

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-3-13 14:09 编辑

进线如下图所示:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

1:装修如何增加室内导线面积,因为电度表进线和出线最大也就4平方,装修此套房子时入户线却用10平方是不是一点意义都没有呢,是否可以向电业局申请将电度表进线和出线改为10平方以上呢。一句话就是我想装修房子时增大进户线截面(10平方),但是上级却只有4平方

2:本地这种2000年以前的老式房子在电源端都是采用TT接地系统的,总进线也只有两根(L+N),家里装修时想在户内总配电箱处增加一个PE线,PE线引至哪里困扰我,直接在这幢楼下面打一根接地极,从接地极引出PE线沿着这幢楼外墙到我的户内又觉得不安全,毕竟大楼外墙有PE线,假如本户设备漏电(达不到30毫安又或者此漏电回路漏保失灵)这根PE线就带故障电流,有人碰到这根自己做的PE线就会带电。

2.jpg


1.jpg


3.jpg

免费打赏
oy1101679878
2016年03月13日 17:41:40
2楼
老房子的自来水管都是导电的,可以把PE接上去.
回复
知乎圆桌
2016年03月14日 08:31:45
3楼
oy1101679878 发表于 2016-3-13 17:41 老房子的自来水管都是导电的,可以把PE接上去.现在老式的住宅给水管也都换成PPR管了,直接在外墙穿入厨房的。
回复
kick888888
2016年03月14日 10:02:16
4楼
找个主筋接上就可以了啊
回复
知乎圆桌
2016年03月14日 10:57:04
5楼
kick888888 发表于 2016-3-14 10:02 找个主筋接上就可以了啊砖混结构的老式房屋,主筋只存在于结构柱内,为了PE线取点去敲击结构柱并不可取。。。
回复
fitman
2016年03月14日 10:59:04
6楼
如果象这样的套房,就不建议改TT系统了,因为你很难找到一个独立的接地。如果借用建筑物的内筋,一个是很麻烦,另一个是很难保证接地电阻(增加雷电反击的风险)。
另一个方案是住户进线时改为TN-S,这本来到是常规方案,但在这种旧楼风险更大!一是这类旧楼进线的相线和中性线经常会接反的(单相进线时),另一个是这类楼如果没有做总等电位,很容易引入外部高电位(而且还没法简单断开)。
所以这种旧楼,除非集体一起改造,否则不建议个人作调整。
回复
知乎圆桌
2016年03月14日 11:23:57
7楼
fitman 发表于 2016-3-14 10:59 如果象这样的套房,就不建议改TT系统了,因为你很难找到一个独立的接地。如果借用建筑物的内筋,一个是很麻 …1:装修如何增加室内导线面积,因为电度表进线和出线最大也就4平方,装修此套房子时入户线却用10平方是不是一点意义都没有呢,是否可以向电业局申请将电度表进线和出线改为10平方以上呢。一句话就是我想装修房子时增大进户线截面(10平方),但是上级却只有4平方
回复
zhangdefan159
2016年03月14日 11:42:07
8楼
感谢楼主分享
回复
qq_1453257524883
2016年03月14日 14:25:30
9楼
新手看看学习一下
回复
xiamuzhixin
2016年03月14日 14:56:07
10楼
可以尝试:上级L+PEN(N改造为PEN)入户L+N+PE,自己打个接地极就好了
上级4平,下级10平,最好把上级也改10平。可以计算下负荷,4平够的话,没必要硬用10平的,不够的话,找电力局改也有理有据一些。
回复
知乎圆桌
2016年03月14日 16:23:05
11楼
xiamuzhixin 发表于 2016-3-14 14:56 可以尝试:上级L+PEN(N改造为PEN)入户L+N+PE,自己打个接地极就好了上级4平,下级10平,最好把上级也改 …自家做接地极就怕接地电阻达不到要求。
回复

相关推荐

APP内打开