一个50A/3P 断路器 A相进线接两根6平方电线 B、C相进线接一个10平方电线 。可以这样接线吗
一个50A/3P 断路器 A相进线接两根6平方电线 B、C相进线接一个10平方电线 。可以这样接线吗
![QQ截图20160311150038.png](https://fd.co188.com/group1/M04/7B/EF/rBBhH11EucuAJ0vxAABEmG__hak467.png)
2楼
没见过这样接的
就算私下这样接了,也别把图画出来,留所谓证据
回复
4楼
一个50A/3P 断路器 A相进线接两根6平方电线 B、C相进线接一个10平方电线 。可以这样接线吗?
不可以!
塑壳开关通常的短路保护是10倍额定电流,50A的要超过500A才跳闸,一根10平方线(或2根6平方线)能瞬间通过500A以上电流吗?(如不能通过,则不行)
回复
5楼
可以(技术可行,不违反规范就可以)。
回复
6楼
哈哈 私下临时使用没有问题
回复
7楼
也可以的!
回复
8楼
顶一个
回复