断路器接线问题。。。。。
piaoguoliulang11
2016年03月11日 15:06:57
只看楼主

一个50A/3P 断路器 A相进线接两根6平方电线 B、C相进线接一个10平方电线 。可以这样接线吗

一个50A/3P 断路器 A相进线接两根6平方电线 B、C相进线接一个10平方电线 。可以这样接线吗

QQ截图20160311150038.png

免费打赏
寒塘渡鹤影
2016年03月11日 15:40:16
2楼
没见过这样接的
就算私下这样接了,也别把图画出来,留所谓证据
回复
lingxuct
2016年03月11日 16:13:09
4楼
一个50A/3P 断路器 A相进线接两根6平方电线 B、C相进线接一个10平方电线 。可以这样接线吗?

不可以!

塑壳开关通常的短路保护是10倍额定电流,50A的要超过500A才跳闸,一根10平方线(或2根6平方线)能瞬间通过500A以上电流吗?(如不能通过,则不行)
回复
niziqian007
2016年03月11日 16:25:50
5楼
可以(技术可行,不违反规范就可以)。
回复
q123321aaa
2016年03月11日 22:31:33
6楼
哈哈 私下临时使用没有问题
回复
beida_energy
2016年03月12日 11:11:30
7楼
也可以的!
回复
qq_1457744888834
2016年03月12日 15:45:34
8楼
顶一个
签名.jpg
回复

相关推荐

APP内打开