地下一层戊类储藏室通风防排烟问题,战时为人防
李晴娜
李晴娜 Lv.10
2016年03月10日 19:37:35
来自于通风排烟
只看楼主

手里有一个项目,位于地下一层,平时为戊类储藏室,战时为人防地下室。有45米的疏散走道。按人民防空工程设计防火规范6.1.2、6.1.3:丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。也就是说库房内不设置排烟系统。走道超过20m,需要设机械排烟,那平时通风该怎么解决呢?走道设窗井能解决库房内通风吗?请大神解答或者大家讨论下。谢过了 我来回答



手里有一个项目,位于地下一层,平时为戊类储藏室,战时为人防地下室
有45米的疏散走道。按人民防空工程设计防火规范6.1.2、6.1.3:丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。也就是说库房内不设置排烟系统。走道超过20m,需要设机械排烟,那平时通风该怎么解决呢?走道设窗井能解决库房内通风吗?
请大神解答或者大家讨论下。谢过了

我来回答


李晴娜
2016年03月10日 19:38:50
2楼
平时戊类库房需要通风吗
回复
xiaobao272
2016年03月11日 21:29:43
3楼
要通风的,看GB50016-2014
回复
李晴娜
2016年03月14日 17:45:33
4楼
怎么通风呢
回复
co1459146878384
2016年03月28日 14:42:35
5楼
既然是人防,那肯定有战时通风口部啊,平时的借用一下,加人防门,扩散室就能实现平时通风,战时密闭
回复