同一台箱变中的避雷器和电涌保护器功能?
wangdongxuexi
2016年03月09日 19:03:55
只看楼主

现场多台箱变10/0.4KV低压侧电容补偿柜内有金属氧化锌避雷器,而低压进线开关下口还接有电涌保护器(SPD),我想问下这两个元器件的过电压功能上有什么区别,会不会功能重叠?

现场多台箱变10/0.4KV低压侧电容补偿柜内有金属氧化锌避雷器,而低压进线开关下口还接有电涌保护器(SPD),我想问下这
两个元器件的过电压功能上有什么区别,会不会功能重叠?

免费打赏
事儿就这样成了
2016年03月09日 20:19:43
2楼
作用不同,看规范。
回复
lingxuct
2016年03月10日 08:53:25
3楼
虽都是过电压保护元件,但是,避雷器的门槛电压会高一点,泄放电流会大很多。

SPD的门槛电压低一点,泄放电流会小很多吧?
回复