树干式配电系统一根电缆最多能带多少个配电箱
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年03月09日 18:53:19
只看楼主

最近在做一个隧道类的项目,如果采用放射式配电系统,距离远的用电设备,即使功率很小,考虑到电压损失,也要用很大截面的电缆。现在想采用树干式配电系统,大家做过的项目,一根电缆最多带过多少个配电箱啊

最近在做一个隧道类的项目 ,如果采用放射式配电系统,距离远的用电设备,即使功率很小,考虑到电压损失,也要用很大截面的电缆。现在想采用树干式配电系统,大家做过的项目,一根电缆最多带过多少个配电箱
事儿就这样成了
2016年03月09日 20:21:04
2楼
一跟线缆 电流一般控制在350~400A 具体带多少,你自己算下负荷。
回复
放水发电
2016年03月10日 08:24:17
3楼
楼主辛苦了!
回复
lingxuct
2016年03月10日 08:49:22
4楼
是树干式吗? 一根电缆带多个配电箱,是“糖葫芦”吧?
回复
hanzhg54
2016年03月10日 09:07:52
5楼
应该叫链式供电。
回复
fitman
2016年03月10日 09:27:38
6楼
树干式配电没有数量限制,容量只受干线的性能所限制。类似的链式配电则受5个和10kW限制。
上述两者都只能用在不重要的负荷配电,重要负荷还是要用放射式配电。
回复
a396673967
2016年03月10日 09:32:10
7楼
因为距离太远 估计最远能有800度米了 所以消防负荷也考虑用树干式 不过能满足末端切换
回复
smartspring
2016年03月10日 09:52:31
8楼
fitman 发表于 2016-3-10 09:27 树干式配电没有数量限制,容量只受干线的性能所限制。类似的链式配电则受5个和10kW限制。上述两者都只能用 … 新手进来学习一下。为什么链式配电一根电缆只能带5个配电箱和10Kw这么小的功率。提前谢谢您的回复。
回复
fitman
2016年03月10日 10:01:12
9楼
smartspring 发表于 2016-3-10 09:52 新手进来学习一下。为什么链式配电一根电缆只能带5个配电箱和10Kw这么小的功率。提前谢谢您的回复。链式配电要求是GB50052的7.0.4。可以这样理解。链式连接与树干式连接最大的不同是前者为串接,后者是T接,也就是链式连接的话,只要一个设备的开关要维护,则后端所有设备同样停电,树干式则不会出现此种情况(注:还没见过链式连接的官方解释,上述观点只是多数人认同的观点)。
回复
smartspring
2016年03月10日 10:47:36
10楼
fitman 发表于 2016-3-10 10:01 链式配电要求是GB50052的7.0.4。可以这样理解。链式连接与树干式连接最大的不同是前者为串接,后者是T接 … 莫非是因为像您提到的链式配电停电影响范围大,所以才规定不多于5个配电箱和10KW.52那规范在下也看过几遍,但遇到问题还是没有想到它。还需努力学习。再次谢谢您的回复。
回复
寒塘渡鹤影
2016年03月10日 10:56:23
11楼
根据配电手册P59,变压器干线式一般别超过10个分支线路
实际设计中,最多带过4个小配电箱
回复

相关推荐

APP内打开