为什么630管流量只能达到400管的水平?
欣欣君王
2007年11月02日 14:25:23
只看楼主

一段污水压力管,管径为630PE管,长度2公里,中间有一段80米倒虹管,启用3台泵运行只能产生500立方米/小时,在增加泵的运行台数流量没有明显增加,倒虹管两端压力测定相差10%,请教高手,问题出在什么地方?

一段污水压力管,管径为630PE管,长度2公里,中间有一段80米倒虹管,启用3台泵运行只能产生500立方米/小时,在增加泵的运行台数流量没有明显增加,倒虹管两端压力测定相差10%,请教高手,问题出在什么地方?
免费打赏
sishaoye_927816
2007年11月05日 11:46:35
2楼
压力管哪有“倒虹”的说法?那只是个过河管而已。概念不对。
首先确定你的泵是变频的还是工频的?
如果是工频的,管网肯定有漏水的地方。否则不可能。
如果是变频,可能是管网某个点过流断面太小,虽然增加水泵,但是水量还是不变的。要找出这个点。同样漏水也可能。
建议先做试压,再查节点。
回复
bsj04
2007年11月05日 16:35:35
3楼
顶2楼的,分析透彻
回复
欣欣君王
2007年11月06日 11:30:04
4楼
呵呵,谢谢楼上的。
回复