同样性质的高层建筑,两家不同的设计院,消防电缆的选择,被搞晕
home10888
home10888 Lv.4
2016年03月08日 10:40:27
只看楼主

同样性质的高层建筑,两家不同的设计院,消防电缆的选择是这样的:设计院A:消防总线WDZBN-BYJ-2*2.5,电源线WDZBN-BYJ-2*4设计院B:消防总线NHRVVP-4*2.5,电源线NHKVV4*4大家怎么看,这两种电缆在成本和性价比上怎么选择?

同样性质的高层建筑,两家不同的设计院,消防电缆的选择是这样的:

设计院A:消防总线WDZBN-BYJ-2*2.5,电源线WDZBN-BYJ-2*4
设计院B:消防总线NHRVVP-4*2.5,电源线NHKVV4*4

大家怎么看,这两种电缆在成本和性价比上怎么选择?
免费打赏
djmsc710929
2016年03月08日 11:06:43
2楼
要看电路图,及技术规范
回复
chengzhexin
2016年03月08日 11:33:58
3楼
你这个不是电缆,是电线。 应该是火灾报警系统的电线,两个都可以的。第一种应该更加贵。
回复
qq_1456229843633
2016年03月08日 11:38:30
4楼
这个要看 每个省的消防审查了。在云南NH 就可以了 。但是在四川必须WDZN。 你的第一个还加了B 还需要防蚂蚁? 不知道你们是那个省的。 真严格啊。
回复
太白云渡
2016年03月08日 14:01:31
5楼
按新火规,一类高层的话,A设计院选择是正确的。
回复
co1429242552997
2016年03月08日 14:41:51
6楼
macula55 发表于 2016-3-8 14:01 按新火规,一类高层的话,A设计院选择是正确的。赞同
回复
123tttt
2016年03月08日 16:54:10
7楼
肯定是A比较规范。首先火灾自动报警系统是二总线,所以B所示RVVP-4X2.5是错误的表述,电源线为何要用4x4?再者高层建筑现在一般都是按无卤低烟阻燃来选择了,A是选的阻燃等级为B级的。因为不知道楼主所在地方有无地标要求,但现在大部分地区地标均要求WDZ型