框架结构,审图踢了几个问题,不清楚,请高手指点
画图匠bobo
2016年03月04日 16:55:08
只看楼主

本帖最后由 画图匠bobo 于 2016-3-4 16:56 编辑 审图提的几个问题:1、部分外立面上框架柱由于窗台的设置未考虑窗台的刚度对柱子加密区的影响2 、 这个挑板的分布筋配筋率怎不够3、 P1 、结构设计应补充绿色建筑相关设计内容

本帖最后由 画图匠bobo 于 2016-3-4 16:56 编辑

审图提的几个问题:
1、 部分外立面上框架柱由于窗台的设置未考虑窗台的刚度对柱子加密区的影响
2 、 这个挑板的分布筋配筋率怎不够

T2D8ZWX}[Y5LFWAV_74MC_W.png

3、 P1 、结构设计应补充绿色建筑相关设计内容

T2D8ZWX}[Y5LFWAV_74MC_W.png

免费打赏
tmgc3zxh
2016年03月04日 17:25:51
2楼
第一条不好回答,理论上说,窗台纵筋应该没到柱边,除非是通长的窗;
第二条,那个6@150按墙体分布筋不够;
回复
ruguoni
2016年03月07日 09:44:34
3楼
1.第一条就是让你把加密区加大,原来是从楼面开始的加密区,扩大至从窗台面以上开始。
这个和你窗台钢筋是不是伸入柱子无关。只要混凝土浇筑至柱边,就应该要考虑。
如果形成了短柱,柱子要全长加密。
2.200厚度的话,d8@200和d6@150不够,
回复