两排建筑中间用封闭连廊连接(绿色圆圈处为甲级防火门分隔),下面教学楼部分做了集中空调且总面积大于3000㎡,需要做喷淋。请问上面3栋楼是否也要跟着做喷淋?
两排建筑中间用封闭连廊连接(绿色圆圈处为甲级防火门分隔),下面教学楼部分做了集中空调且总面积大于3000㎡,需要做喷淋。请问上面3栋楼是否也要跟着做喷淋?
2楼
沙发
回复
3楼
图书馆、实验楼、办公楼,通过连廊与南侧建筑连为一体,应看做一个建筑考虑。所以要设喷淋。
回复
4楼
新建规,应视为一个大底盘建筑,上面带多栋单体建筑,应该视为大综合体,上面的建筑也应该按公共建筑设置自动喷淋系统。
回复
5楼
给的图看不懂。是否有同感。
回复
6楼
目测应该是一个综合楼,按一栋建筑。
回复
7楼
有防火门,且满足两个建筑的防火距离,仍然是两个建筑。
学校建筑不是办公楼。这个概念很重要。
总体上规范把学校和办公区别对待。学校要求要低。
回复
8楼
这个图并不是太明白啊。。
回复
9楼
晴天° 发表于 2016-3-4 15:50 沙发板凳
回复
10楼
建筑定性应按建筑专业的,如定性为一桩建筑则需要设。当然图书馆是否采用湿式自动喷水灭火系统宜斟酌。
回复
11楼
lichangan1000 发表于 2016-3-6 20:46 给的图看不懂。是否有同感。哪里看不懂呢?:)
回复