求助:喷淋设置疑问。
晴天°
晴天° Lv.12
2016年03月04日 15:47:50
只看楼主

两排建筑中间用封闭连廊连接(绿色圆圈处为甲级防火门分隔),下面教学楼部分做了集中空调且总面积大于3000㎡,需要做喷淋。请问上面3栋楼是否也要跟着做喷淋?

两排建筑中间用封闭连廊连接(绿色圆圈处为甲级防火门分隔),下面教学楼部分做了集中空调且总面积大于3000㎡,需要做喷淋。请问上面3栋楼是否也要跟着做喷淋?


1.jpg

免费打赏
晴天°
2016年03月04日 15:50:19
2楼
沙发
回复
gzh6308
2016年03月04日 15:52:18
3楼
图书馆、实验楼、办公楼,通过连廊与南侧建筑连为一体,应看做一个建筑考虑。所以要设喷淋。
回复
听歌小王子
2016年03月06日 10:29:37
4楼
新建规,应视为一个大底盘建筑,上面带多栋单体建筑,应该视为大综合体,上面的建筑也应该按公共建筑设置自动喷淋系统。
回复
lichangan1000
2016年03月06日 20:46:27
5楼
给的图看不懂。是否有同感。
回复
xavi6
2016年03月07日 09:13:44
6楼
目测应该是一个综合楼,按一栋建筑。
回复
lichangan1000
2016年03月07日 10:18:11
7楼
有防火门,且满足两个建筑的防火距离,仍然是两个建筑。
学校建筑不是办公楼。这个概念很重要。
总体上规范把学校和办公区别对待。学校要求要低。
回复
安穆明weibo
2016年03月07日 10:41:14
8楼
这个图并不是太明白啊。。
回复
青春年少
2016年03月07日 14:15:38
9楼
晴天° 发表于 2016-3-4 15:50 沙发板凳
回复
lufei
2016年03月07日 14:20:14
10楼
建筑定性应按建筑专业的,如定性为一桩建筑则需要设。当然图书馆是否采用湿式自动喷水灭火系统宜斟酌。
回复
晴天°
2016年03月07日 17:20:01
11楼
lichangan1000 发表于 2016-3-6 20:46 给的图看不懂。是否有同感。哪里看不懂呢?:)
回复