混凝土内天沟问题
五六小客
2016年03月04日 14:21:04
只看楼主

由于建筑需要,有一段屋面需要设置内天沟,2.6X8米的板,天沟设置在8米段(图1),请问是否可以将板做成折板(图2),这么做有什么需要注意的吗,以前我做法都是增设一条梁(图3), 这次要设个8米的大梁我就考虑能否做成折板形式,有做个的朋友吗 ?给点建议!谢谢图一

由于建筑需要,有一段屋面需要设置内天沟,2.6X8米的板,天沟设置在8米段(图1),请问是否可以将板做成折板(图2),这么做有什么需要注意的吗,以前我做法都是增设一条梁(图3),
这次要设个8米的大梁我就考虑能否做成折板形式,有做个的朋友吗 ?给点建议!谢谢
1.png图一 2.png



1.png


2.png

免费打赏
筑诚企业
2016年03月04日 14:43:18
2楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
送辣条了
2016年03月04日 17:09:32
3楼
折板可以啦
回复
tmgc3zxh
2016年03月04日 17:18:35
4楼
折板理论上说没有问题,但是考虑施工i方便,建议做梁
回复
zhayanzu-22
2016年03月04日 17:36:47
5楼
按折板做就可以了.
回复
蓝天飞翔
2016年03月04日 18:37:24
6楼
同意楼上说法,按折板做就可以了.
回复
幺爷爷
2016年03月04日 21:59:10
7楼
RE: 混凝土内天沟问题 [修改]
回复
pangpang131313
2016年03月07日 09:16:21
8楼
新手来学习一下
回复
天天向上1888
2016年03月07日 09:18:56
9楼
学习一下:D:D
回复
设计小兵
2016年03月07日 09:56:38
10楼
本帖最后由 设计小兵 于 2016-3-7 09:57 编辑

可以考虑折板,建议天沟侧板及底板适当加厚,同时需注意节点构造,保证传力的可靠性。
回复
偷地雷的
2016年03月07日 10:41:53
11楼
不知道楼主内天沟要多深???一般局部降板(狭长)的只要结构内高差在300以内都好处理,你要建筑做法再找出一些,能满足400内沟还不行吗??要是大于300,就补充构造配筋图,这个在图集11G101-1说的很清楚了。