我们经常看到下面这样类似的节点:

1.webp.jpg

在靠近幕墙或共享空间洞口的位置,若有栏杆时,在正常的梁板边要做一圈砼翻边,目的是什么呢?当然是为了安装栏杆!

这样的节点曾沿用了几代土木人,被认为是标准节点。但这个节点确也坑了几代施工人:
1、为了做出局部翻边,钢筋弯折较多,给钢筋下料加工增加了工作量。
2、因为是局部突出楼板的,砼很难一次浇筑到位,施工繁琐。
3、支撑局部小凸出模板较为麻烦。

在通体为玻璃幕墙的大型公建中,这种节点量较大,直接影响项目工期且增加投资成本。
真正的人性做法应该是下面这样!栏杆直接固定在梁上,安全可靠,混凝土翻边可结合建筑需要改为砖砌或取消!

2.webp.jpg

有些工程师会冲上前说“你这种节点会造成栏杆与砌砖打架,没法施工!”,其实在有栏杆的位置砖可以留个缝,填充砂浆再抹灰就可以了!


3.webp.jpg


本文原创:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,欢迎微信扫描下面二维码查看更多原创, 并有《 建筑结构 》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《 土木工程 学报》从1999-2016年期刊 免费 下载, 实时更新!




土木吧.jpg


1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg

汇散不尽
2016年03月07日 12:12:34
2楼
建筑有防水要求的吧,你那么做建筑同意?
回复
vexyu
2016年03月07日 13:04:07
3楼
室内本来就没啥水,再加上外贴砖就更没有问题。实在担心,就涂刷防水砂浆一道。
回复
milovsky
2016年03月07日 15:06:21
4楼
栏杆不是几根爆炸螺丝就能固定得好的,需要一个锚固长度,就靠底下那条混凝土坎儿了。这里不是阳台,防水可以不管。
钢筋那么画会被施工X死,改分离式就是.....
回复
vexyu
2016年03月07日 16:48:56
5楼
同意楼上!
回复
zhanjun
2016年03月08日 10:18:07
6楼
其实现场这里一般都调整了,你所画的砖砌部分现场都是浇筑素混凝土,既防水,也安全。栏杆的埋件都是在梁上的。当年做设计时,我画此节点已经调整过了,也是看过现场后改的。
回复
guanj2007
2016年03月08日 16:20:45
7楼
我看楼主只会纸上谈兵,到工地实地也是走马观花的,它有什么功能和要求,你自己施工做下,体会下,就知道这才是技术。
回复
vexyu
2016年03月08日 21:31:29
8楼
愿请楼上赐教一二,不胜感激!
回复
汇散不尽
2016年03月11日 12:55:47
9楼
vexyu 发表于 2016-3-7 16:48 同意楼上!我的意思是要么你就直接按照建筑的大样走,不配钢筋做素砼的。 要么就画个带钢筋的大样。 你这个砖的大样就不是结构该画的,是建筑图里面的内容 不要越俎代庖啊
回复
仁者唯心
2016年03月12日 08:46:22
10楼
素混凝土的容易开裂。
回复
建筑精灵
2016年03月16日 04:18:22
11楼
现在都是素混凝土,学习到了很多。
回复