现浇的隔层,是双层双向,钢筋螺纹钢12,间距300,两层叠在一起是150的间距,这样好么?还是单层双向150的间距好板厚10厘米,3500mm宽3800长
现浇的隔层,是双层双向,钢筋螺纹钢12,间距300,两层叠在一起是150的间距,这样好么?还是单层双向150的间距好板厚10厘米,3500mm宽3800长
2楼
双层好,不过双层钢筋300间距太大了。间距200比较合适。
不知道你选用的钢筋是什么型号的。如果三级钢适合直径为8的钢筋,间距200的双层双向比较合适。
如果是一级钢,12的间距200双层双向比较合适。现在钢筋也不贵,多放点钢筋吧
回复
3楼
我的意思是同样的钢筋数量,单层就间距150,双层就是间距300,哪个好
回复
4楼
如梦无痕…… 发表于 2016-3-2 20:01 双层好,不过双层钢筋300间距太大了。间距200比较合适。不知道你选用的钢筋是什么型号的。如果三级钢适合 …我的意思是同样的钢筋数量,单层间距150,双层就是间距300,哪个好。现浇师傅说板的受力在下面,所以就钢筋网单层密点方在下部
回复
5楼
ap359 发表于 2016-3-2 20:24 我的意思是同样的钢筋数量,单层间距150,双层就是间距300,哪个好。现浇师傅说板的受力在下面,所以就 …单层150 不好 因为上层没有钢筋。板的四周上部也有力的作用。上部没有钢筋 楼板四周上部会出裂缝。上层需要配钢筋。双层300也不好 300的间距太大。楼板容易出裂缝。建议 2楼已经给出来了。
回复
6楼
如梦无痕…… 发表于 2016-3-2 20:45 单层150 不好 因为上层没有钢筋。板的四周上部也有力的作用。上部没有钢筋 楼板四周上部会出裂缝。上层 …我是说相对了来说,哪一个好点
回复
7楼
如梦无痕…… 发表于 2016-3-2 20:45 单层150 不好 因为上层没有钢筋。板的四周上部也有力的作用。上部没有钢筋 楼板四周上部会出裂缝。上层 …其实是我之前发的问题的延伸,我们家是客厅挑高,上面再做一个房间,装修公司给做的现浇隔层,房间长宽为3500mm*3800mm,因为房间主梁结构原因,3800mm长的为受力筋,做的混凝土厚度为9-10厘米,12的螺纹钢,单层双向15厘米分布,已经做好了,我就担心出问题,所以就在论坛上提问。隔壁邻居是做的双层的,房型现浇板一样,不同的是他做的是双层的,间距是300。我就不清楚哪个好,就问您一下,感谢您的热心回复。另外也在其他论坛上问过,也没有肯定的答案,所以心里就一直纠结,有时候真想敲了重新做,所以,一直郁闷
回复
8楼
真想敲了重做
回复
9楼
1.当板的四周没有约束(即板边没有与混凝土梁或墙整浇,或板在周边与相邻板不连续),只配底层筋就可以了,直径12,间距150,无论二级钢还是三级钢都富富有余的,若板周边有约束,要在板的周边配一定负弯矩短钢筋,避免板周边出现裂缝,但不影响板承载力;2.双层双向钢筋直径12,间距300,明显不合理,间距过大不符合《混凝土规范》,另外上层钢筋有浪费的嫌疑,好钢没有用在刀刃上;3.两种钢筋配法,单层钢筋配法安全度更大一些,若板边无约束是合理的配法。
回复
10楼
滥竽充数 发表于 2016-3-3 09:54 1.当板的四周没有约束(即板边没有与混凝土梁或墙整浇,或板在周边与相邻板不连续),只配底层筋就可以了, …我们家是客厅是两层挑高,上面再做一个房间,就是在中间用楼板隔开,装修公司给做的现浇隔层,房间长宽为3500mm*3800mm,因为房间主梁结构原因,3800mm长的为受力筋,做的混凝土厚度为9-10厘米,12的螺纹钢,单层双向15厘米分布
回复
11楼
滥竽充数 发表于 2016-3-3 09:54 1.当板的四周没有约束(即板边没有与混凝土梁或墙整浇,或板在周边与相邻板不连续),只配底层筋就可以了, …不知道你说的整浇是什么意思
回复