本帖最后由 lxh19710509 于 2016-3-2 10:10 编辑 发这个帖子我先声明一下,做为一个甲方的工程技术人员,我是站在业主方的立场考虑工程的投资费用,不是对工程设计人员的质疑。 公司的一个新项目,初步设计图纸已经出来了,最后的施工图还没有出来,对图纸的一些疑问请论坛的同行答疑解惑: 1,普通高层住宅(30层),消防电梯和普通客梯分开供电,普通客梯是不是一定要用耐火电缆且用两条电缆线供电到末端(电梯机房)切换?这个是强条么?
发这个帖子我先声明一下,做为一个甲方的工程技术人员,我是站在业主方的立场考虑工程的投资费用,不是对工程设计人员的质疑。
公司的一个新项目,初步设计图纸已经出来了,最后的施工图还没有出来,对图纸的一些疑问请论坛的同行答疑解惑:
1,普通高层住宅(30层),消防电梯和普通客梯分开供电,普通客梯是不是一定要用耐火电缆且用两条电缆线供电到末端(电梯机房)切换?这个是强条么?
2,关于电梯的配线,以前我在这个论坛也参与过讨论,单台电梯额定功率15KW,配线用YJV3*25+2*16真的有必要吗?是不是太大了?
3,同样,各栋楼公共区域照明,除了应急照明按规范双电源供电外,其它的普通照明也是双电源配电末端切换,这个规范有要求吗?
4,关于电缆电线的选择,除了消防设备及应急照明以外(这些选的耐火电线线缆),图纸上所有的其它普通电缆全是设计选用WDZ(阻燃性)电缆电线,这个是规范要求的强条么?
以上疑问希望有熟悉设计规范的网友解答一下,谢谢