本帖最后由 lxh19710509 于 2016-3-2 10:10 编辑 发这个帖子我先声明一下,做为一个甲方的工程技术人员,我是站在业主方的立场考虑工程的投资费用,不是对工程设计人员的质疑。 公司的一个新项目,初步设计图纸已经出来了,最后的施工图还没有出来,对图纸的一些疑问请论坛的同行答疑解惑: 1,普通高层住宅(30层),消防电梯和普通客梯分开供电,普通客梯是不是一定要用耐火电缆且用两条电缆线供电到末端(电梯机房)切换?这个是强条么?

本帖最后由 lxh19710509 于 2016-3-2 10:10 编辑

发这个帖子我先声明一下,做为一个甲方的工程技术人员,我是站在业主方的立场考虑工程的投资费用,不是对工程设计人员的质疑。
公司的一个新项目,初步设计图纸已经出来了,最后的施工图还没有出来,对图纸的一些疑问请论坛的同行答疑解惑:
1,普通高层住宅(30层),消防电梯和普通客梯分开供电,普通客梯是不是一定要用耐火电缆且用两条电缆线供电到末端(电梯机房)切换?这个是强条么?
2,关于电梯的配线,以前我在这个论坛也参与过讨论,单台电梯额定功率15KW,配线用YJV3*25+2*16真的有必要吗?是不是太大了?
3,同样,各栋楼公共区域照明,除了应急照明按规范双电源供电外,其它的普通照明也是双电源配电末端切换,这个规范有要求吗?
4,关于电缆电线的选择,除了消防设备及应急照明以外(这些选的耐火电线线缆),图纸上所有的其它普通电缆全是设计选用WDZ(阻燃性)电缆电线,这个是规范要求的强条么?

以上疑问希望有熟悉设计规范的网友解答一下,谢谢
免费打赏
wm6318
2016年03月08日 23:05:15
12楼
xiexiefenxiang
回复
wm6318
2016年03月08日 23:05:57
13楼
xiexiefenxiang
回复
大同00
2016年03月09日 13:01:18
14楼
macula55 发表于 2016-3-8 14:09 1、高层住宅客梯应当双电源供电且末端切换;2、因为没有给出距离和上级开关容量,如果上级是63A开关则选Y …“高层住宅客梯应当双电源供电且末端切换”能提供依据吗?谢谢了。
回复
lxh19710509
2016年03月09日 16:35:10
15楼
大同00 发表于 2016-3-9 13:01 “高层住宅客梯应当双电源供电且末端切换”能提供依据吗?谢谢了。我也想知道这个要求的依据在哪里?设计院给的回复是:高层住宅客梯属于二级负荷,按规范应做末端切换,这个条文在哪呢?
回复
xiamuzhixin
2016年03月09日 16:50:56
16楼
大同00 发表于 2016-3-9 13:01 “高层住宅客梯应当双电源供电且末端切换”能提供依据吗?谢谢了。民规9.4,可着重参阅9.4.1,9.4.6等
回复
事儿就这样成了
2016年03月09日 20:23:59
17楼
可以看看 住宅建筑电气设计规范
回复
大同00
2016年03月10日 12:20:12
18楼
xiamuzhixin 发表于 2016-3-9 16:50 民规9.4,可着重参阅9.4.1,9.4.6等未见末端切换的要求。
回复
大同00
2016年03月10日 12:21:52
19楼
事儿就这样成了 发表于 2016-3-9 20:23 可以看看 住宅建筑电气设计规范未见末端切换的要求。
回复