本帖最后由 lxh19710509 于 2016-3-2 10:10 编辑 发这个帖子我先声明一下,做为一个甲方的工程技术人员,我是站在业主方的立场考虑工程的投资费用,不是对工程设计人员的质疑。 公司的一个新项目,初步设计图纸已经出来了,最后的施工图还没有出来,对图纸的一些疑问请论坛的同行答疑解惑: 1,普通高层住宅(30层),消防电梯和普通客梯分开供电,普通客梯是不是一定要用耐火电缆且用两条电缆线供电到末端(电梯机房)切换?这个是强条么?

本帖最后由 lxh19710509 于 2016-3-2 10:10 编辑

发这个帖子我先声明一下,做为一个甲方的工程技术人员,我是站在业主方的立场考虑工程的投资费用,不是对工程设计人员的质疑。
公司的一个新项目,初步设计图纸已经出来了,最后的施工图还没有出来,对图纸的一些疑问请论坛的同行答疑解惑:
1,普通高层住宅(30层),消防电梯和普通客梯分开供电,普通客梯是不是一定要用耐火电缆且用两条电缆线供电到末端(电梯机房)切换?这个是强条么?
2,关于电梯的配线,以前我在这个论坛也参与过讨论,单台电梯额定功率15KW,配线用YJV3*25+2*16真的有必要吗?是不是太大了?
3,同样,各栋楼公共区域照明,除了应急照明按规范双电源供电外,其它的普通照明也是双电源配电末端切换,这个规范有要求吗?
4,关于电缆电线的选择,除了消防设备及应急照明以外(这些选的耐火电线线缆),图纸上所有的其它普通电缆全是设计选用WDZ(阻燃性)电缆电线,这个是规范要求的强条么?

以上疑问希望有熟悉设计规范的网友解答一下,谢谢
lxh19710509
2016年03月03日 09:39:51
2楼
没有谁能给点意见么?呼叫版主
回复
chengzhexin
2016年03月03日 09:56:35
3楼
30层应该是一类高层建筑. 回答如下:
1. 消防和非消防肯定分开供电。一类高层的普通电梯也属于1级负荷,一般习惯也在末端设ATS,普通电梯不需采用耐火电缆。
2. 电梯配电箱开关一般与容量是3倍的关系(启动电流大),15kw采用50A的开关,截面16的电缆,又考虑到楼层较高,供电距离长,放大一档也很正常。(电缆在屋顶设备,井道敷设的条件下也可降容放大处理)。
3. 一类高层的走道照明属于一级负荷,应2路供电,但未必是末端设ATS,也可设备房切完1根干线上去。
4. 是否采用无卤低烟阻燃电缆,需根据当地规范要求,上海项目肯定需要采用。
回复
lingxuct
2016年03月03日 10:07:57
4楼
1、电梯双电源末级切换是强条;

2、电梯虽然不会每次承载最大重量,但设计必须按最大承载重量;

3、普通照明没有规范要求双电源切换;

4、高层建筑的电气线路应使用阻燃材料。
回复
chengzhexin
2016年03月03日 10:14:25
5楼
ccc___ 发表于 2016-3-3 10:07 1、电梯双电源末级切换是强条;2、电梯虽然不会每次承载最大重量,但设计必须按最大承载重量;管理你有点out了 看来你对民规不熟悉~ 哈哈
回复
lxh19710509
2016年03月04日 09:53:04
6楼
chengzhexin 发表于 2016-3-3 09:56 30层应该是一类高层建筑. 回答如下:1. 消防和非消防肯定分开供电。一类高层的普通电梯也属于1级负荷,一般 …谢谢回复。我知道消防电梯和普通客梯是要分开供电,我主要是认为普通客梯没有必要在末端切换吧,从总配电房应急端接出来就可以了,电缆也未必一定用耐火电缆。关于电梯的配线,我想问就算是15KW的电机启动电流有50A,选这个电缆线要按这个启动电流选么?个人觉得,用16MM2电缆已经是放大一级了,用25真的是浪费。高层建筑的电气线路要使用阻燃材料?以前的同类建筑图纸都没有这个要求的,我再问问
回复
lxh19710509
2016年03月04日 09:54:15
7楼
ccc___ 发表于 2016-3-3 10:07 1、电梯双电源末级切换是强条;2、电梯虽然不会每次承载最大重量,但设计必须按最大承载重量;谢谢版主,电梯双电源末端切换是强条么?没找到啊
回复
大同00
2016年03月04日 12:55:24
8楼
1、客梯可以不用耐火电缆,不必末端切换;
2、不同电梯其配线截面不同,可以肯定的是,你这种情况电缆截面偏小了;
3、公共区域普通照明可以不末端互投;
4、设计合理,不是强条要求。
回复
chengzhexin
2016年03月07日 13:55:48
9楼
lxh19710509 发表于 2016-3-4 09:53 谢谢回复。我知道消防电梯和普通客梯是要分开供电,我主要是认为普通客梯没有必要在末端切换吧,从总配 …关于客梯 我只能说 我做到现在所有的大型民用项目,保括高层住宅 都是2路屋顶机房末端切换。因为一般高层建筑里,消防时候人流较大,消防状态下,客梯电源很可能是不切除的,也作为消梯使用。关于电缆,这样说吧,机房在屋顶,对所有的项目你100米的供电距离,潮湿场所,你用16mm的电缆都是不合理的。电梯因为是日常经常使用,你电缆厂时间的经受大于本身载流量的冲击,必然影响寿命。
回复
vipyl_02
2016年03月08日 10:49:48
10楼
30层属于一类高层,对于电缆的要求肯定要高点,
回复
太白云渡
2016年03月08日 14:09:28
11楼
1、高层住宅客梯应当双电源供电且末端切换;
2、因为没有给出距离和上级开关容量,如果上级是63A开关则选YJV-5x16电缆足够了;
3、普通照明没必要双电源供电;
4、一类高层住宅一般负荷选择阻燃电缆是正确的。
回复