这样的厂房该用什么接地系统?
稳扎稳打
2016年03月02日 09:55:15
只看楼主

本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?

本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑

厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
免费打赏
这次可以了
2016年03月03日 08:53:07
12楼
TN-S,TN-C!!!!
回复
electricity
2016年03月03日 09:31:58
13楼
学海一帆 发表于 2016-3-3 08:44 厂房一内本身有变配电所,用TN-S系统。厂房二、三可用TN-C-S系统,进线为四芯:L1~3,PEN。PEN进线后与厂 …楼主,就是这个方案!
回复
chengzhexin
2016年03月03日 10:04:20
14楼
hfclm 发表于 2016-3-2 21:05 《500问》变电所可以引出TN-S、TN-C-S、TN-C等。一直想知道一个变电所同一台变压器低压出线怎么又接出TN-C-S, 又接出TN-S, 变压器出线水平排一般就是4根,PE线从下面的PE排接出。水平母排中的那根难道可以既做PEN线又做N线?
回复
fitman
2016年03月03日 10:06:56
15楼
多个厂房之间的地网如果是分开的,可选择TN-S,TN-C-S或TT等系统的方式。否则还是统一用TN-S系统好。
回复
qq_1456970826774
2016年03月03日 10:17:54
16楼
以前都不知道哦的知识。谢谢分享
回复
文羽
2016年03月03日 11:03:10
17楼
chengzhexin 发表于 2016-3-3 10:04 一直想知道一个变电所同一台变压器低压出线怎么又接出TN-C-S, 又接出TN-S, 变压器出线水平排一般就是4根, …变压器n线和pe线连接在一起后接地,电位是一样的,接在哪都一样,当然这是指变压器中性点直接接地系统,远端由于故障或压降问题,会导致n线电位提升,n线和pe线分开会更安全
回复
学海一帆
2016年03月03日 11:14:23
18楼
看王老的600问。
回复
学海一帆
2016年03月03日 11:15:37
19楼
继续上一图片。
回复
chengzhexin
2016年03月03日 11:15:38
20楼
文羽 发表于 2016-3-3 11:03 变压器n线和pe线连接在一起后接地,电位是一样的,接在哪都一样,当然这是指变压器中性点直接接地系统,远 …谢谢解释
回复
chengzhexin
2016年03月03日 11:17:23
21楼
学海一帆 发表于 2016-3-3 11:14 看王老的600问。谢谢解释