本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑
厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
2楼
变电所是TN-S系统时,所有下级用电必须都是TN-S系统。
如想用四芯电缆,变电所的接地系统与厂房的接地系统用镀锌扁钢可靠连接,但N线不宜再次接地。
回复
3楼
本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:51 编辑
可能没说太清楚,又编辑了一次。厂房一用TN-S和五芯电缆。厂房二、厂房三用四芯电缆呢?
厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?(厂房二、厂房三用什么接地系统?TN-C-S? TT?)
回复
4楼
用四芯电缆就是缺了PE芯线,可以用镀锌扁钢把配电室的接地系统连接到厂房。
回复
5楼
厂房一:TN-S,厂房二、三:TN-C-S。
回复
6楼
哈哈 确定使用TN-S系统 接根扁铁 能正常使用 就凑活着用吧
回复
7楼
本帖最后由 hfclm 于 2016-3-2 21:14 编辑
《500问》变电所可以引出TN-S、TN-C-S、TN-C等。
回复
8楼
本帖最后由 hfclm 于 2016-3-2 21:18 编辑
如果单电源,四芯电缆接L1、L2、L3、 PEN
回复
9楼
是单电源还是双电源?
回复
10楼
路过想知道!!!!
回复
11楼
厂房一内本身有变配电所,用TN-S系统。
厂房二、三可用TN-C-S系统,进线为四芯:L1~3,PEN。PEN进线后与厂房二、三的接地连接,注意先接PE,后接N。
当然,厂房二、三亦可使用TN-S系统,进线后将PE接地就OK了。
回复