市政给水管是不是给水管道每个阀门上都必须加伸缩节?
fish_water
fish_water Lv.2
2007年11月02日 11:28:43
只看楼主

请教一下,在市政给水管线中,如果给水管管径为500,是不是阀门包括管道上需要用的蝶阀,闸阀,泄水阀,排气阀,与消火栓连接的阀门都得加伸缩节?有没有自带伸缩节的阀门啊?谢谢!

请教一下,在市政给水管线中,如果给水管管径为500,是不是阀门包括管道上需要用的蝶阀,闸阀,泄水阀,排气阀,与消火栓连接的阀门都得加伸缩节?有没有自带伸缩节的阀门啊?谢谢!
免费打赏
zhqily
2007年11月02日 14:29:28
2楼
市面上有自带伸缩节的阀门,但是是不是所有的阀门都需要加设伸缩节呢,我认为不是那么必要的。有些阀门不常启闭也不容易坏,不需要加设。拙见!
回复
ljhuar5
2007年11月02日 15:37:30
3楼
不是就有伸缩蝶阀么?你找本样本看看.
回复
xujglyg
2007年11月03日 12:24:19
4楼
不是
回复
sishaoye_927816
2007年11月05日 11:28:53
5楼
自来水管没必要,伸缩节的作用一是平衡管道因为受热不均或内部应力变化引起的管道自身张力的变化,二是便于拆换。冷水管子没必要每个阀门都设伸缩节,没那么容易坏嘛。热水管道要有,一般设补偿器。我理解是这样的。
回复
mirvama
2009年11月05日 20:41:03
6楼


但是一旦这种阀门坏了,更换维修确实很费劲啊。
回复
huangzhimin
2009年11月07日 14:25:42
7楼
为方便安装和检修,工程设计一般考虑设伸缩节,如果业主不同意设伸缩节,设计部门也会尊重业主意见。
回复
wuxy2000
2009年11月07日 19:34:03
8楼
钢管的话,相隔距离长了还是要放的。
球墨的就不要紧了,柔性接口本身就有伸缩性的。