本帖最后由 wak9 于 2016-3-1 18:43 编辑 底框结构,上部四层砌体, 图示在下面四楼。
本帖最后由 wak9 于 2016-3-1 18:43 编辑
底框结构,上部四层砌体, 图示在下面四楼。
2楼
不会添加图片,鄙视自己:L
回复
3楼
回复
4楼
上传好了图片,:$
回复
5楼
你这个底框没看到抗震墙在哪儿,能算过吗?
回复
6楼
该处板配筋加强,板厚加厚
必须设剪力墙
回复
7楼
几度抗震,基础如何,图中两种做法都可以,一般为了美观是直接打过去的。最好是楼梯间梁搭过来。
回复
8楼
achinerylizer 发表于 2016-3-2 08:55 你这个底框没看到抗震墙在哪儿,能算过吗?电梯间用剪力墙,四角均为1500长剪力墙L形布置
回复
9楼
ytg123456 发表于 2016-3-2 16:04 该处板配筋加强,板厚加厚必须设剪力墙电梯间做成剪力墙从一层直接做到五层吗?二至五层砌体结构与剪力墙如何衔接好点?
回复
10楼
你的底框梁这么小?筒体就第一层就好了
回复
11楼
icywindc 发表于 2016-3-2 20:33 你的底框梁这么小?筒体就第一层就好了底框梁上有洞口时,不小于1/8跨,不宜大于1/6跨,按规范做的,小了点?那再大点;,筒体一层的话,上部电梯间砌体拿梁承托,如何布置梁合适?
回复