疏散照明接线原理求教
binglingjie
2016年03月01日 15:31:57
来自于照明工程
只看楼主

今天正好接触到这方面,看了前辈们发的帖子http://bbs.co188.com/thread-1284375-3-1.html,2楼和21楼以图文的形式给了深入浅出的解释,受益良多。可我发现我这项目图纸有区别,是断路器后面再并了一条带接触器常开触点的回路,见下图,请问该怎么理解意思。

今天正好接触到这方面,看了前辈们发的帖子 http://bbs.co188.com/thread-1284375-3-1.html,2楼和21楼以图文的形式给了深入浅出的解释,受益良多。可我发现我这项目图纸有区别,是断路器后面再并了一条带接触器常开触点的回路,见下图,请问该怎么理解意思。

newscreen0.jpg

免费打赏
binglingjie
2016年03月01日 15:32:51
2楼
求教版主及各位了,谢谢
回复
qq_1423529138570
2016年03月05日 09:37:40
3楼
其中一根是强制点亮的
回复
大同00
2016年03月05日 13:13:39
4楼
火灾时火灾报警系统通过联动模块使接触器闭合,强制点亮应急灯。
回复

相关推荐

APP内打开