防烟分区的面积是500还是2000呢?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年02月26日 11:09:41
来自于通风排烟
只看楼主

面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区的面积规定:防烟分区不应超过500,且不得跨越防火分区。以上是关于防烟分区的相关规定,请教各位防烟分区最大面积到底多大呢?防火分区呢?请教各位能指教一下,谢谢!

面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。

防烟分区的面积规定:防烟分区不应超过500,且不得跨越防火分区。

以上是关于防烟分区的相关规定,请教各位防烟分区最大面积到底多大呢?

防火分区呢?请教各位能指教一下,谢谢!
免费打赏
香兰笑
2016年03月02日 17:33:55
12楼
非常实用,谢谢分享。
回复
bingnibaobao
2016年03月02日 20:35:11
13楼
:)路过 学习中
回复
zsp609953808
2016年03月02日 20:45:57
14楼
楼上说的有道理
回复
qq_1442142930328
2016年03月02日 21:22:55
15楼
好厉害的样子,币呢
回复
唐元宋明清
2016年03月03日 09:58:40
16楼
防烟500 防火2000 有喷淋4000. 一个防火分区 可以有几个防烟区
回复
明太祖
2016年03月07日 22:18:52
17楼
方小姐 发表于 2016-2-29 11:41 好资料!好人一生平安!
回复
qq_1452497894548
2016年03月08日 12:32:07
18楼
:lol小手一抖 土木币拿走:lol
回复
crucifix2015
2016年05月04日 11:52:44
19楼
懂了,谢谢
回复
qq81991721
2016年05月05日 16:12:48
20楼
地下室2000,其他地方500
回复
wode0418
2016年05月05日 17:29:21
21楼
这个帖子提醒了我
回复

相关推荐

APP内打开