本帖最后由 欠ta一个再见 于 2016-3-1 16:34 编辑 遇到一个工程案例,倾斜楼,有18度,大家有没有遇到类似的工程,望指教指教!!!
本帖最后由 欠ta一个再见 于 2016-3-1 16:34 编辑
遇到一个工程案例,倾斜楼,有18度,大家有没有遇到类似的工程,望指教指教!!!
12楼
里面一定要这么布置么,在内部不能存在竖直的柱么。反正军用的么,不差钱,多投点钱有什么做不起来的。
回复
13楼
个人认为:1.按正常直立建模计算,但受弯构件(梁,板,柱)应乘以放大系数(18度余炫的倒数),并且在构造上采取一些必要措施,保证结构的整体性;2.按倾斜角度验算整体倾覆稳定;3.验算地基承载力;4.验算基础承载力。
回复
14楼
是多层,计算可以近似,按正常体位计算,地震力放大30%、50%都可以,建筑本身的材料费用增加是不多的,施工费用的增加是大头。当然如果能熟练使用通用软件的话,用通用软件按实际情况建个模验证一下。
回复
15楼
不复杂吧,正常的框架就行了;只不过边缘构件是斜的。
回复
16楼
框架结构,中间柱全部直立柱、右侧上部楼层做悬挑,左侧倾斜做斜柱,
全部做成斜梁、斜楼板。
使用钢结构效果更好。
回复
17楼
估计是训练用的,真能造啊:(
回复
18楼
这个不好做啊,估计得用钢结构。
回复
19楼
回复
20楼
回复
21楼
回复