关于浪涌保护器级数问题
zrj924111
zrj924111 Lv.2
2016年02月23日 15:46:25
只看楼主

住宅的总进线照明和动力箱,浪涌保护器使用3级还是4级。还有电梯配电箱以及弱电电源箱,消防控制室配电箱的浪涌保护器。

住宅的总进线照明和动力箱,浪涌保护器使用3级还是4级。还有电梯配电箱以及弱电电源箱,消防控制室配电箱的浪涌保护器。
xiamuzhixin
2016年02月23日 15:48:46
2楼
架空线入户,用一级;

桥架或者埋地入户,比上级小一级;

电梯配电箱等,比入户小一级。
回复
zrj924111
2016年02月23日 15:54:01
3楼
xiamuzhixin 发表于 2016-2-23 15:48 架空线入户,用一级;桥架或者埋地入户,比上级小一级;问错了,应该是浪涌保护器的断路器用几级,有些是3P,有些人用4P
回复
zrj924111
2016年02月23日 15:54:29
4楼
xiamuzhixin 发表于 2016-2-23 15:48 架空线入户,用一级;桥架或者埋地入户,比上级小一级;问错问题了,应该是浪涌保护器的断路器用几级,有些是3P,有些人用4P
回复
xiamuzhixin
2016年02月23日 16:18:02
5楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-2-23 16:20 编辑 zrj924111 发表于 2016-2-23 15:54 问错问题了,应该是浪涌保护器的断路器用几级,有些是3P,有些人用4P极。用几极看你的系统。一般TNS系统,用4P或者3P+1的好一点吧
回复
昌国医院
2016年02月24日 09:35:23
6楼
学习一下,我们一般都是选用4P的多。
回复
qq359879362
2016年02月24日 10:24:21
7楼
本帖最后由 qq359879362 于 2016-2-24 10:25 编辑

TN-S系统,最好选4P的
回复
co1429242552997
2016年02月26日 08:58:33
8楼
GB50057-2010
回复
smartspring
2016年02月26日 09:02:29
9楼
哪位大侠如能做一个简单的总结就好了:)
回复
fitman
2016年02月26日 09:41:54
10楼
可参照GB50057-2010的附录J
1、TT系统:4P或3P+1P的形式;
2、TN系统:a、在TN-C-S系统中的C和S转换点处,用3P;b、转换成TN-S系统后,下级的用4P
注:这是由于当N与PE长距离分开后,当有电涌时,两者不再等电位。
3、IT系统:有配出中性线的用4P,无配出时3P。