假如施工方未按图纸要求使用带E钢筋,那业主方(建设方)能否拒收?附:《焦点访谈》
co1456206761364
2016年02月23日 14:14:17
只看楼主

2015年10月18日中央电视台《焦点访谈》------------示范楼成烂尾楼(可以百度搜此案例)

2015年10月18日中央电视台《焦点访谈》------------示范楼成烂尾楼(可以百度搜此案例)



免费打赏
tonglingl1
2016年02月23日 15:37:31
2楼
直接就不合格了,还有什么可以谈的。主体结构是涉及到人身财产、社会安全。君不见台湾最近的一次地震就是很好的例子。不要等到大楼塌了,才那个啊。
回复
zq-cyt
2016年02月23日 16:00:09
3楼
未按图纸施工????,监理去哪了??,质监部门能通过??
回复
偷地雷的
2016年02月23日 16:48:28
4楼
没啥说的,质监站那关就被必掉了。
回复
wxf20072008
2016年02月23日 19:16:25
5楼
这个事情闹的这么大,央视应该出来道歉才行
回复
lbjqm
2016年02月24日 15:59:53
6楼
我们单位去年也出了这么个事情,图纸上注明要使用带E的钢筋,结果施工的时候没用,最后商量来商量去,把使用的钢筋去做了试验,出了报告,说钢筋满足要求,然后交给了质监局
回复
dengken205
2016年02月25日 09:21:06
8楼
这问题,材料进场的时候就应该发现了,为什么到交楼才发现?

现场管理的人干什么去了?
回复
仁者唯心
2016年02月25日 11:05:21
9楼
必须按图施工。
回复
画图匠bobo
2016年03月07日 09:38:24
10楼
施工单位水平不行 要不就是故意的
回复
hyp1962
2016年03月07日 22:21:23
11楼
在理论上,只要实际使用的钢筋通过检测,能够达到带E钢筋的标准,就不会有实质性的危害。而且正规钢厂生产的钢筋几乎都能达到E钢筋的要求。
回复
zhangyongqing1979
2016年03月08日 11:22:55
12楼
按规范,哪些部位是需要使用带E钢筋的,现场检查
回复

相关推荐

APP内打开