10千伏开闭所 pt柜爆炸
sukun2010
sukun2010 Lv.3
2016年02月23日 09:05:16
只看楼主

本帖最后由 sukun2010 于 2016-2-23 09:17 编辑 在此想咨询几个问题:1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?2,互感器的接法是怎么接的 3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的 4,引起爆炸的原因都可能会有哪些 5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧

本帖最后由 sukun2010 于 2016-2-23 09:17 编辑

在此想咨询几个问题:1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?2,互感器的接法是怎么接的 3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的 4,引起爆炸的原因都可能会有哪些 5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧



IMG_20160212_055313.jpg


91feb43d42339d949361313c4cf5b5e6f45a188f.jpg


92f39babe18cce5c95d7832423bde159a3983c1c.jpg


606d4976f78f7831d2d4d0cc42eff2552e9e097d.jpg


5442c03bc7d59beb01501a5a1a39e70880acd009.jpg


6969f433dd22875d494cf6e54a75597b16d0ac39.jpg


13242ef8bfb52e45722c8302743b078a35716c0a.jpg


931628b0142a0db4851c3eb5194c8e9f55b60017.jpg


a7e2c3668afd2b1bd15ef25ca6aced5a8ca04f08.jpg


a54c31ee17210e8b4aadae4d23ea27ef808bdbeb.jpg


e65471adea823f62b6db4a47184b339755e3fa96.jpg

免费打赏
游乐儿123
2016年02月24日 10:43:55
12楼
回复
游乐儿123
2016年02月24日 10:44:17
13楼
看起来好怕怕
回复
lxr127
2016年02月24日 12:46:16
14楼
由图上来看,电压互感器是三绕组组成,计量为0.2级,监控为0.5级,保护级3P级,保护级扫成开口三角。互感器的消谐器接入一次电路的末端,由出线侧引至消谐器上面的接线柱。
回复
平平淡淡0
2016年02月24日 22:45:15
15楼
这种PT小车接过。PT一次经消谐器接地,三个PT,三个避雷器 ,
回复
西门最无语
2016年02月25日 10:16:11
16楼
ccc___ 发表于 2016-2-23 09:40 1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?不是,根据图片看,电压互感器为分相式,每只里面有一组 …膜拜!!!
回复
fy17821349
2016年02月26日 09:21:10
17楼
dylan3940 发表于 2016-2-24 08:43 PT车可以直接摇进摇出,并没有什么联锁,也不需要什么联锁。一次消谐器不可靠,这一点在好几个帖子里我 …晕,我们厂里还都把二次消谐改成了一次消谐,;领导说一次消谐好
回复
co1448438014777
2016年02月26日 16:17:28
18楼
我感觉是内部绝缘问题
回复
风平浪靖
2016年02月26日 16:40:21
19楼
谢谢楼主分享
回复
卤蛋龙
2016年02月26日 17:00:17
20楼

路 过 !
回复
moyu321moyu
2016年02月26日 17:02:16
21楼
路 过
回复

相关推荐

APP内打开