10千伏开闭所 pt柜爆炸
sukun2010
sukun2010 Lv.3
2016年02月23日 09:05:16
只看楼主

本帖最后由 sukun2010 于 2016-2-23 09:17 编辑 在此想咨询几个问题:1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?2,互感器的接法是怎么接的 3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的 4,引起爆炸的原因都可能会有哪些 5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧

本帖最后由 sukun2010 于 2016-2-23 09:17 编辑

在此想咨询几个问题:1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?2,互感器的接法是怎么接的 3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的 4,引起爆炸的原因都可能会有哪些 5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧



IMG_20160212_055313.jpg


91feb43d42339d949361313c4cf5b5e6f45a188f.jpg


92f39babe18cce5c95d7832423bde159a3983c1c.jpg


606d4976f78f7831d2d4d0cc42eff2552e9e097d.jpg


5442c03bc7d59beb01501a5a1a39e70880acd009.jpg


6969f433dd22875d494cf6e54a75597b16d0ac39.jpg


13242ef8bfb52e45722c8302743b078a35716c0a.jpg


931628b0142a0db4851c3eb5194c8e9f55b60017.jpg


a7e2c3668afd2b1bd15ef25ca6aced5a8ca04f08.jpg


a54c31ee17210e8b4aadae4d23ea27ef808bdbeb.jpg


e65471adea823f62b6db4a47184b339755e3fa96.jpg

免费打赏
lingxuct
2016年02月23日 09:40:44
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-2-23 09:47 编辑

1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?

不是,根据图片看,电压互感器为分相式,每只里面有一组高压绕组,三组二次绕组。

2,互感器的接法是怎么接的

高压一次接成Y形,二组二次也接成Y形,第三组接成开口三角形。

3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的

根据柜面示意图,消谐装置是串联在一次中性点的。

4,引起爆炸的原因都可能会有哪些

C相PT炸开的原因分析的条件太少,可能性有:(1)PT质量是否存在不足;(2)系统发生接地故障后产生谐振过电压;(3)以前做试验时电压过高,一次绕组受过伤;(4)二次C相发生短路且二次保护(熔断器或断路器未动作)。

5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧

柜子与PT小车有联锁,按规定操作。如果柜子缺少联锁装置,也应有操作规程。
回复
lingxuct
2016年02月23日 09:44:16
3楼
有个建议:本次爆炸不太可能与消谐装置无一点关系,修复时拆除一次消谐装置,中性点直接接地,并在二次的开口三角形上接一只220V200W的白炽灯(二次消谐)。
回复
desparado
2016年02月23日 16:37:45
4楼
应该是压变内部绝缘问题
回复
lkn61
2016年02月23日 21:15:17
5楼
路 过 !
回复
dylan3940
2016年02月24日 08:43:34
6楼
PT车可以直接摇进摇出,并没有什么联锁,也不需要什么联锁。

一次消谐器不可靠,这一点在好几个帖子里我都说过,换其他消谐方式,4PT或二次消谐。
回复
talentdan
2016年02月24日 09:16:05
7楼
过来学习学习。
回复
bytiger
2016年02月24日 09:29:40
8楼
我这边也是10kVPT柜里面的PT炸了两次,而且是不同相,也找不出什么原因,弄得供电局让说明到底什么情况!