本帖最后由 sukun2010 于 2016-2-23 09:17 编辑 在此想咨询几个问题:1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?2,互感器的接法是怎么接的 3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的 4,引起爆炸的原因都可能会有哪些 5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧
本帖最后由 sukun2010 于 2016-2-23 09:17 编辑
在此想咨询几个问题:1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?2,互感器的接法是怎么接的 3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的 4,引起爆炸的原因都可能会有哪些 5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-2-23 09:47 编辑
1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?
不是,根据图片看,电压互感器为分相式,每只里面有一组高压绕组,三组二次绕组。
2,互感器的接法是怎么接的
高压一次接成Y形,二组二次也接成Y形,第三组接成开口三角形。
3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的
根据柜面示意图,消谐装置是串联在一次中性点的。
4,引起爆炸的原因都可能会有哪些
C相PT炸开的原因分析的条件太少,可能性有:(1)PT质量是否存在不足;(2)系统发生接地故障后产生谐振过电压;(3)以前做试验时电压过高,一次绕组受过伤;(4)二次C相发生短路且二次保护(熔断器或断路器未动作)。
5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧
柜子与PT小车有联锁,按规定操作。如果柜子缺少联锁装置,也应有操作规程。
回复
3楼
有个建议:本次爆炸不太可能与消谐装置无一点关系,修复时拆除一次消谐装置,中性点直接接地,并在二次的开口三角形上接一只220V200W的白炽灯(二次消谐)。
回复
4楼
应该是压变内部绝缘问题
回复
5楼
路 过 !
回复
6楼
PT车可以直接摇进摇出,并没有什么联锁,也不需要什么联锁。
一次消谐器不可靠,这一点在好几个帖子里我都说过,换其他消谐方式,4PT或二次消谐。
回复
7楼
过来学习学习。
回复
8楼
我这边也是10kVPT柜里面的PT炸了两次,而且是不同相,也找不出什么原因,弄得供电局让说明到底什么情况!
回复
9楼
感谢楼主分享
回复
10楼
路过,学习学习!
回复
11楼
消协大多是摆设
查下事故前系统运行状况 好帮你分析
回复