本帖最后由 sukun2010 于 2016-2-23 09:17 编辑 在此想咨询几个问题:1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?2,互感器的接法是怎么接的 3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的 4,引起爆炸的原因都可能会有哪些 5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧
本帖最后由 sukun2010 于 2016-2-23 09:17 编辑
在此想咨询几个问题:1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?2,互感器的接法是怎么接的 3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的 4,引起爆炸的原因都可能会有哪些 5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧
22楼
谢谢楼主分享
回复
23楼
一次保护熔断器是多大?这种接法的PT是半绝缘的
回复
24楼
我们这去年的时候,发生过好多次高压电缆分支箱PT高压保险管爆炸,这个是单PT模式,这种PT保险管爆炸,我怀疑是箱体设备厂家,将室内高压开关,没有经过改良设计,直接加个壳子,用在户外。但是户外一些污秽等环境,又不符合室内高压开关的使用条件,所以导致寿命不长。
回复
25楼
也来学习下。
回复
26楼
过来学习学习
回复
27楼
PT质量怎样,接地故障后产生谐振过电压是否持续时间长,熔管质量问题,二次短路没保护。PT车可以带负荷进出,因为他负荷很小。
回复
28楼
应该从设计源头查起,如果没有问题,查设备原因,其次施工质量问题。
回复
29楼
过来学习学习。
回复
30楼
ccc___ 发表于 2016-2-23 09:44 有个建议:本次爆炸不太可能与消谐装置无一点关系,修复时拆除一次消谐装置,中性点直接接地,并在二次的开 …请问管理员 在开口三角形介个灯泡的用途是在回路里接入一个电阻来实现消除谐振吗?
回复
31楼
wmh16127 发表于 2016-2-27 19:33 请问管理员 在开口三角形介个灯泡的用途是在回路里接入一个电阻来实现消除谐振吗?是啊,这个做法,好象单摆增加了阻尼。(把谐振能量消耗掉)
回复