10千伏开闭所 pt柜爆炸
sukun2010
sukun2010 Lv.3
2016年02月23日 09:05:16
只看楼主

本帖最后由 sukun2010 于 2016-2-23 09:17 编辑 在此想咨询几个问题:1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?2,互感器的接法是怎么接的 3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的 4,引起爆炸的原因都可能会有哪些 5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧

本帖最后由 sukun2010 于 2016-2-23 09:17 编辑

在此想咨询几个问题:1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?2,互感器的接法是怎么接的 3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的 4,引起爆炸的原因都可能会有哪些 5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧



IMG_20160212_055313.jpg


91feb43d42339d949361313c4cf5b5e6f45a188f.jpg


92f39babe18cce5c95d7832423bde159a3983c1c.jpg


606d4976f78f7831d2d4d0cc42eff2552e9e097d.jpg


5442c03bc7d59beb01501a5a1a39e70880acd009.jpg


6969f433dd22875d494cf6e54a75597b16d0ac39.jpg


13242ef8bfb52e45722c8302743b078a35716c0a.jpg


931628b0142a0db4851c3eb5194c8e9f55b60017.jpg


a7e2c3668afd2b1bd15ef25ca6aced5a8ca04f08.jpg


a54c31ee17210e8b4aadae4d23ea27ef808bdbeb.jpg


e65471adea823f62b6db4a47184b339755e3fa96.jpg

免费打赏
风平浪靖
2016年02月26日 17:05:43
22楼
谢谢楼主分享
回复
海浪8116
2016年02月26日 21:20:55
23楼
一次保护熔断器是多大?这种接法的PT是半绝缘的
回复
ji_love
2016年02月27日 07:34:09
24楼
我们这去年的时候,发生过好多次高压电缆分支箱PT高压保险管爆炸,这个是单PT模式,这种PT保险管爆炸,我怀疑是箱体设备厂家,将室内高压开关,没有经过改良设计,直接加个壳子,用在户外。但是户外一些污秽等环境,又不符合室内高压开关的使用条件,所以导致寿命不长。
回复
黎明前的
2016年02月27日 08:09:42
25楼
也来学习下。
回复
平平安安1206
2016年02月27日 09:25:17
26楼
过来学习学习
回复
凌菊
2016年02月27日 13:41:51
27楼
PT质量怎样,接地故障后产生谐振过电压是否持续时间长,熔管质量问题,二次短路没保护。PT车可以带负荷进出,因为他负荷很小。
回复
寒冬
2016年02月27日 17:06:14
28楼
应该从设计源头查起,如果没有问题,查设备原因,其次施工质量问题。
回复
gjx6581
2016年02月27日 17:31:42
29楼
过来学习学习。
回复
王小瘦子
2016年02月27日 19:33:04
30楼
ccc___ 发表于 2016-2-23 09:44 有个建议:本次爆炸不太可能与消谐装置无一点关系,修复时拆除一次消谐装置,中性点直接接地,并在二次的开 …请问管理员 在开口三角形介个灯泡的用途是在回路里接入一个电阻来实现消除谐振吗?
回复
lingxuct
2016年02月27日 19:49:06
31楼
wmh16127 发表于 2016-2-27 19:33 请问管理员 在开口三角形介个灯泡的用途是在回路里接入一个电阻来实现消除谐振吗?是啊,这个做法,好象单摆增加了阻尼。(把谐振能量消耗掉)
回复