做了一个门刚厂房,审图提出一个问题,山墙两端未设抗风柱,端榀钢架两端钢柱弱轴方向应考虑水平风荷载引起的弯矩。我沟通了审图,他说山墙两端要加抗风柱,或者进行端榀钢架两端钢柱弱轴方向的验算。请教大家怎么搞,如果验算的话验算什么?如何验算?急、、、、在线等、、、、
做了一个门刚厂房,审图提出一个问题,山墙两端未设抗风柱,端榀钢架两端钢柱弱轴方向应考虑水平风荷载引起的弯矩。
我沟通了审图,他说山墙两端要加抗风柱,或者进行端榀钢架两端钢柱弱轴方向的验算。
请教大家怎么搞,如果验算的话验算什么?如何验算?
急、、、、在线等、、、、
12楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-2-16 13:20 做两端钢柱弱轴方向的风荷载验算吧,之前看钢结构设计的时候有些人讨论过,也可以在端部和柱结合。验算端柱 …审查说加或验算选其一,中部的抗风柱怎么验算的这个也怎么验算么。
回复
13楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-2-17 09:20 审查说加或验算选其一,中部的抗风柱怎么验算的这个也怎么验算么。中部的抗风柱是平面内受风荷载的,pkpm可以直接计算抗风柱,但是两侧的刚架是面外受风荷载,这个怎么能一样验算呢?
回复
14楼
lgdong2011 发表于 2016-2-16 17:00 还是加抗风柱吧,花不了几个钱。正好可以再端开间门窗洞口两边加。现在抗风柱已经和两端钢柱在一个平面内了?两端不能再加抗风柱了吧?
回复
15楼
截个 图让大家看看,更直观一些
回复
16楼
小城小邪2008 发表于 2016-2-17 09:32 现在抗风柱已经和两端钢柱在一个平面内了?两端不能再加抗风柱了吧?两端的做成抗风柱可以和端柱合起来做,像是两个工字钢呈90度合到一起,也可以山墙面一开端柱一点另做。
回复
17楼
小城小邪2008 发表于 2016-2-17 09:31 中部的抗风柱是平面内受风荷载的,pkpm可以直接计算抗风柱,但是两侧的刚架是面外受风荷载,这个怎么能一 …把一榀框架中的边柱转个90度以其弱轴是否可以算抗风的弯矩。
回复
18楼
手算风荷载下弯矩,再与强轴计算弯矩组合。弱轴纵向有墙檩支撑,风荷载弯矩计算比实际情况下大。
回复
19楼
小城小邪2008 发表于 2016-2-16 16:03 可是pkpm哪有施加面外荷载的计算?都是二维平面计算,所以不知道用软件怎么算?或者手算的话要验算什么?单独计算吧,把刚架刚度折合成一根构件,pkpm里面有钢构件计算,可以计算试试
回复
20楼
blessing 发表于 2016-2-19 15:18 单独计算吧,把刚架刚度折合成一根构件,pkpm里面有钢构件计算,可以计算试试非常谢谢提供支持
回复