做了一个门刚厂房,审图提出一个问题,山墙两端未设抗风柱,端榀钢架两端钢柱弱轴方向应考虑水平风荷载引起的弯矩。我沟通了审图,他说山墙两端要加抗风柱,或者进行端榀钢架两端钢柱弱轴方向的验算。请教大家怎么搞,如果验算的话验算什么?如何验算?急、、、、在线等、、、、
做了一个门刚厂房,审图提出一个问题,山墙两端未设抗风柱,端榀钢架两端钢柱弱轴方向应考虑水平风荷载引起的弯矩。
我沟通了审图,他说山墙两端要加抗风柱,或者进行端榀钢架两端钢柱弱轴方向的验算。
请教大家怎么搞,如果验算的话验算什么?如何验算?
急、、、、在线等、、、、
2楼
可以在端跨内设置柱间支撑,端跨屋面设置系杆和斜撑。
回复
3楼
雷许华 发表于 2016-2-16 10:35 可以在端跨内设置柱间支撑,端跨屋面设置系杆和斜撑。肯定设置了柱间支撑和屋面支撑和系杆。但是审图的提出的钢架柱平面外的验算该如何验算呢?我该如何回复他?
回复
4楼
做两端钢柱弱轴方向的风荷载验算吧,之前看钢结构设计的时候有些人讨论过,也可以在端部和柱结合。验算端柱弱轴是否符合。
回复
5楼
回复
6楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-2-16 13:20 做两端钢柱弱轴方向的风荷载验算吧,之前看钢结构设计的时候有些人讨论过,也可以在端部和柱结合。验算端柱 …如何验算呢?有什么软件可以做?手算的话我都不知道该验算什么啊
回复
7楼
你建模了吗?模型会自己算的!
回复
8楼
cxb196511 发表于 2016-2-16 14:44 你建模了吗?模型会自己算的!肯定建模啊,二维的,怎么会有面外也就是弱轴方向的验算呢
回复
9楼
我的理解,钢柱面外按照铰接计算,相当于简支梁,把风荷载施加到柱上就OK.
回复
10楼
blessing 发表于 2016-2-16 15:53 我的理解,钢柱面外按照铰接计算,相当于简支梁,把风荷载施加到柱上就OK.可是pkpm哪有施加面外荷载的计算?都是二维平面计算,所以不知道用软件怎么算?或者手算的话要验算什么?
回复
11楼
还是加抗风柱吧,花不了几个钱。正好可以再端开间门窗洞口两边加。
回复