2016供暖系列练习题---11
供热
供热 Lv.2
2016年02月08日 16:46:50
只看楼主

某热水供热管网的水压图如图所示,设计供回水温度为110℃/70℃。1号楼、2号楼、3号楼和4号楼的高度分别是18m、36m、21m和21m,2号楼为间接连接,其余为直接连接,求循环水泵的扬程和系统停止运行时3号楼顶层的水系统的压力(不考虑顶层层高因素)是何项?【 】 (A)水泵扬程38m、3号楼楼顶层水系统的压力5m (B)水泵扬程48m、3号楼楼顶层水系统的压力5m (C)水泵扬程38m、3号楼楼顶层水系统的压力19m

某热水供热管网的水压图如图所示,设计供回水温度为110℃/70℃。1号楼、2号楼、3号楼和4号楼的高度分别是18m、36m、21m和21m,2号楼为间接连接,其余为直接连接,求循环水泵的扬程和系统停止运行时3号楼顶层的水系统的压力(不考虑顶层层高因素)是何项?【 】
(A)水泵扬程38m、3号楼楼顶层水系统的压力5m
(B)水泵扬程48m、3号楼楼顶层水系统的压力5m
(C)水泵扬程38m、3号楼楼顶层水系统的压力19m
(D)水泵扬程48m、3号楼楼顶层水系统的压力19m


153053ogf8hg1ivhzl8zlf.png

免费打赏
供热
2016年02月08日 16:47:50
2楼

主要解答过程:
循环水泵的理论扬程为69-21=48mH2O
在系统停止运行时,整个网路的水压图为静水压线21m,三用户的顶层的压力为21-16=5 mH2O
解析:热水供热管网压力工况分析,详见《全国勘察设计注册公用设备师暖通空调专业试复习教材》(第三版)P133-135。
考点:水压图的应用
本题考察水压图的两个应用,一个是循环水泵的扬程,一个是静水压线下管路静压计算。水压图是管路中所有点的测压管水头的连线。测压管压力是静压和位压之和。
答案:B