请教断路器的动作电流
smartspring
smartspring Lv.14
2016年02月02日 15:18:50
只看楼主

请教图中的约定动作电流和脱扣电流有啥区别? B型脱扣器瞬时脱扣范围为4-7倍的额定电流,是否意味着B型断路器的脱扣电流不可整定,只要确定断路器的额定电流则其脱扣电流就确定了? 提前谢谢您的回复。

请教图中的约定动作电流和脱扣电流有啥区别?
B型脱扣器瞬时脱扣范围为4-7倍的额定电流,是否意味着B型断路器的脱扣电流不可整定,只要确定断路器的额定电流则
其脱扣电流就确定了?
提前谢谢您的回复。
免费打赏
niziqian007
2016年02月02日 16:06:24
2楼
1、约定动作电流就是脱扣器动作电流;
2、B型脱扣器瞬时脱扣范围为4-7倍的额定电流。这里说的应该是不可整定,它是一个范围,误差为正负20% ,意思是:低于4倍一定不是瞬时脱扣,大于7倍一定瞬动。要明确是脱扣器的额定电流,因为还有断路器框架额定电流,则其脱扣电流就确定了。
回复
smartspring
2016年02月02日 16:23:25
3楼
niziqian007 发表于 2016-2-2 16:06 1、约定动作电流就是脱扣器动作电流;2、B型脱扣器瞬时脱扣范围为4-7倍的额定电流。这里说的应该是不可整 … 谢谢您的回复。那4-7倍的额定电流指的是框架的额定电流,还是脱扣器的额定电流?再次谢谢您的回复。
回复
niziqian007
2016年02月02日 16:30:49
4楼
smartspring 发表于 2016-2-2 16:23 谢谢您的回复。那4-7倍的额定电流指的是框架的额定电流,还是脱扣器的额定电流?再次谢谢您的回复。脱扣器的额定电流
回复
smartspring
2016年02月02日 16:48:09
5楼
niziqian007 发表于 2016-2-2 16:30 脱扣器的额定电流 谢谢您的再次回复。在下没有理解的是既然是脱扣器的额定电流,但您同时提到框架的额定电流,莫非是框架的额定电流也对脱扣动作电流有影响?再次谢谢您的回复。
回复
niziqian007
2016年02月03日 08:34:22
7楼
smartspring 发表于 2016-2-2 16:48 谢谢您的再次回复。在下没有理解的是既然是脱扣器的额定电流,但您同时提到框架的额定电流,莫非是框 …框架的额定电流是一个系列,系列里面每一个额定电流针对不同的脱口器,我们最关心的是脱扣器额定电流,而脱扣器额定电流只是框架的额定电流的子集而已。
回复
smartspring
2016年02月03日 08:47:53
8楼
niziqian007 发表于 2016-2-3 08:34 框架的额定电流是一个系列,系列里面每一个额定电流针对不同的脱口器,我们最关心的是脱扣器额定电流,而 … 谢谢您的再次回复。在下以前看过,但没有将这些知识串起来。您的意思是否指相同的框架额定电流,可配多种脱扣器的额定电流,如在下这样理解是正确的话?那在下这个问题就理解了。再次谢谢您的回复。:)
回复
niziqian007
2016年02月03日 09:25:54
9楼
smartspring 发表于 2016-2-3 08:47 谢谢您的再次回复。在下以前看过,但没有将这些知识串起来。您的意思是否指相同的框架额定电流,可配 …比如一个框架额定电流为1600A的开关配置一800A(也可以是1000、1600、1250等)的脱扣器,一个开关只能配一个规格的电流脱扣器。
回复
lyf830619
2016年02月03日 09:38:42
10楼
这要看你用的是那种类型的断路器,微型断路器?还是塑料外壳式,热磁的?还是电子脱扣器。
一般微型断路器的脱扣电流是不可调节的,塑料外壳式一般都可以在额定电流下进行0.7~1倍的调节。
回复
smartspring
2016年02月03日 09:39:40
11楼
niziqian007 发表于 2016-2-3 09:25 比如一个框架额定电流为1600A的开关配置一800A(也可以是1000、1600、1250等)的脱扣器,一个开关只能配一 … 谢谢您的再次回复。您的意思是框架电流要大于脱扣器电流,但一个框架只能安装一种额定电流的脱扣器?再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2016年02月03日 09:42:55
12楼
心电天下 发表于 2016-2-3 09:38 这要看你用的是那种类型的断路器,微型断路器?还是塑料外壳式,热磁的?还是电子脱扣器。一般微型断路器 … 谢谢您的回复。在下没有明白的是您提到的微断的脱扣电流不可调,那如何适应各种各样电路(其计算电流是不同的)的需求? 再次谢谢您的回复。