请教断路器的动作电流
smartspring
smartspring Lv.14
2016年02月02日 15:18:50
只看楼主

请教图中的约定动作电流和脱扣电流有啥区别? B型脱扣器瞬时脱扣范围为4-7倍的额定电流,是否意味着B型断路器的脱扣电流不可整定,只要确定断路器的额定电流则其脱扣电流就确定了? 提前谢谢您的回复。

请教图中的约定动作电流和脱扣电流有啥区别?
B型脱扣器瞬时脱扣范围为4-7倍的额定电流,是否意味着B型断路器的脱扣电流不可整定,只要确定断路器的额定电流则
其脱扣电流就确定了?
提前谢谢您的回复。
免费打赏
niziqian007
2016年02月03日 10:00:03
13楼
smartspring 发表于 2016-2-3 09:42 谢谢您的回复。在下没有明白的是您提到的微断的脱扣电流不可调,那如何适应各种各样电路(其计算电流是 …基本正确。
回复
smartspring
2016年02月03日 10:16:20
14楼
niziqian007 发表于 2016-2-3 10:00 基本正确。 谢谢您再次回复。您说的基本正确应该指“框架电流要大于脱扣器电流,但一个框架只能安装一种额定电流的脱扣器”,而非“微断的脱扣电流不可调,那如何适应各种各样电路(其计算电流是不同的)的需求”
回复
niziqian007
2016年02月03日 10:19:36
15楼
smartspring 发表于 2016-2-3 10:16 谢谢您再次回复。您说的基本正确应该指“框架电流要大于脱扣器电流,但一个框架只能安装一种额定电流的 …在购买开关之前就要按照负荷的参数进行开关选型,两者要相匹配才行。
回复
niziqian007
2016年02月03日 10:21:04
16楼
smartspring 发表于 2016-2-3 10:16 谢谢您再次回复。您说的基本正确应该指“框架电流要大于脱扣器电流,但一个框架只能安装一种额定电流的 …根据负荷情况对开关进行选型,两者必须相配合才行。
回复
chengzhexin
2016年02月03日 10:24:42
17楼
smartspring 发表于 2016-2-3 10:16 谢谢您再次回复。您说的基本正确应该指“框架电流要大于脱扣器电流,但一个框架只能安装一种额定电流的 …哥们,你真认真,赞一个! 微断脱扣整定电流不可调,一般用于末端小电流回路,主要是瞬断保护(瞬断一般就是短路了,电流远远超过脱扣值)。
回复
smartspring
2016年02月03日 10:42:54
18楼
chengzhexin 发表于 2016-2-3 10:24 哥们,你真认真,赞一个! 微断脱扣整定电流不可调,一般用于末端小电流回路,主要是瞬断保护(瞬断一般就 … 谢谢您的回复。在下因为基础差,所以怕自己给理解错了,所以总想弄清楚。:P
回复
smartspring
2016年02月03日 10:47:17
19楼
niziqian007 发表于 2016-2-3 10:21 根据负荷情况对开关进行选型,两者必须相配合才行。 不好意思,还得请教一下,您提到“根据负荷情况对开关进行选项,两者必须相配合才行”。是否指根据负荷电流的大小选择断路器的额定电流,负荷电流要和断路器相配合,也即您提到的开关指的是断路器?再次谢谢您的回复。
回复
niziqian007
2016年02月03日 10:52:46
20楼
smartspring 发表于 2016-2-3 10:47 不好意思,还得请教一下,您提到“根据负荷情况对开关进行选项,两者必须相配合才行”。是否指根据负荷 …是的。开关就是断路器,习惯。
回复
smartspring
2016年02月03日 11:17:20
21楼
niziqian007 发表于 2016-2-3 10:52 是的。开关就是断路器,习惯。 明白了,真心谢谢您的多次回复。:)
回复
smartspring
2016年02月03日 11:26:38
22楼
niziqian007 发表于 2016-2-2 16:06 1、约定动作电流就是脱扣器动作电流;2、B型脱扣器瞬时脱扣范围为4-7倍的额定电流。这里说的应该是不可整 … 刚才我又重新学习了一下各位的回复。 不好意思有一处没有明白,上面提到的B型脱扣器时提到应该是不可整定,同时下面又有专家说微断路是不可整定的,塑壳是可整定脱扣电流的,那B型是否代表其是微断?还是B型和微断都是不可整定的,那B型是否只用于末端回路? 再次谢谢您的回复。