请教图中的约定动作电流和脱扣电流有啥区别? B型脱扣器瞬时脱扣范围为4-7倍的额定电流,是否意味着B型断路器的脱扣电流不可整定,只要确定断路器的额定电流则其脱扣电流就确定了? 提前谢谢您的回复。
请教图中的约定动作电流和脱扣电流有啥区别?
B型脱扣器瞬时脱扣范围为4-7倍的额定电流,是否意味着B型断路器的脱扣电流不可整定,只要确定断路器的额定电流则
其脱扣电流就确定了?
提前谢谢您的回复。
23楼
smartspring 发表于 2016-2-3 11:26 刚才我又重新学习了一下各位的回复。 不好意思有一处没有明白,上面提到的B型脱扣器时提到应该是不可整 …建议:找一本厂家说明书,我觉得上面的说明比我解释的详细,我的表达可能不够清楚。
回复
24楼
niziqian007 发表于 2016-2-3 12:04 建议:找一本厂家说明书,我觉得上面的说明比我解释的详细,我的表达可能不够清楚。 谢谢您的再次回复。不是您表述的不清楚,而是在下基础弱,在下找本书学习一下,如有不明白的问题在请教您。再次谢谢您的帮助。:)
回复
25楼
也不是塑壳的断路器都可以调整,现在的断路器有好多级别,主要是看你所用的场合,同样框架、同样电流的断路器的跳闸电流也不一样!
回复
26楼
sjashj 发表于 2016-2-14 12:05 也不是塑壳的断路器都可以调整,现在的断路器有好多级别,主要是看你所用的场合,同样框架、同样电流的断路 … 谢谢您的回复。
回复
27楼
第一次接触直流断路器
回复
28楼
感谢楼主分享!!!
回复
29楼
很多资料上面都有,可以研究一下。
回复
30楼
谢谢楼主的资料
回复
31楼
smartspring 发表于 2016-2-2 16:23 谢谢您的回复。那4-7倍的额定电流指的是框架的额定电流,还是脱扣器的额定电流?再次谢谢您的回复。4-7倍的框架额定电流=脱扣电流,比如63A的塑壳断路器他的4-7倍就是脱扣电流,1.5-2倍就是它的长延时电流
回复
32楼
小小小的小 发表于 2016-2-18 14:49 4-7倍的框架额定电流=脱扣电流,比如63A的塑壳断路器他的4-7倍就是脱扣电流,1.5-2倍就是它的长延时电流 谢谢您的回复,前面有专家提到B型脱扣器是不可整定的,同时下面又有专家说微断路是不可整定的,塑壳是可整定脱扣电流的,那B型是否代表其是微断?还是B型和微断都是不可整定的,那B型是否只用于末端回路?再次谢谢您的回复。:)
回复