楼梯间构造柱设置问题
张叁疯
张叁疯 Lv.13
2016年01月31日 15:43:43
来自于砖混结构
只看楼主

1.《抗震2010》7.3.1条:楼梯斜梯段上下段对应的位置应设构造柱。2.请问:1)楼梯顶层是否需要设置构造柱?见过一部分图,顶层构造柱就取消了(理由:顶层没有楼梯了,所以不用加),审图也都通过了。个人认为还是加上比较好。规范既然想对逃生通道加强,顶层塌了,顶层的楼梯照样就用不成了。2)有些楼层因为做的是折线楼梯,没有楼梯梁。有些人认为,没有梯梁所以不设构造柱。不过,只要是让我签字的,我都让加上构造柱,保证楼梯间不少于8根构造柱。

1.《抗震2010》7.3.1条:楼梯斜梯段上下段对应的位置应设构造柱。

2.请问:
1)楼梯顶层是否需要设置构造柱?见过一部分图,顶层构造柱就取消了(理由:顶层没有楼梯了,所以不用加),审图也都通过了。个人认为还是加上比较好。规范既然想对逃生通道加强,顶层塌了,顶层的楼梯照样就用不成了。
2)有些楼层因为做的是折线楼梯,没有楼梯梁。有些人认为,没有梯梁所以不设构造柱。不过,只要是让我签字的,我都让加上构造柱,保证楼梯间不少于8根构造柱。
东邪同学
2016年01月31日 16:27:13
2楼
:$个人赞同,不过顶层没有比较了。梯段上下部分应设构造柱不管有梁否,和圈梁加强楼梯间,形成安全岛。有问题微博。。彤雪梦。。留言即可
回复
千手扑蝶
2016年01月31日 20:18:53
3楼
砌体建筑构造柱上下贯通为好
回复
张叁疯
2016年01月31日 20:30:45
4楼
千手扑蝶 发表于 2016-1-31 20:18 砌体建筑构造柱上下贯通为好好,不知你是怎么做的?规范有没有具体说明?
回复
张叁疯
2016年01月31日 20:33:42
5楼
a549309361 发表于 2016-1-31 16:27 个人赞同,不过顶层没有比较了。梯段上下部分应设构造柱不管有梁否,和圈梁加强楼梯间,形成安全岛。有问 …构造柱是不是必须继续通上去,规范有没有具体说明?还请明示,谢谢!
回复
张叁疯
2016年01月31日 20:34:32
6楼
a549309361 发表于 2016-1-31 16:27 个人赞同,不过顶层没有比较了。梯段上下部分应设构造柱不管有梁否,和圈梁加强楼梯间,形成安全岛。有问 …构造柱是不是必须继续通上去,规范有没有具体说明?还请明示,谢谢!
回复
swoon_ph
2016年02月01日 12:02:27
7楼
小手一抖,金币拿走
回复
张叁疯
2016年02月01日 12:32:18
8楼
swoon_ph 发表于 2016-2-1 12:02 小手一抖,金币拿走多抖几下,呵呵
回复
东邪同学
2016年02月02日 10:40:32
10楼
aezhanglei 发表于 2016-1-31 20:33 构造柱是不是必须继续通上去,规范有没有具体说明?还请明示,谢谢!上下贯通当然好,因为这样才有根,整体性比较强,楼梯间,梯段板部分的梯柱贯通到顶楼当然更加强整体性,只是楼梯墙一般都不会很长,四个角构造柱,加墙面的安全做法已经起到安全作用,再说即使顶层构造柱不上去,也有跟,有头的。也是贯通的。如果求个心里安慰,可以加上,不过,不加方便施工。有问题微博。。彤雪梦。。留言即可
回复
哇啦圭
2016年02月02日 11:19:42
11楼
构造柱必须继续通上去
回复
张叁疯
2016年02月02日 11:56:45
12楼
本帖最后由 aezhanglei 于 2016-2-2 11:57 编辑 a549309361 发表于 2016-2-2 10:40 上下贯通当然好,因为这样才有根,整体性比较强,楼梯间,梯段板部分的梯柱贯通到顶楼当然更加强整体性, …谢谢,这种情况怎么办?红的不行。