我设计一个小区的室外管网,对变压器的选择我不太熟悉先上传一个示意图,请各位指教。小区建筑面积26.6万,其中住宅24万,其他幼托物业近2.6 万。住宅为小高层和多层,户型为套三和套二,套三居多。大体分为四个区域,拟每个区域设一个变压器,ABCD,每个区域大体户数如图,例如,A区,住宅534户,地下车库面积2400平米,其余同。
我设计一个小区的室外管网,对变压器的选择我不太熟悉
先上传一个示意图,请各位指教。
小区建筑面积26.6万,其中住宅24万,其他幼托物业近2.6 万。住宅为小高层和多层,户型为套三和套二,套三居多。
大体分为四个区域,拟每个区域设一个变压器,ABCD,每个区域大体户数如图,例如,A区,住宅534户,地下车库面积2400平米,其余同。
2楼
我是按每户2KW 考虑,车库10W/平米考虑。例如A区,534X2+2400X0.01=1092KW 然后需要系数取0.8功率因数取0.75
计算有功1092X0.8=873 无功418,补偿容量350,功率因数达到0.9以上。
最后整定视在功率968 选用1250变压器。变压器符合率0.77
不知这种计算方法有什么不合理的地方,请各位高手给点意见,谢谢!
另外好像这边的前辈及供电局的人都说整个小区用四台1000的就可以了,
可是我这样整定出四台1250的,是不是不太合适。不过他们都没仔细算过。
只是根据经验。
回复
3楼
楼上的,请问一下你的无功功率是怎么算的?
还有,你的有功功率怎么是用容量*需要系数计算的,能解释一下吗?
多谢
回复
4楼
无功是用有功除以tan(arccos0.75),呵呵这种表示方法有点笨,至于有功,我也觉得不妥,我记着供电课程上说的是这样 ,每个计算负荷的和乘义需要系数,不过具体怎么算,请大家指教。
回复
5楼
在半径满足250米以内,配置变电室或者箱变,变电室的位置通常在规划阶段已经定好。如果你534户用一个变压器,1.5*(534*7*0.22+24)=1270kva。
单纯看你的面积4台1250的不够。
回复
6楼
楼上你怎么考虑的?
乘以1.5是什么?
1/(0.9X0.75)?
功率因数0.9?
变压器符合率0.75?
回复
7楼
每户按2K考虑好象不妥,偶认为应按实际户负荷计算,然后需要系数查相关手册,再计算其他数据
回复
8楼
同意楼上的,施工图阶段还是要按实际负荷来计算的!
回复
9楼
有那位前辈解释一下!??我也有选择变压器的难题?好像规范说的不是很清楚!!
回复
10楼
我也是越看越不懂了,我看过其它文章,每用户是按8KW算,需要系数为0.4-0.6,(有的是以0.35-0.4算),这里怎么才以2KW算啊,相差太大了点,哪位高手说明一下吧!
回复
11楼
这是什么楼呀!一户才10平米左右,取一户2kw也难怪了!楼主的需要系数打的也太高了!应该查一下当地供电局下发的文件,作为设计依据。
回复