隔离变压器和照明用200V/36V降压变压器的出线保护管问题
xhc0773
xhc0773 Lv.2
2016年01月27日 15:23:22
只看楼主

间接电击防护的隔离变压器和照明用200V/36V降压变压器的出线保护管是不是应该用PVC管,不能用SC等金属管啊。一直是这么做的,但是现在有点找不到规范的依据了 大家谁知道?

间接电击防护的隔离变压器和照明用200V/36V降压变压器的出线保护管是不是应该用PVC管,不能用SC等金属管啊。一直是这么做的,但是现在有点找不到规范的依据了 大家谁知道?
免费打赏
lingxuct
2016年01月27日 15:25:33
2楼
36V安全电压,用什么管都可以,没有限制的规定。
回复
xhc0773
2016年01月27日 15:30:53
3楼
ccc___ 发表于 2016-1-27 15:25 36V安全电压,用什么管都可以,没有限制的规定。金属管会不会传导危险电位 导致间接电击防护的失效
回复
lingxuct
2016年01月27日 16:48:44
4楼
xhc0773 发表于 2016-1-27 15:30 金属管会不会传导危险电位 导致间接电击防护的失效金属管要接地。
回复
xhc0773
2016年01月28日 09:18:26
5楼
ccc___ 发表于 2016-1-27 16:48 金属管要接地。可是IEC标准中是禁止接地的啊 我说的是变压器出线回路
回复
lg198005
2016年01月28日 09:27:42
6楼
好事情哦,谢谢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xinjianwenben1
2017年06月26日 16:41:44
7楼
详见 GB 16895.21-2011第414.4.4条规定。
回复

相关推荐

APP内打开