请教剩余电流和零序电流互感器的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年01月26日 14:40:34
只看楼主

零序电流互感器可以是三相导线一起穿过或在N线上穿过;而剩余电流互感器则三相加N线都穿过互感器, 在下的问题是,零序电流只穿N线,那N线上正常情形将流过不平衡电流,而且在下想这种情形下互感器的二次侧是不应动作的,但已经有不平衡电流流过如何保证互感器二次侧还不动作呢? 提前谢谢各位的回复。 前面已有帖子讨论类似的问题,但在下这个疑问被淹没在那个帖子中,所以重新发了这个帖子,望版主区管等专家理解。

零序电流互感器可以是三相导线一起穿过或在N线上穿过;而剩余电流互感器则三相加N线都穿过互感器,
在下的问题是,零序电流只穿N线,那N线上正常情形将流过不平衡电流,而且在下想这种情形下互感器的二次侧是不应动作的,但已经有不平衡电流流过如何保证互感器二次侧还不动作呢? 提前谢谢各位的回复。
前面已有帖子讨论类似的问题,但在下这个疑问被淹没在那个帖子中,所以重新发了这个帖子,望版主区管等专家理解。
免费打赏
smartspring
2016年01月27日 10:28:37
12楼
xie0316 发表于 2016-1-27 10:16 首先第一点,单相接地零序和剩余电流都可以监测到,都能起到保护左右,但是单相对零短路剩余电流无法监测 … 再次谢谢您的再次回复。在下没有理解单相对零剩余电流无法检测的原因? 还有就是在下也没有理解为什么相间短路零序无法检测,在下理解相间短路也属于三相不平衡?在下那里理解错了? 您提到“用剩余电流不用零序的原因是因为除非正常情况下零序电流基本恒定,否则零线通过的电流会让零序保护动作,而剩余电流不会动作”, 那零序应用在这种场合下应该是动作的。那既然三相不平衡这种情况需要保护,动作也是可以的? 再次谢谢您的回复
回复
xie0316
2016年01月27日 10:36:58
13楼
smartspring 发表于 2016-1-27 10:28 再次谢谢您的再次回复。在下没有理解单相对零剩余电流无法检测的原因? 还有就是在下也没有理解 …我把三相情况简化下吧1.从单相220V来说,你觉得能用零序保护吗?那么是不是只能选择剩余电流也就是漏电保护,相对零能监测吗?原理不懂的话百度下漏电保护,这就是三相负荷不平衡零线有电流的极端型式了。2.然后是两相380V,这时候确实可以用剩余电流也可以用零序,因为N线正常无电流,但是两相380有必要拉N线吗?拉了N线用剩余电流的话,相零短路情况又变回了第一种情况,浪费无用不说还增加了故障。
回复
smartspring
2016年01月27日 10:58:10
14楼
风平浪静02 发表于 2016-1-26 15:57 零序分量来源于三相交流电的对称分量计算。就是说我们可以把任何一个不对称的三相交流电,分解为三个对称分 … 在下刚才有学习了一下您的回复,您的意思如为互感器是通过检测穿过互感器的导体的电流产生的磁通(相反方向的磁通,如大小相等则相互抵消)来判断三相是否平衡?再次谢谢您的回复。:)
回复
lingxuct
2016年01月27日 11:21:26
15楼
smartspring 发表于 2016-1-27 09:55 谢谢您的回复。不好意思在下没有说清楚自己的问题,我的问题是在下理解零序是用来保护单相对地短路造 …就是接地故障要跳闸,不平衡的工作电流不跳闸。
回复
风平浪静02
2016年01月27日 11:26:56
16楼
smartspring 发表于 2016-1-27 09:55 谢谢您的回复。不好意思在下没有说清楚自己的问题,我的问题是在下理解零序是用来保护单相对地短路造 …你不要总是这么客气,只要山西不旁敲 答非所问,老朽已经很高兴了。因为我在这里回帖,为朋友答疑解惑。都是志愿的。并且尽量做到用事实说话,还事物本来真相。当然这次也是借用你帖子回答,那些坚持零序互感器与剩余电流互感器是一回事。电流互感器测量得到的是矢量和,还是应该是代数和,的一个证明。利用了你的帖子,向你说声抱歉!你理解的没有错。零序互感器主要是用来保护系统对地故障。比如,在中性点不接系统中,本来三相电流和一定等于零,如果发生单相接地故障,这个接地电流可以通过对地电容从接地点回到电源。这样在零序互感器中就会感生一个电流,告知保护知道。所以,这个零序互感器一定是有一次和二次的,而且一定是有变比的。因为系统对地电容本来就比较复杂,如果再没有变比,那就更难以判断是哪一条线路故障了。而且,它与剩余电流互感器有原则的区别,它不属于测量微小电流范畴。因为,微小的零序电流我们无所谓。如果是非单相接地故障,三相短路是不属于零序电流保护范围的。三相短路也不会产生零序电流。我上面已经说了;三相电流不平衡,不一定有零序电流。有零序电流,一定三相不平衡。没有零序电流,保护机构也是不会动作的。这里还有一个概念,低压系统是中性点直接接地系统。发生单相接地故障一定会有零序电流,流经大地。零序电流互感器它不是测量微小电流为主,而剩余电流互感器它主要测量微小电流。所以其动作灵敏度要高于零序电流互感器。这样接地电阻较大,电流较小的接地故障也逃不过剩余电流互感器了。
回复
qsy
2016年01月27日 11:45:38
17楼
3相4线系统若N线载流量小于相线时(如母线截面小一半 等),可以通过计算3相电流和或利用N线上安装的互感器,在N线过流而相线未过流时,及时切除相线电流。
回复
smartspring
2016年01月27日 11:51:18
18楼
xie0316 发表于 2016-1-27 10:36 我把三相情况简化下吧1.从单相220V来说,你觉得能用零序保护吗?那么是不是只能选择剩余电流也就是漏电 … 谢谢您的多次回复。在下在您的建议下baidu了一下,但惭愧在下并没有弄懂为什么相对零短路剩余电流保护不能检测? 对于三相,在下没有理解为什么相间短路用剩余电流或零序电流都无法检测? 再次谢谢您的回复。:)
回复
xie0316
2016年01月27日 12:03:58
19楼
smartspring 发表于 2016-1-27 11:51 谢谢您的多次回复。在下在您的建议下baidu了一下,但惭愧在下并没有弄懂为什么相对零短路剩余电流保护 …我想发链接发不了,你自己看吧ttp://wenku.baidu.com/link?url=Q-DG5insUYt-cj0AFdsESj1muNF14kRqAapxcAe_XiTB0xjpZ4Nf2Z_I6OTTfciK78zUkLA8hp6qjoD0tkqp89jkGWK6RmpVmGujx9P8rpy
回复
smartspring
2016年01月27日 12:14:01
20楼
风平浪静02 发表于 2016-1-27 11:26 你不要总是这么客气,只要山西不旁敲 答非所问,老朽已经很高兴了。因为我在这里回帖,为朋友答疑解惑。都 … 谢谢您的回复。在下底子薄,没有理解您提到的“三相电流不平衡,不一定有零序电流。有零序电流,一定三相不平衡”。在下理解为三相平衡的情形下发生三相短路则不会产生零序电流,但两相发生相间短路,在下理解这也为不平衡,那这种情形下也不产生零序电流?如这种情况不产生?那莫非只有发生单相接地才产生零序电流? 再次谢谢您的回复。在下因为基础差,得到很多的专家的无私与无偿的帮助。在下如连句感谢的话也说,对在下而言实在太过了。:)
回复
smartspring
2016年01月27日 12:26:18
21楼
xie0316 发表于 2016-1-27 12:03 我想发链接发不了,你自己看吧ttp://wenku.baidu.com/link?url=Q-DG5insUYt-cj0AFdsESj1muNF14kRqAapxc … 真是惭愧在下看了您的链接中的文档,但在下因为基础差还是没有明白 为什么相对零短路剩余电流保护不能检测? 对于三相,在下没有理解为什么相间短路用剩余电流或零序电流都无法检测? 再次谢谢您的回复。
回复

相关推荐

APP内打开