高规 12.2.5条 地下室外墙配筋率的疑问
qq_1403501737829
2016年01月25日 13:35:48
只看楼主

高规 第12.2.5条:高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%?怎么理解,求前辈指点

高规 第12.2.5条:高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层

双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%?怎么理解,求前辈指点
免费打赏
ryanstella
2016年01月26日 11:29:49
13楼
cadway 发表于 2016-1-25 22:32 兄弟,我懂你的意思。规范用词一般均言简意赅,要注意规范条文的用词。这里说的就是双向布置,水平和竖 …编制单位是住建部吗?电话多少?下次我也打电话咨询最好了
回复
结构生活
2016年01月26日 14:04:24
14楼
千手扑蝶 发表于 2016-1-25 18:33 有何高见,但讲不妨我的意思是可能是总的配筋率是0.3%,即单侧0.15%
回复
ytg123456
2016年01月26日 14:26:08
15楼
应该是全截面的配筋率,单侧考计算。
回复
结构艺术
2016年01月26日 15:51:51
16楼
朱总的书上说的是总的配筋率是0.3%,即单侧0.15%
回复
hhlcs00011
2016年01月27日 08:41:18
17楼

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
3 天前 上传下载附件 (43.85 KB)

1
查看全部评分
回复
beijing1976_2010
2016年01月27日 09:02:53
18楼
看看,学习了
回复
清風沉醉
2016年08月09日 11:37:04
19楼
cadway 发表于 2016-1-25 22:32 兄弟,我懂你的意思。规范用词一般均言简意赅,要注意规范条文的用词。这里说的就是双向布置,水平和竖 …非常感谢!!!~~