高规 12.2.5条 地下室外墙配筋率的疑问
qq_1403501737829
2016年01月25日 13:35:48
只看楼主

高规 第12.2.5条:高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%?怎么理解,求前辈指点

高规 第12.2.5条:高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层

双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%?怎么理解,求前辈指点
免费打赏
千手扑蝶
2016年01月25日 14:43:15
2楼
本帖最后由 千手扑蝶 于 2016-1-26 18:07 编辑

原来的回答欠妥,重新修改后再答。

看了一下之前做的车库施工图,大部分300厚的地下室外墙水平分布钢筋用了HRB400 ,Φ12@150的钢筋,水平方向单侧配筋率为0.25%,已通过审图并施工完成。

第一次回答问题的时候,只考虑了地下室外墙受力变形方式类似与受弯构件,配筋率应该比普通受弯构件最小配筋率大一点,这其实也不对。当按照受弯构件计算外墙裂缝很大的时候,可以按照偏心受压构件来重新计算裂缝。

该条文说的是“竖向和水平分布钢筋配筋率不小于0.3%”,结合前文7.2.17来看,这个配筋率应为单方向上全截面的配筋率。这样一来这条规范就有点莫名其妙了,竖向钢筋通常都是计算配筋,单层就往往大于0.3%,为什么规范再多这么一句很不理解。

为防止别人看的莫名其妙,将原来答案备份在最下面:

-----------------------------------以下为原答案-----------------------------------------
地下室外墙受力类似于受弯构件,不管是水平向还是竖直向,单侧配筋率都不小于0.3%。
回复
结构生活
2016年01月25日 15:53:22
3楼
千手扑蝶 发表于 2016-1-25 14:43 地下室外墙受力类似于受弯构件,不管是水平向还是竖直向,单侧配筋率都不小于0.3%。0.3%确定是单侧配筋率吗?
回复
肆典能哥
2016年01月25日 17:52:47
4楼
应为全截面面积配筋率
回复
千手扑蝶
2016年01月25日 18:33:10
5楼
结构生活 发表于 2016-1-25 15:53 0.3%确定是单侧配筋率吗?有何高见,但讲不妨
回复
cadway
2016年01月25日 22:32:26
6楼
兄弟,我懂你的意思。规范用词一般均言简意赅,要注意规范条文的用词。
这里说的就是双向布置,水平和竖向的间距均不宜小于150mm,水平和竖向总的配筋率均不宜小于0.3%。有很大一部分人均理解为单侧配筋率不宜小于0.3%,是没吃透规范,造成不必要的浪费!甚至部分设计院和审图单位也这么理解,实在可笑之极。尽管如此,如果老总或审图这样要求,那也只能执行了。
题外话:高规里3.6.3条提到作为上部结构嵌固部位的地下室楼层顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。这里就提到了每层每个方向

教你一招:如果对规范实在吃不透,又想弄明白,直接电话联系规范编制单位。:lol
回复
benpaowang
2016年01月26日 08:14:58
8楼
单层截面配筋啊
回复
blessing
2016年01月26日 08:47:57
9楼
觉得应为单侧配筋率。就拿300厚的墙举例,如果单侧配筋的话那配筋也太小了。
回复
lgdong2011
2016年01月26日 09:11:16
10楼
全截面配筋。普通剪力墙的是0.25%
外墙规范要求更保守,要求0.3% 都是指全截面。
回复
beijing1976_2010
2016年01月26日 09:17:34
11楼
看看,学习了
回复
一仰化碳
2016年01月26日 09:57:15
12楼
应该是全截面的配筋率
回复

相关推荐

APP内打开