进小区高压电缆的敷设怎么要求?
qq_1453442897620
2016年01月22日 14:09:48
只看楼主

本帖最后由 木木0125 于 2016-1-22 14:13 编辑 高压走廊接入高压变电房之前是不是不能入地下室转桥架走势?必须于顶板上纤维塑料套管包裹并覆土掩埋或电缆沟架空暗藏? 或者哪本规范里面有这方面的要求啊,进小区变压房的高压电缆敷设。求救

本帖最后由 木木0125 于 2016-1-22 14:13 编辑

高压走廊接入高压变电房之前是不是不能入地下室转桥架走势?必须于顶板上纤维塑料套管包裹并覆土掩埋或电缆沟架空暗藏? 或者哪本规范里面有这方面的要求啊,进小区变压房的高压电缆敷设。
求救
免费打赏
瘸子电工
2016年01月22日 14:51:42
2楼
最好不走桥架因为高压电缆桥架内敷设很难满足防火要求
回复
北方郎
2016年01月22日 15:20:40
3楼
可以。
做好防水。
回复
瘸子电工
2016年01月22日 16:00:45
4楼
因为消防电梯、消防水泵、消防风机等的消防用电设备的持续供电时间不小于180分钟,通常的耐火电缆+防火桥架满足不了要求除非矿物绝缘电缆,而且有室外还有室内。难
回复
lingxuct
2016年01月22日 16:13:20
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-22 16:16 编辑

高压电缆只进到开关柜或变压器,不会接其他负载,故建议:尽量减少在室内的路径,避免占用桥架(桥架槽盒尽量让给低压电缆),室外穿入室内的最好是配电室(不在其他无关的室内走高压电缆)。

如有高压消防泵(电机)的电缆时,也应考虑从配电室穿出室外,再由室外走到消防泵房靠近电机侧穿入到电机附近。不建议在地下室走槽盒!
回复
wangyitumu450
2016年01月22日 16:29:58
6楼
谢谢楼主分享资料。
回复
一颗呀小白菜
2016年01月25日 17:14:08
7楼
看到过有地下室专门敷设的高压桥架
回复
lyf830619
2016年01月26日 11:37:36
8楼
高压可以走桥架,用防火封闭式的就OK
回复

相关推荐