关于双速风机全压计算
暖通小霸王
2016年01月22日 11:02:34
来自于通风排烟
只看楼主

致敬各位前辈们,1.请问排烟兼排风风机在计算平时运行时的全压时,局部阻力中风速是代排烟速度还是排风风速?2.排烟兼排风风井上升到地面的百叶风口,计算风口尺寸时,是按排烟量还是排风量计算风口尺寸?

致敬各位前辈们,
1.请问排烟兼排风风机在计算平时运行时的全压时,局部阻力中风速是代排烟速度还是排风风速?
2.排烟兼排风风井上升到地面的百叶风口,计算风口尺寸时,是按排烟量还是排风量计算风口尺寸?
免费打赏
hello1916
2016年01月22日 11:12:24
2楼
1、排风速度
2、排风量计算风口
回复
暖通小霸王
2016年01月22日 12:56:39
3楼
为什么不按大的来
回复
lhb花生
2016年02月11日 10:34:41
4楼

好东西,顶一个!
回复
无聊老生
2016年02月14日 08:28:57
5楼
1.如排烟工况则按照排烟风阻,若排风则排风风阻
2.这个问题没看明白,为什么是计算风口尺寸?按照常理,百叶风口尺寸已经设计好,基本没有变动,只有测量出风口的风速,才能计算出到底是排烟工况还是排风
回复
zhaojg187308
2016年02月14日 13:19:25
6楼
一般两个都算一下,哪个大选哪个啊!
回复
lhb花生
2016年03月30日 22:50:19
7楼

谢谢楼主的资料
回复
山东凯特空调1
2016年03月31日 16:15:50
8楼
这明显以数据大的为主啊。不可能单以一种为准的。
回复
ll3101c
2016年04月01日 09:40:51
9楼
以数据大的为主啊。配大不配小
回复

相关推荐

APP内打开