【每周交流会·18期】多台水泵并联的系统,对单台水泵流量有不同的看法?
诺熙
诺熙 Lv.16
2016年01月22日 11:00:25
来自于热泵工程
只看楼主

◆ ◆ ◆ ◆ 交流主题:   多台水泵并联的系统,对单台水泵流量有不同的看法? 交流内容 : 请大家对此加以解释 多台水泵并联的系统



































交流主题:














 






多台水泵并联的系统,对单台水泵流量有不同的看法?








交流内容









请大家对此加以解释








多台水泵并联的系统





对单台水泵流量的选择有一些争议





例如





设计 流量为 


600 m3/h





计算阻力损失为 


300 kPa


 的系统





如果采用两台水泵并联





 选用水泵的铭牌扬程需要略大于 


30 m





这应该没有争议。但是





应该选用铭牌 流量为 


300 m3/h





还是应该选用铭牌流量远大于 


300 m3/h


 的水泵





就会有不同 看法。请加以解释。


t011e53cebae024c980.gif






t011e53cebae024c980.gif

















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。

通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。








005030yncrlq0qlh038nzn.gif



005030yncrlq0qlh038nzn.gif






活动奖励:10-100个土木币(回复优秀者)








参与时间:2016/1/22-1/29

































































往期交流话题回顾:









【每周交流会·15期】近日,住建部:提倡南方分散局部供热,我们笑哭了!



【每周交流会·14期】空调行业冷年“用价值战取代价格战”恐成空谈?



【每周交流会·13期】空调支架成“高空炸弹”?



【每周交流会·12期】 空调行业惨淡冷年,如何拯救自己?



【每周交流会·11期】&暖通 | 中国地铁空调温度如何彰显人性化?



【每周交流会.10期】新国标帮助了谁!又害了谁!



【每周交流会.8期】新风系统推广究竟卡在哪?



【每周交流会.7期】办公空调末端形式的选择!



【每周交流会.6期】静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?



【每周交流会.5期】2015年《全国建筑设计劳动(工日)定额》遭水暖设计师吐槽!



【每周交流会.4期】中央空调系统,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能?



【每周交流会.3期】对新国标《建筑防排烟系统技术规范》的学习



【每周交流会.2期】(专家讲堂)地下车库的防排烟设计?



【每周交流会.1期】(技术版)平时送排风和消防送排风...





往期更多内容请点击淘专辑查看









t011e53cebae024c980.gif

免费打赏
木森
2016年01月26日 09:03:33
22楼
坐等大神解答
回复
紧邻
2016年01月26日 09:34:50
23楼

很精典的资料,感谢楼主!
回复
lweiwei_2009
2016年01月26日 10:09:05
24楼
谢谢楼主分享
回复
江斌
2016年01月26日 10:28:02
25楼
这是一个很有价值的话题,想必相关从业者或设计人员都遇到过类似的困扰。
下面本人略表刍议,望能对相关人员有所帮助。
首先化繁为简,从两台水泵并联说起,根据实践经验可知相同型号的水泵并联运行,水泵并联运行的流量一半小于两台水泵流量之和 ,
假设两台泵从同一水源(水池)吸水送往同一高地水池,即静扬程Hst相同,并且从吸水口A、B两点至并联节点O点的管路完全相同,因此,AO、BO管段的水头损失相同,因此,两台水泵的扬程相同。AO、BO两管段通过的流量均为(Q1+Q2)/2,OG管段通过的总流量为两台泵的流量之和。所以,两台泵在并联运行时总流量应该等于两台离心泵流量之和,总扬程等于各水泵扬程。按照横加法原则,将单台水泵同一扬程下的流量扩大两倍即可得到两台泵并联工作的(Q-H)1+2曲线。
根据上面的分析可知,理想状况下,两台水泵的静扬程相同,管路中的水头损失也相同,即并联之后两台水泵的扬程相等,且等于总扬程。 但是单泵工作时的轴功率大于并联工作时各单泵的轴功率,因此,在扬程不变功率减小时,流量势必会减小。故在选配电动机时,要根据单泵单独工作的轴功率来配套。另外,两台泵并联工作时的总流量并不等于单台泵单独工作时流量的两倍,这种现象在多台泵并联时,就很明显。
多台同型号水泵并联工作的特性曲线同样可以用横加法求得,每增加一台水泵所增加的水量并不相同,水泵并联越多,增加的水量就越少。
实践经验得知:以一台泵工作流量为100,当两台水泵并联的流量约为190,比单泵工作时增加了约90,三台泵并联的总流量为约251,比两台泵并联时只是增加了约61,四台泵就增加更少了.由此可见,当水泵并联台数4-5台以上时,增加的流量很小,已经没有意义了。每台水泵的工况点,随着并联水泵台数的增多,而向扬程高的一侧移动。台数过多就可能使工况点移出高效段范围。所以,是否通过增加并联工作的水泵台数来增加水量,要通过工况分析和计算决定,不能简单地理解增加水泵台数就能成倍增加水量。尤其是改扩建工程,更要认真分析计算水泵并联工况,谢谢!
回复
lemon_head
2016年01月26日 11:18:27
26楼
来自青松:设计工作从方案到施工图是个综合性比较强的工作,每个人碰到的问题也不一样,希望在这里与大家共同探讨,共同勉励,交流心得经验,博采众家之长来补己短。我是青松,在这里和同行们一起交流,共同进步…
回复
co1429681557957
2016年01月26日 11:41:27
27楼
前几天刚好在现场遇到同样的问题!!!!!一个泵150的流量,两个只能达到250,心中隐约觉得并联会有问题,可是心里没底,不敢说!!!谢谢