工业框架由设备传来的特殊节点风荷载应如何考虑?
shortboy
shortboy Lv.5
2016年01月22日 08:59:50
只看楼主

RT,我有一个框架,13.5米高,在此标高处支撑了一个塔设备,该塔设备在风荷载作用下传递到支座处的剪力和弯矩都已经给出来了。我想在satwe的特殊风荷载定义这里用节点上的特殊风荷载来考虑这台设备传递来的弯矩和剪力。但是看到SATWE说明书里写明,特殊风荷载与正常的风荷载不会同时与恒活荷载、地震荷载同时组合,而是分别与恒活荷载、地震荷载组合。这样子就不符合我的实际情况,在我的理解中,塔设备因受风传来的荷载是应当与框架本身的正常风荷载同时考虑的,而不应该像这样分开考虑。

1. 如果我想用这个方法来考虑塔设备传来的荷载,应如何输入?
2. 是否有其他更好的模拟方式?

谢谢!


问题补充:在PMSAP里面添加的一些用于布置这些风荷载的节点会被节点清理所清理掉,对应的所布置的风荷载也就丢失了,如何解决?
免费打赏
shortboy
2016年01月25日 08:46:12
13楼
qiangxq2 发表于 2016-1-25 08:02 软件里把罐子建进去pkpm可以达到这个目标么?用刚性杆来干?
回复
shortboy
2016年01月25日 08:50:27
14楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-1-23 10:50 上部专业提供过来的最大剪力肯定是有方向的吧,不然这个剪力加在哪里,如果要考虑四个方向,那更应该让上部 …退出的时候是的确有这个选项,但是那个选项是默认勾选的。我们又经常要改上部结构的一些次梁位置,就怕哪次忘了取消勾选这个选项就惨了。不知道是否有地方可以设置这些默认勾选项?我是在想是不是可以在这种从建模上来说并不需要、但是后期计算需要增加的节点上建一个小柱子?比如50X50这种?有时候我们在做设备基础的时候要做混凝土环梁,如果节点太少了的话线荷载布置就有问题,这些时候也是需要这种节点的。
回复
jsx126291262
2017年02月06日 17:47:25
15楼
shortboy 发表于 2016-1-25 08:50 退出的时候是的确有这个选项,但是那个选项是默认勾选的。我们又经常要改上部结构的一些次梁位置,就怕哪 …解决了吗??其实可以修改水平风荷载来解决的
回复
不沉默的沉默
2017年02月06日 21:48:57
16楼
谢谢楼主分享,好人一生平安
回复
lionnic
2017年02月28日 10:55:38
17楼
本帖最后由 lionnic 于 2017-2-28 11:00 编辑

可以考虑把框架风荷载作为特殊风荷载一起输入
回复

相关推荐

APP内打开