本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-24 07:46 编辑 本文着重介绍的是R22制冷剂的空调器: 空调器的基本概念: 空调器,它的专业名称为“房间空气调节器”,简称“空调”或“房间空调”,是一种用来调节房间(室、厅、堂)内空气温度的设备,它能将某个空间里的热量与空气进行转换,使该空间里的温度保持在需要的范围内。在进行温度的转换中,需要消耗一定的能量,即电能量和机械能量,通过电能和机械做工(压缩),使温度在空气中得以转换,从而将该空间里的温度得到提升(制热)或降低(制冷)。

本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-24 07:46 编辑

本文着重介绍的是R22制冷剂的空调器:
空调器的基本概念:
空调器,它的专业名称为“房间空气调节器”,简称“空调”或“房间空调”,是一种用来调节房间(室、厅、堂)内空气温度的设备,它能将某个空间里的热量与空气进行转换,使该空间里的温度保持在需要的范围内。在进行温度的转换中,需要消耗一定的能量,即电能量和机械能量,通过电能和机械做工(压缩),使温度在空气中得以转换,从而将该空间里的温度得到提升(制热)或降低(制冷)。
空调的能效比:
空调铭牌上标示的能效比,是指空调标示的制冷功率与该空调压缩机的用电功率之比(即COP值)。如一台32型空调的制冷功率为3200W,压缩机的额定电功率为1050W,能效比为3.04,即3200W与1050W之比。
调器和压缩机的功率:
空调器和压缩机的功率一般是指其本身消耗的电功率,要说明的是,空调器的制冷量和空调器消耗的电功率不是一个等值,制冷量大于电功率。
(1)空调器消耗的电功率
空调器工作过程中,电网要给空调器输入电功率,就是空调器消耗的电功率。压缩机功率是空调器消耗的主要电功率,同时消耗电功率的还有内、室外机组的风机以及其他相关的电路,制热状态的四通阀及电辅热等也要消耗很大的电功率。
压缩机的功率通常有两种表示方法。
一是压缩机消耗的电功率,用“瓦(W)”来表示,一般在压缩机外壳上有标注。
二是沿用进口压缩机的俗称,通常用“匹”数来说明压缩机的功率,一般也代表了空调器的大小,“匹”用字母“HP”或“hp”来表示。1匹就是1马力,和功率“瓦(W)”的换算关系为:
1HP=735W
由于空调器其他的电气部件和相关电路也要消耗电功率,所以1HP机消耗的电功率要大于735W。
(2)功率和制冷量的关系
1HP相当于电功率735W,对应空调器的制冷量约2500W。就是说压缩机消耗电功率735W,实际空调器整机消耗的电功率在900W到1000W不等,空调器的制冷量约为2500W。
1匹机一般是指制冷量为2500W的空调器,小于2500W的到2000W之间的我们叫小1匹,大于2500W到2800W之间的我们叫大1匹。
2匹机一般是指制冷量为5000W的空调器,常见的还有4500W到5500W之间的。
3匹机一般是指制冷量为7500W的空调器,常见的还有7000W到7500W之间的。
制冷量在3000W到3600W之间的我们叫1匹半,6500W的我们叫两匹半等。
空调器的压缩机开停受设定温度和环境温度控制。环境温度等于设定温度时,压缩机并不停机,压缩机的开停温度是设定温度的+1℃。例如,控制设定温度为26℃,则制冷时压缩机的停机温度为25℃,当温度回升到27℃时,压缩机开机;制热时压缩机停机温度为27℃,当温度下降到25℃时,压缩机开机。
空调器开机具有3分钟延时保护功能,主要是避免压缩机在高低压不平衡时通电启动运转。高低压不平衡时启动使压缩机启动电流增大,或压缩机转不起来电流更大,会烧坏压缩机线圈。
作为空调器技术人员来说是必须掌握三分钟延时保护有两种形式。
一是插电开机,三分钟后压缩机运转。中途停机若不断电,再次启动也是三分钟后压缩机运转。二是插电开机,压缩机即时运转。中途停机若不断电,再次启动也是三分钟后压缩机运转。但中途若断电停机,再次启动压缩机是即时运转。
第二种情况压缩机即时运转前有的空调器先让四通阀换向3秒钟,目的是使管路压力趋于平衡。
三分钟延时保护功能可以在空调器试机时灵活运用。
空调器的很多故障都和室内机的空气过滤网脏有关。
空调器室内机空气过滤网是过滤循环空气中悬浮的杂物的,包括灰尘、布绒等,防止杂物在空气循环和室内盘管热量交换时,黏附在室内盘管上,不好清洗,影响热交换,使空调器出现故障。
空气过滤网使用一段时间后,空气中的杂物就被吸附在过滤网的表面,阻碍空气循环,使室内机盘管热交换量减少,不仅空调器效果下降,而且会导致空调器出现保护或其他相关故障。因此,在正常使用空调器时,要根据实际的使用环境,定时对过滤网进行清洗,一般厂家推荐两周清洗一次。
一般家用空调器都是用单相电,空调器挂机和小柜机本身都是配的插头供电,使用时要保证插头和插座接触良好,要保证插座良好接地。安装电源插座时,要保证各连接线和接线柱紧密连接,要使用空调器专用插座。
当发现空调器工作时插座内有打火现象,或用手感觉空调器插头温度烫手时,或空调器压缩机一启动就停机时,说明插头和插座严重接触不良,要换新的插头、插座。
3匹以上的空调器一般都是三相电源。三相电源和大功率单相空调器一般推荐使用空气开关,开关要保证各触点良好导通,连线接点要保证连接紧密,无打火现象。三相电零线直接连接,保证连接紧密接触良好和绝缘,注意地线和零线不要接错。
每年使用空调器前,要对电源进行检查,插头是否氧化,插座是否有电,插头和插座是否接触良好等,空气开关要检查三相电的连线是否有松动,开关是否三路都良好导通等,尤其是三相的相序会由于线路的改造而变化,而相序变化会引起空调器不能工作,当三相柜机有电而不能运行时,首先就要调节电源的相序。
三相电源的相序调节很简单,在空气开关后将三相三线中的任意两根接线,换一下连接位置即可。注意调换线头时一定记住拉下开关。
空调器的使用环境对空调器的性能影响很大,空调器使用要尽量远离油烟、水汽、浮尘、棉纱等,空调器的使用环境还必须清洁卫生,不能有老鼠等。
老鼠在空调器内做窝,不仅污染环境和空气,而且会咬断空调器内的连接线。
空调器室外机在脏乱差的环境运转,会将室外机的盘管的热交换翅片表面弄脏堵塞,热交换循环风量减少,造成制冷系统故障,因此,室外机在空调器工作过程中也要进行保养维护,若室外机较脏,要对室外机进行清洗。
空调器制冷或制热实际上是将热量从一个地方转移到另一个地方。
空调器工作时,将室外热量转移到室内就是制热,将室内热量转移到室外就是制冷。完成热量转移的工作系统就是制冷系统,制冷系统是靠制冷剂在制冷系统管路内循环,由制冷剂携带热量,由一个地方转移到另外一个地方。
制冷剂能够携带、转移热量,是利用了制冷剂在一定的压力和温度条件下,气态和液态之间的转换,吸收或放出热量。气态制冷剂在高压下冷凝为液体,要放出热量,液态制冷剂在低压下蒸发,要吸收热量。
由于制冷剂是特殊的物质,因此空调器的制冷剂是循环利用的,所以空调器的制冷系统是一个能使制冷剂循环流动,将热量进行位置转移的密闭的循环管道,也称作制冷管路。
制冷系统循环的动力由压缩机提供。在制冷管道内,制冷剂在压缩机动力作用和毛细管的节流作用下形成压力差,具有了高、低压力,使制冷剂由高压向低压循环流动。
制冷剂蒸发吸热:
将水撒在我们的皮肤上,我们会感觉到凉,这是因为皮肤上的水要吸收皮肤的热量进行蒸发,液态水变为气态。在医院里打针的时候,医生用酒精棉球擦我们的皮肤进行消毒,我们会感到更凉,这也是因为皮肤上的酒精要吸收皮肤的热量进行蒸发,液态酒精变为气态酒精,感到更凉是因为短时间内液态酒精蒸发成气态,要吸收皮肤大量的热量。
同样,在一个空间中,让水或酒精蒸发为气态,这个空间的温度就会降低。如果这个空间是一根管道,那么,管道就会降低温度低于环境温度,环境的热量就会被管道吸收,具有了制冷的作用。
但是,水或酒精很难控制在管道中进行大量蒸发吸热,于是,我们寻找符合一定压力和温度条件下,能够容易实现冷凝和蒸发的化学物质,因此,专用的制冷剂出现了。
制冷剂的显著特点就是能在一般人工控制的温度和压力条件下,能容易地实现气、液状态之间的冷凝和蒸发的转换,并且在冷凝和蒸发时,伴随着大量的热量吸收或放出,满足人们对空调器制冷、制热的需求。
压缩机吸收在蒸发器内吸热汽化的低压低温气态制冷剂,经压缩排出高压高温气态制冷剂,到冷凝器将吸收的热量放出,实现了热量的转移,这就是蒸气压缩式制冷的原理。
制冷剂的蒸发和冷凝伴随着蒸发器、冷凝器和外界环境热量的大量交换,和外界环境温度有很大关系,制冷标准要求蒸发器、冷凝器和环境的温差不低于10℃。例如,空调器制冷状态,冷凝器设计正常温度为50℃,这就使得环境温度限定在40℃以内,考虑到夏季实际使用环境,一般空调器的使用温度上限为43℃。
对于蒸发器、冷凝器来说,其内部制冷剂的温度和压力也有着重要的关系。
注意:蒸发器的蒸发温度和压力有关。
例如,在内地烧开水沸腾温度是100℃,而在高原烧开水沸腾温度要小于100℃,因为内地的大气压是1个大气压,而高原的大气压要小于1个大气压,要想在高原煮熟食物,必须用压力锅,提高压力,同时就提高了沸腾温度。压力低,蒸发温度也低,压力高,蒸发温度也高,实际制冷系统可以利用节流控制蒸发压力,以达到所需的蒸发温度。
蒸发温度和蒸发压力成正比关系,压力降低,蒸发温度降低,压力升高,蒸发温度也升高。因此,可以通过控制蒸发压力以达到控制蒸发温度的目的,蒸发压力可以通过制冷剂的流量来控制。空调器制冷标准工况为蒸发压力0.48MPa(表读数压力),蒸发温度对应+5℃。
冷凝温度和冷凝压力也成正比关系,温度升高,冷凝压力升高,温度降低,冷凝压力随之降低。因此,为了降低冷凝压力,通常要求冷凝器通风散热良好。空调器制冷标准工况为冷凝压力1.8MPa(表读数压力),冷凝温度对应+50℃。
当然,蒸发器、冷凝器内的压力也受外界环境温度影响,外界环境温度升高,管道内部压力会随之升高。例如,夏季制冷系统平衡压力为1 MPa,冬季能降到0.7MPa。

免费打赏
荣昌制冷
2016年01月23日 12:52:42
36楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 16:07 编辑

接上帖:
220V交流电源主回路
空调器的交流电源主回路基本都是一样的结构,如图所示,从外电网输入交流220V电压,经过电路中的保护和处理,在输出端得到比较稳定的交流220V电压。实际空调器电路维修过程中,这部分的电路也会出现很多的故障,图中所示的电路元件都在电路板上。
1.压敏电阻和保险丝组合保护电路
电路中的ZNR是压敏电阻,ZNR是对电源电压高低变化很敏感的元件,电压升高阻值急剧降低,及至达到短路。用在电源的输入端,主要起到过电压保护和雷击短路保护等多重作用。
常见的空调器电路ZNR如图所示,呈双端子圆片状,有的空调器还使用防爆的塑胶将压敏电阻裹起来,外型看起来和高压电容差不多,但元件表面的字符标记不同,空调器常用的压敏电阻通常是“MYG 471K”。
220V交流过压时,没有达到击穿电压,但压敏电阻阻值降低引起电流过大,保险丝过载熔断,保护后级。这种情况,压敏电阻没有损坏,保险丝熔断,玻璃管内可见熔断的残留物,不发黑,可直接更换保险丝,通电试机。
380V三相线电压已远超过300V的最低工作极限电压,通电瞬间压敏电阻就敏感短路,即可引起保险丝熔断。这种情况压敏电阻一般已经损坏,可见压敏电阻烧碎或外表有黑色的裂缝等,保险丝爆裂或烧黑,可检查电源正常的情况下,直接更换保险丝通电试机。
压敏电阻损坏的都是高压引起短路电流过大烧坏开路,表现的故障就是不工作,检查是保险丝断路,若是以上问题,应急维修可以不用压敏电阻,但空调器已没有了保护作用,极易损坏后级电路。最好补上压敏电阻。
更换压敏电阻最好使用统一类型的空调器电路专用类型,若没有同一类型,可在空调器的旧电路板上拆卸使用。
空调器常用的保险丝有两个,除了和压敏电阻组合的短路熔断保险丝FU1外,还有一个空调器工作电流过载延时保护熔断器FU2,通常称作温度保险丝,当空调器电路过载主要是风机、变压器等,电流较大,熔断器FU2内部发热温度升高,当达到一定温度的时候,内部烧断,空调器整机断电保护。
2.抗干扰电路
电路中的电容C1、C2和扼流圈L构成交流主回路的抗干扰电路,这个电路具有双向阻隔的功能,电网中的高频干扰不能进入空调器电路,使空调器性能工作稳定,同时空调器电路工作时产生的高频干扰也不能进入外电网,避免设备对电网的污染。
3.防雷击电路
电容C3、C4和氖管NE构成交流回路的防雷击电路,雷击的大电流、高脉冲通过交流电网窜入空调器电源电路,在前两级没有防护好的情况下,再通过防雷击电路向大地放电,氖管是接空调器外壳的,和大地连接,对雷击有吸引放电的作用。
QQ图片20160123125129.png
空调器电源电路故障分析与检修
电源电路出现故障,接通电源后,空调器没有反应,指示灯或显示屏没有电源显示,使空调器的后续操作无法进行,故障的实质是空调器电路没有电。
空调器的电源故障主要包括空调器的供电电路故障和空调器电路本身内部的电源故障,供电电路故障主要是空调器外部,和空调器无关。空调器不通电的故障,一定要分辨清楚,是空调器自身故障还是空调器外部的供电故障,即判断清楚是空调器故障还是非空调器故障。
1.供电电路故障
空调器的供电电路常见的故障主要是:电源不通空调器没电,电源接触不良空调器工作状态异常,工作电压过低导致压缩机过载等。
空调器插电后没有反应,通常都是空调器的电源不通,空调器的电源不通,很多情况下都是空调器外供电电路的问题。供电电路故障主要是指空调器的电源插座没电,或柜机使用的空气开关没电,插座和空气开关本身,与之连接的线路、线头、空调器插头等都会出现问题,有的是用户的电源线路有问题等,检修时要多方检测。
电源接触不良空调器工作状态异常,通常是电源的插座和插头接触不良,电源插座的接线接触不良,空气开关的触点接触不良,空气开关的接线接触不良等。挂机的电源插座和插头接触不良,空调器在工作时,插座内 “呲呲……”打火、空调器插头发烫,引起电路电压损耗,压缩机欠压工作会导致压缩机过载保护,严重的情况会导致压缩机启动困难或压缩机启动瞬间空调器停机或保护。空气开关触点接触不良烧蚀,导致空调器不通电或工作在接触不良的欠压工作状态。
空调器的工作电压低,是空调器使用高峰时段最常见的供电问题,这个原因主要是供电功率不足造成的,是无法进行维修的。常见的故障现象是压缩机过载保护,测量电源在压缩机不工作时低于200V,压缩机启动和运转时,有明显的电压下降,或者压缩机无法启动导致启动过载保护。
三相供电线路的相序或电源缺相,空调器保护不工作。三相有一相接触不良会引起压缩机启动时出现故障。
2.空调器本身的电源故障
空调器本身的电源故障,主要是电路板上的保险丝断路,空调器的变压器初级线圈开路,空调器的电路连接线位置错误或接触不良,空调器自身电源线接触不良、断路等,导致空调器不能工作。
回复
荣昌制冷
2016年01月23日 13:06:04
37楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 16:06 编辑

接上帖:
压缩机启动电容损坏是最为常见的空调器电路故障
(1)压缩机得电后不运转,发出“嗡嗡......”声,几秒后,过载保护器“咔”一声,断开压缩机电源。几分钟之后,重复上述故障现象;
(2)压缩机保护时,外风机运转正常;
(3)10分钟后,压缩机和外风机不再通电。空调器进入保护,显示故障代码不再工作。

压缩机启动电容损坏是最为常见的空调器电路故障。
压缩机过载保护器在10秒内若没有断开保护,要立即断电,以防压缩机损坏。
当空调器出现上述故障现象,主查启动电容,再查压缩机。
(1)电容短路启动试机演示;
(2)电容开路启动试机演示;
(3)检测电容的损坏情况。
实际检测电容时,要将电容上的连线拔掉,压缩机的绕组连接线会造成电容短路的假象。
当空调器出现上述故障现象,主查启动电容,再查压缩机。
实际检测电容时,要将电容上的连线拔掉,压缩机的绕组连接线会造成电容短路的假象。
电容若错串在运行绕组上,电机则反转,绕组过流发热,有的压缩机反转不能转动,造成压缩机堵转,相当于短路电流,若保护不及时,则会烧坏压缩机。所以实际空调器电路维修时,一定要注意压缩机电容连接的准确。
QQ图片20160123130211.png QQ图片20160123130318.png
压缩机电路故障分析与检修

压缩机电路故障主要是两个方面,一是压缩机本身损坏,二是压缩机电路相关部件损坏。
1.压缩机故障
(1)绕组短路
压缩机故障主要是压缩机的电机绕组短路。压缩机绕组短路,可以利用数字万用表进行测量判断。
压缩机的绕组短路损坏,当轻微短路的时候,可能压缩机还能启动运转几分钟,但绕组短路引起的大电流和发热,使绕组的损坏加强,形成绕组短路明显或严重短路,最终导致压缩机不能启动运转。
绕组短路的压缩机在启动的时候过流,过载保护器几秒钟就断开保护,但同时启动的外风机可以继续运转。在压缩机启动时,短路过流导致电源220V交流电压明显的下降,可发现外风机在压缩机启动过程的几秒内转速明显低,当压缩机过载保护断开后,电压回升,外风机转速升高。当过载冷却后,压缩机再次得电启动,风机转速又下降。外风机转速周期性快、慢变化运转。
绕组短路的压缩机在启动的时候过流,若有照明灯的话,可见灯光明显的暗下去。有的空调器短路严重,导致交流电压下降很多,空调器控制用电源电压不足,引起空调器自动停机,在同一条电源线上的其他空调器也会因电压太低而停机。
带有检流保护电路的空调器,在压缩机绕组短路启动时,会引起CPU保护。
(2)绕组开路
压缩机绕组开路,空调器工作的时候,外风机运转正常,但压缩机不能运转,一般很好测量和判断。
(3)压缩机漏电
压缩机的绕组和外壳漏电,一般空调器在启动的时候,电源跳闸。压缩机的漏电可用万用表进行大致判断,或用专用兆欧表进行测试。压缩机漏电若没有漏电保安器保护,有的压缩机可以正常工作,有的则不能启动运转。
(4)压缩机端子或插头烧蚀
压缩机端子连接插簧若接触松动,使接触电阻大,通电运行时电流引起端子和插簧发热打火,最终导致端子烧蚀或烧断,压缩机不能正常通电运行。
2.压缩机电路电气元件故障
从空调器电路故障维修实际出发,容易损坏的电气元件有主要有电机的启动电容,交流接触器、继电器、过载保护器等。
(1)启动电容的损坏
压缩机启动电容损坏常见为开路和短路,以及电容量明显不足,这一切都不能使压缩机启动运转,在压缩机启动时,压缩机通电启动几秒后,过载保护器断开保护。表现的故障现象和压缩机绕组短路基本一样。实际维修时,要注意区分。
(2)交流接触器和继电器的损坏
三相空调器的压缩机使用三相交流接触器控制三相电源,单相大功率空调器使用单相交流接触器控制压缩机的电源,小功率空调器使用功率继电器控制压缩机的电源。
交流接触器和继电器的损坏,主要是线圈开路或触点接触不良。
(3)过载保护器损坏
过载保护器开路损坏引起压缩机不能得电。
更换过载保护器注意和压缩机的功率匹配,功率过大的过载保护器不能很好的保护压缩机,功率过小的过载保护器在压缩机正常工作电流条件下,会进行误保护。




回复
荣昌制冷
2016年01月23日 13:24:45
38楼
可控硅控制调速的风机电路
继电器调速是传统控制系统的开关结构形式,随着电子元件制造工艺的提高和发展,尤其是晶闸管性价比提高,使得晶闸管的调速在空调器控制电路中普及起来。晶闸管就是通常所说的可控硅,空调器通常使用光耦可控硅进行风机调速。可控硅的风机调速电路可实现4速以上的精确控制,具有转速检测反馈系统。
1.可控硅调压调速原理
可控硅对交流电源具有斩波降压的作用,并且得到的电源还是近似的正弦交流电,具有正弦交流电的基本特性,空调器的风机都是单相异步交流电动机,所以可控硅调压后的电源,不会影响交流异步电动机的正常运转,由于电压是可以变化的的,所以能够控制电机的转速。
2.可控硅调速控制原理有关知识
(1)交流电过零点
可控硅在无电流通过时会自动断路,并且不触发的话是不会自动导通的,而交流电源在正半周期到负半周期,或负半周期到正半周期的变化过程中,必须经过0点,可控硅将自动关断,要想导通必须要进行触发,因此过零后的正确触发是CPU必须控制的。
交流电源的周期是20ms,每隔10ms可控硅需要触发一次,在交流电的一个周期内要触发两次,所以,使用可控硅控制的空调器风机电路,CPU必须有交流过零检测电路,以确保CPU能在交流过零后,再次进行准确触发,使可控硅继续导通。CPU的检测端口必须有每秒50或100个零点的脉冲到来,若出现异常,CPU保护停机。
(2)风机转速检测
采用可控硅控制的空调器电路,CPU对风机的转速参数进行了设计存储,控制风机运转的时候,CPU检测风机转动产生的脉冲个数。CPU通过转速检测电路得到的脉冲数量,和内部存储的转速参数进行比较,若转速过快或过慢,CPU自动调节风机控制的可控硅触发相位,进行风机转速自动校正,实现风机运转的稳定性。
采用可控硅控制的风机,在风机内部的定子上,装有磁感应装置的霍尔元件和转速处理集成电路,在转子上装有位置对称的永磁装置,霍尔元件将转子的转速转变为脉冲电信号的数量多少,接出电机外部,这种电机我们称之为“PG电机”。
由于机械运动和电机的温升等因素,霍尔元件的检测功能很容易损坏,由于安装在电机内部,电机密闭很好,且生产厂家不提供霍尔元件,所以只能更换整个电机。
PG 电机是单相异步电机,同时是可控硅调压调速,所以PG电机的运行原理结构和普通的单相异步电机一样,电机外接三根电源线,只是内部安装了霍尔元件检测转速,又增加了三根信号线。通常三根电源线较粗,三根信号线较细,使用两个三端插头连接到电路板上。
QQ图片20160123131909.png
(3)风机控制过程
风机控制信号的正常输出,要在过零检测和风速检测正常的情况下才能进行。空调器通电开机,CPU先对交流过零脉冲进行检测,若没有检测到过零脉冲,则CPU进行保护。若过零脉冲正常,则CPU输出风机控制信号,使风机旋转,同时对风机的转速进行检测。若转速等于CPU控制的转速,则维持转速不变,若转速偏大或偏小,CPU则调节控制信号,改变转速到CPU设定到的数据。若CPU在控制风机运转过程中,或开机运转检测不到转速脉冲信号,则风机强行高速运转,CPU扫描转速脉冲,通常30秒左右检测不到转速脉冲,CPU停止风机运转信号输出,并整机保护不工作,出现风机故障代码。
(4)触发信号
CPU在检测交流电过零后,根据CPU设定的风速,输出相位可移动触发矩形波形成风机控制信号,控制可控硅调压对风机调速。
3.PG风机控制电路
PG风机的控制原理如图所示,通常使用光藕双向晶闸管(双向可控硅)进行移相调压调速,使电机的工作交流电压有大小的变化,一般可实现4档风速控制。
QQ图片20160123132239.png
插头CN1是电机绕组。插头CN2是测速元件的引出线, CN1和CN2插到空调器的控制板上,电机的启动电容和调速可控硅V都安装在电路板上。
在PG电机内部,转速的电信号已经经过内部电路的处理,所以风机转速检测电路,一般将风机输出的转速电信号,直接连接到CPU检测端子。PG电机和电路板之间通过三个端子的插座连接,这三个端子的功能分别是直流电源+5V的正、负极和转速的电信号。
4.PG电机常见故障及检修
PG风机常见电气故障是测速元件损坏。测速元件好坏判断较为复杂,一般多根据电机的故障现象,代换整体电机试机。测速元件损坏的故障现象是:空调器开机运转,内风机运转工作,但转动速度不正常,通常是失控的高速,说明CPU检测不到转速信号,输出转速高信号进行校正,校正失败约1分钟左右,CPU保护停机。测速元件损坏不能拆开电机进行更换,只有更换整个电机,电机更换要原装配件,否则会无法安装或测速元件输出参数不匹配。
单独的PG电机给风速检测电路加电+5V,用手缓慢转动风机,在转速输出端子,可用万用表检测出明显的电压变化。并且可以观察出电机每转动一圈,就有脉冲输出。若没有明显的这个现象,可判断电机内部转速检测电路损坏。也可以在空调器通电不开机的状态下,将电机转速检测插头连接到电路板,用手转动风机的叶片,使电机转动,检测风机转速输出端子是否有明显变化的电压,若没有明显的变化说明测速电路损坏。

5.可控硅调速控制电路检修
空调器采用光耦可控硅调速的风机电路,常见的故障主要是PG电机内部转速检测电路损坏、控制交流主回路调压的光耦可控硅损坏,或控制触发电路损坏,也有启动电容损坏的情况。
空调器通电,若没有开机启动,风机却能自动运转,一般是可控硅击穿短路。可断电进行可控硅两端电阻测量,拔掉风机连接的绕组插头,应该是无穷大,若是明显的短路,则说明是损坏。也可断电焊开可控硅的触发电路电阻,若通电后内风机还是自动运转,说明可控硅击穿短路,通常更换电路板。
空调器通电开机后,若内风机不转,一定要先检查启动电容是否损坏。在电容没有问题的情况下,检测风机是否损坏。最后检查风机的控制电路。



回复
荣昌制冷
2016年01月23日 13:58:06
39楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 16:05 编辑

双向可控硅基本常识

一般双向可控硅封装外形主要有两种,和普通三极管、中功率三极管外形一致,型号常见BT、MAC、BCR系列,在选用可控硅时,若找不到相同的型号,考虑电流大小一致即可代换。
双向可控硅有三个端子,端子名称如图所示,A1、A2也可以用T1、T2表示。使用指针万用表测量,其中的端子A2和另外两个端子不通,端子A1和端子G双向均处于导通低电阻状态。
QQ图片20160123133304.png
双向可控硅和负载串联使用,如图所示,通常用在220V交流电源电路控制中,在触发电路触发信号作用下,对负载起到电源开关或电压降压调节的作用。根据电路的特点,可控硅A1、A2端子使用有一定的前后要求。
QQ图片20160123133349.png
双向可控硅在G端信号触发作用下,具有A1A2、A2A1双向导通的特点,触发电压是G相对于A1端子来说的,UGA1可正可负,如图所示,双向可控硅的触发电压是指UGA1。
QQ图片20160123134508.png
双向可控硅导通与断开

1.可控硅触发导通特点
可控硅在触发导通后,触发电压就不再起作用,在触发电压消失后,可控硅仍然保持导通不会断开。
2.可控硅交流过零自动关断特点
可控硅只要有电流通过就一直处于导通状态。当电流减少为0时,比如是交流电流正负方向转换过零点时,如图所示,则可控硅电流为0,此时可控硅自动关断,即使两端又有了电压,不管正负,可控硅也不再导通。只有再次进行触发,可控硅才能再次导通。
QQ图片20160123134847.png
交流同步触发

双向可控硅具有双向导通的特点,主要用于交流电路对负载进行控制。由于可控硅在交流过零时自动关断,所以交流每个半波都需要进行触发一次,才能保证交流电流的通过。为了保证交流半波的及时触发,简单触发电路通常采用交流同步触发。
交流同步触发电路结构如图所示,两个电路A1、A2端子使用稍有差异,但作用是相同的。在端子GA2之间并联触发信号形成回路的电阻R,注意R不能并联在GA1两端。

交流同步触发电路的触发信号,由于使用了交流电源作为触发信号源,每个交流半波对应形成一个触发脉冲,触发信号的频率确保和交流电源频率同步,分析图5中的左图,其交流同步触发原理如图所示。
QQ图片20160123135443.png QQ图片20160123135545.png
交流正半波时,形成同步触发信号-UGA1(UA1G)使A1A2通;交流负半波时,形成同步触发信号UGA1使A2 A1通。
交流同步触发电路的触发电压方向,是和交流主回路双向导通方向一致的,这里具有方向的关联性,所以电阻R只能并联在GA2两端,而不能并联在GA1两端。




回复
荣昌制冷
2016年01月23日 14:31:47
40楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 16:04 编辑

过零检测触发
1.交流过零检测电路
采用CPU控制可控硅的工作电路,触发信号是由CPU输出的,为确保触发信号和交流电源同步,CPU要对交流电源进行过零点检测,以保证在过零点后同步触发,所以在电路结构中有专用的过零点检测电路,输出过零脉冲给CPU,过零检测原理如图所示。
QQ图片20160123141330.png
过零检测电路通常和电源使用同一路变压、整流电路,在整流后分开,图7中D5后是电源电路,使用D5隔离滤波电路和过零检测电路,确保过零检测电路是100Hz全波。
过零检测电路有三极管V对全波进行波形转换和钳位,形成过零脉冲。

2.可控硅触发电路
采用过零检测触发的可控硅电路如图所示,通常触发电路是工作在直流电路回路中,将+5V直流电源和交流电进行关联,使触发电压UGA1处于直流回路。
在交流过零后,由CPU输出同步触发脉冲到达三极管基极,控制三极管截止和饱和,在饱和导通时可控硅触发电压UGA1为负,对可控硅触发,在截止时可控硅触发电压UGA1为0,对可控硅停止触发。

不管在交流正半波还是负半波,都是UGA1的负电压触发,属于电流泄放型触发,即A1G方向有泄放电流,可控硅就导通。
QQ图片20160123141815.png
3CPU电源和交流电隔离的可控硅触发电路
由于CPU是直流低压电路,和交流电源进行关联使整个电路板带有强电,不便于电路的普遍应用,所以在 CPU控制电路中,通常使用光电耦合器隔离进行可控硅触发,如图所示。光电耦合器发光管由CPU控制,光电耦合器三极管对可控硅进行交流过零触发。
QQ图片20160123142031.png QQ图片20160123142326.png
交流过零触发由CPU控制,可控硅触发仍然是电流泄放型触发,触发电压UGA1是负电压触发,所以触发电路必须有一个直流回路。
为了直流电路和交流电路关联,通常使用220V交流电阻降压,半波整流、滤波、稳压得到一个直流电源,这个电源只为触发电路服务,所以和+5VCPU电源毫无关系,图中的R1是降压电阻,D2是半波整流,C是滤波,D1是稳压,将电路图进行简化,得到图所示直流工作简图。
4.使用光藕可控硅控制的可控硅主回路
随着光电耦合技术的发展,可控硅触发为了使直流电路和交流电路隔离,通常使用光藕可控硅进行触发控制,
交流同步触发电路结构中,使用光藕可控硅和电阻串联,通过光藕可控硅通断控制触发主可控硅电路,电路基本结构如图所示,使用光藕可控硅直接控制交流电源的负载,光藕可控硅功率较大,可直接控制一般负载,电路基本结构如图所示。
空调器可控硅调速就是建立在交流同步触发和直流泻放触发两个基础之上的,一个使用光耦可控硅,一个使用光电耦合器,都由CPU输出触发脉冲。
使用固体继电器进行调速的空调器,其实和可控硅调速控制原理一致,有过零检测和转速检测电路,主控电路比可控硅主控电路简单的多。


电磁截止阀

电磁截止阀多用于一拖二或一拖多的空调制冷系统中,可实现某一个子空调的制冷系统进入或退出工作状态,处于外机制冷管路上。
电磁截止阀工作电源是交流220V电压,其结构主要是阀体和线圈,工作过程是关闭或开通管路,达到控制某一个子空调制冷系统的目的,开关的动作由线圈通电产生电磁力形成的。
一拖二空调在电源接通后,电磁截止阀自动通电开通管路,所以不通电管路是不通的,等待CPU控制。
电磁截止阀控制电路原理图和四通阀控制原理图一样,也是由继电器控制电磁线圈的交流工作电源220V。
电磁截止阀的线圈,测量阻值大约在600Ω左右。

2


回复
荣昌制冷
2016年01月23日 14:53:34
41楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 16:03 编辑

电磁旁通阀; o0 j. s7 f5 F$ U% _: u/ C; j G
电磁旁通阀用于保护功能完善的大柜机制冷系统,处于空调外机管路上,电磁阀控制的管道(通常是一小段毛细管)连接在高压管道和低压管道之间, 当高压压力过高时,电路控制电磁旁通阀打开管路,使高压制冷剂通过电磁阀管路直流到制冷系统的低压管道中,不经过制冷系统管道,所以叫旁通,旁通的目的是自动降低高压压力,压缩机高压卸荷,使制冷系统能稳定工作,不用停机保护。
电磁旁通阀控制电路原理图和四通阀控制原理图一样,也是由继电器控制电磁线圈的交流工作电源220V。
电磁旁通阀的线圈,测量阻值大约在600Ω左右。
某些空调冬季制热化霜时,不用四通阀换向,在制热的同时进行外机管道的化霜,也是利用电磁旁通阀控制的。
如图所示。
QQ图片20160123143838.png

电子节流阀

电子节流阀也称电子膨胀阀,代替制冷系统毛细管的作用,多用在变频空调的额制冷系统中,处于外机,电子膨胀阀工作原理和电磁阀不同,电子膨胀阀是由步进电机带动的、能控制制冷剂流量大小的控制阀,工作电源是+12V,电机能实现精确的正反转,精确的旋转位置控制等,精确的控制制冷剂流量大小。
四通阀、旁通阀和截止阀动作的声音是一声“咔”, 电子节流阀动作的声音是连续的“吱吱……”步进电机动作声。如图所示。
QQ图片20160123144524.png
电子节流阀控制电路如图,步进电机通过 5 根插线连接到电路板上,工作电源是直流 +12V A B C D 是步进电机四个端子的控制端。
QQ图片20160123144742.png
步进电机

步进电机主要用来控制挂机的室内摆风方向,所以也称摆风电机,电机有5根引线连接到电路板的插座上,其中有一根是电源线,另外4根是控制线,控制线由CPU输出四路脉冲信号控制。摆风电机运行精度高、控制特性好,CPU提供的脉冲电压控制步进电机的运转,使挂机摆风叶片来回循环。 如图 所示:
很多柜机的风向控制也是使用步进电机的,有的空调使用电子节流阀,也是由步进电机驱动的。
步进电机使用低压直流电源,通常使用+12V+5V
由于电脑程序设计考虑到开关机时,摆风叶片必须到位,在开机和关机时有短时间的过步现象,产生一定的抖动是正常的。
QQ图片20160123145600.png


回复
荣昌制冷
2016年01月23日 15:06:34
42楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 16:02 编辑

接上帖:
摆风电机的检修,也要先判断是摆风叶片卡住了,还是电机不能运转了,当确定是电机不能不能运转时,可以从两个方面进行检修。
1.电压检测
首先检查直流供电电压是否正常,若没有电压,检查供电电路,若有电压正常,再测量电源线和其他4线之间的电压是否相同,即各相电压。
12V供电的电路,相电压大约为4.2V5 V供电的电路,相电压大约为1.6V,若相电压不等或异常,检查脉冲提供电路,或测量电机的绕组。
2.电机绕组的测量
拔下电机插头,测量电机的相绕组阻值,若有明显开路、短路或阻值不等的现象,可判断电机绕组损坏。
相绕组是指以电源端子为基准,分别测量其他4个端子,阻值应该相等。
电机的相阻值参考数据:12V供电的电路,大约为200~400Ω;5 V供电的电路,大约为70~100Ω。
通过上述测量,判断电机损坏,可整体更换电机。

同步电机

柜机的室内风向控制导风板通常使用交流同步电机驱动,技术资料称此电机为扫风电机,常用“SWING”表示。这类电机和前面学习的压缩机、风机不同,不是异步交流电机,而是同步交流电机。如图所示:
QQ图片20160123150708.png
同步电机有两根引线,通常连接到电路板上,由继电器控制,接到交流220V电压上,即可运转,不需要启动电路。电机内部的定子是线圈,转子是磁钢制成,所以是同步运转。
理论上同步电机能正反向旋转,空调扫风电机制作时是单向运转的。
当柜机室内风向不能控制时,要检测扫风电机是否损坏。
首先检查是电机不能旋转,还是电机被卡住。若电机不能旋转,可测量电机的插座是否有220V交流电压,若没有电压,检查控制电路,若有电压,则要检查电机两端是否断路,判断电机损坏还是插座接触不良。
电机损坏,更换电机即可。



回复
荣昌制冷
2016年01月23日 15:26:53
43楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 16:01 编辑


空调电路的集成电路


空调控制电路使用很多的集成电路,维修空调电路时要能快速分辨出集成电路的功能和作用,这里通过空调常见集成电路外部结构的形式介绍,使读者能在拆出电路板后,基本能识别出哪个集成电路是完成什么功能的,集成电路起什么作用,以提高维修的速度和质量。

集成电路常识
空调常见的集成电路主要有单列直插式、双列直插式和贴片式。
三端稳压器是单列直插式,驱动集成电路和CPU等是双列直插式,贴片式是新型的电路制作工艺,应用表面安装技术,不仅CPU有贴片式,其他电子元件基本也都是贴片式。
贴片式的集成电路有双列贴片,有四边端子的贴片。四边都有端子的贴片集成电路,两边对应的端子数目一样,相邻边的数目不一定一样,即是有的贴片是矩形,有的是正方形。
集成电路的端子是按顺序排序的,作为维修者,要掌握集成电路端子排序的规律。
集成电路端子排序如下图所示。一般以字面为识别基准,在集成电路上有明显的小圆圈是端子1,按从左到右、逆时针方向依次排下去。
直插式集成电路是插进电路基板,在基板背面焊接,贴片式集成电路是贴焊在电路基板表面上,没有穿过电路板。
QQ图片20160123151735.png
CPU
空调用CPU集成电路如下图所示,CPU外部结构可以分成两种,一种是双列直插式,一种是贴片式。双列直插式的端子有两种情况,一种是端子之间的间距较大,端子数目一般在18~42个端子;另一种是端子之间的间距较小,焊接密度高,一般是3264个端子。
在空调电路板上识别CPU,一般是最大的一块集成电路是CPU,在CPU旁边一般有一个晶体振荡器。
空调用CPU工作电源是+5V
CPU 集成电路型号很多,但控制原理基本一致,不过是功能开发利用的多和少而已。
QQ图片20160123152223.png

复位集成电路

常见的CPU复位集成电路,外型特点和小三极管完全一样,但功能完全不同,在实际检修空调电路时要注意分辩识别,可以看电路板上的位号进行判断,复位集成电路通常是“IC”表示。复位电路为CPU提供工作的开始信号及进行电压保护。复位集成电路的型号也很多,但常用的是“MC34064”系列。
复位集成电路没有专用的电路符号,在原理图上通常是一个框图加上三个连线表示,标记集成电路的“IC”,在框图上有时标记端子123的序号。



存储器

空调用存储器是一块8端子双列集成电路,如下图所示是贴片式存储器,内部存储空调标准工作的一些运行参数,以便能对空调的工作状态进行及时的检测和修正。
存储器也有很多是双列直插式。
存储器的工作电压+5V
存储器的型号种类也是很多,同一型号若不是同一个品牌的同一个机型,基本不能代换使用,内部存储的参数不同。
QQ图片20160123152856.png





回复
荣昌制冷
2016年01月23日 15:43:01
44楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 15:59 编辑

驱动集成电路

空调电路控制功能较多,控制功能信号通常有十几个,若每个信号使用一个驱动三极管,则空调电路就复杂的多,使用空间也会增加,所以空调电路控制有专用的驱动集成电路。
驱动集成电路通常是双列端子,有直插式和贴片式,如下图所示,驱动集成电路的型号也是很多的,但工作的原理基本一致。
QQ图片20160123153544.png
显示屏驱动电路

带有荧光屏显示的空调,通常有专用的集成电路进行驱动,一般集成电路和荧光屏安装在同一块电路板上,常见集成电路的外型有的是双列端子,有的是四面端子。
也有的空调荧光屏由CPU直接驱动的。

集成运放电路

集成运放电路是空调检测电路专用,主要是处理检测信号的,检测信号和基准的信号在集成运放电路内部进行比较,得到是否需要进行校正或保护的电压信号。
集成运放电路是双列直插,外部看起来和驱动集成电路差不多,主要是型号不同,注意区分。有的电压比较器集成电路是双列2×4,和存储器外型差不多。
不是所有的空调都有集成运放电路。

稳压电路

空调用稳压集成电路主要是+5V+12V稳压器,也称稳压块,呈单列三端子。常见稳压器有两种外型,功率较小的和小三极管外型一致,功率较大的和中功率三极管外型一致,元件字符面有明显的“7805”“7812”的型号标记,如下图所示,有的稳压器在使用时装有散热片。
实际操作时要辩清三极管和稳压器,稳压器的标记在电路板上是集成电路“IC”。
三端稳压集成电路没有专用的电路符号,在原理图上通常是一个框图加上三个连线表示,标记集成电路的“ IC ”,有明显的稳压电路的型号名称。
QQ图片20160123154256.png





回复
荣昌制冷
2016年01月23日 15:55:56
45楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 15:58 编辑

光耦元件

光耦元件是空调控制电路的常见元件,在电路标注上都是作为集成电路进行标记,光耦元件根据内部的结构和工作原理主要分成两大类:一类是光电耦合器,如图所示,分成4个端子和6个端子两种;另一类是光耦可控硅,如下图所示,常见如图所示几种,2×3端子的光耦可控硅多用在风机调速的触发电路,另外两种多端子的光耦可控硅主要用在控制风机的主回路上。
QQ图片20160123155009.png QQ图片20160123155153.pngQQ图片20160123155240.pngQQ图片20160123155327.png

这两类元件有黑色和黄白色两种颜色,在电路板上黄白色的颜色比较醒目。
多端子光耦可控硅看起来会和其他集成电路混淆,但观察其电路应用,可以发现他是控制风机220V交流回路的,可以分辨出来。
都是2×3端子的光电耦合器和光耦可控硅,有时电路应用也基本类似,很容易混淆,可以根据元件上面的型号进行区分,有条件的可根据电路原理图进行分辨。

专用集成电路

很多空调采用自己工厂的控制技术,在电路上有自己独立的专用集成电路,采用环氧树脂自行封装,多为单列直插式,和普通集成电路的外部结构不同,形态不规则,型号也自行命名,例如,松下空调风机调速控制电压输出集成电路如下图所示。
也有很多的空调在电路板上插焊一块较小的电路板,完成空调的一个特定功能,将电路板的表面使用环氧树脂封装。
QQ图片20160123155746.png