空调器的原理,性能,使用,常见故障和解决方法(转载)
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2016年01月22日 08:43:42
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-24 07:46 编辑 本文着重介绍的是R22制冷剂的空调器: 空调器的基本概念: 空调器,它的专业名称为“房间空气调节器”,简称“空调”或“房间空调”,是一种用来调节房间(室、厅、堂)内空气温度的设备,它能将某个空间里的热量与空气进行转换,使该空间里的温度保持在需要的范围内。在进行温度的转换中,需要消耗一定的能量,即电能量和机械能量,通过电能和机械做工(压缩),使温度在空气中得以转换,从而将该空间里的温度得到提升(制热)或降低(制冷)。

本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-24 07:46 编辑

本文着重介绍的是R22制冷剂的空调器:
空调器的基本概念:
空调器,它的专业名称为“房间空气调节器”,简称“空调”或“房间空调”,是一种用来调节房间(室、厅、堂)内空气温度的设备,它能将某个空间里的热量与空气进行转换,使该空间里的温度保持在需要的范围内。在进行温度的转换中,需要消耗一定的能量,即电能量和机械能量,通过电能和机械做工(压缩),使温度在空气中得以转换,从而将该空间里的温度得到提升(制热)或降低(制冷)。
空调的能效比:
空调铭牌上标示的能效比,是指空调标示的制冷功率与该空调压缩机的用电功率之比(即COP值)。如一台32型空调的制冷功率为3200W,压缩机的额定电功率为1050W,能效比为3.04,即3200W与1050W之比。
调器和压缩机的功率:
空调器和压缩机的功率一般是指其本身消耗的电功率,要说明的是,空调器的制冷量和空调器消耗的电功率不是一个等值,制冷量大于电功率。
(1)空调器消耗的电功率
空调器工作过程中,电网要给空调器输入电功率,就是空调器消耗的电功率。压缩机功率是空调器消耗的主要电功率,同时消耗电功率的还有内、室外机组的风机以及其他相关的电路,制热状态的四通阀及电辅热等也要消耗很大的电功率。
压缩机的功率通常有两种表示方法。
一是压缩机消耗的电功率,用“瓦(W)”来表示,一般在压缩机外壳上有标注。
二是沿用进口压缩机的俗称,通常用“匹”数来说明压缩机的功率,一般也代表了空调器的大小,“匹”用字母“HP”或“hp”来表示。1匹就是1马力,和功率“瓦(W)”的换算关系为:
1HP=735W
由于空调器其他的电气部件和相关电路也要消耗电功率,所以1HP机消耗的电功率要大于735W。
(2)功率和制冷量的关系
1HP相当于电功率735W,对应空调器的制冷量约2500W。就是说压缩机消耗电功率735W,实际空调器整机消耗的电功率在900W到1000W不等,空调器的制冷量约为2500W。
1匹机一般是指制冷量为2500W的空调器,小于2500W的到2000W之间的我们叫小1匹,大于2500W到2800W之间的我们叫大1匹。
2匹机一般是指制冷量为5000W的空调器,常见的还有4500W到5500W之间的。
3匹机一般是指制冷量为7500W的空调器,常见的还有7000W到7500W之间的。
制冷量在3000W到3600W之间的我们叫1匹半,6500W的我们叫两匹半等。
空调器的压缩机开停受设定温度和环境温度控制。环境温度等于设定温度时,压缩机并不停机,压缩机的开停温度是设定温度的+1℃。例如,控制设定温度为26℃,则制冷时压缩机的停机温度为25℃,当温度回升到27℃时,压缩机开机;制热时压缩机停机温度为27℃,当温度下降到25℃时,压缩机开机。
空调器开机具有3分钟延时保护功能,主要是避免压缩机在高低压不平衡时通电启动运转。高低压不平衡时启动使压缩机启动电流增大,或压缩机转不起来电流更大,会烧坏压缩机线圈。
作为空调器技术人员来说是必须掌握三分钟延时保护有两种形式。
一是插电开机,三分钟后压缩机运转。中途停机若不断电,再次启动也是三分钟后压缩机运转。二是插电开机,压缩机即时运转。中途停机若不断电,再次启动也是三分钟后压缩机运转。但中途若断电停机,再次启动压缩机是即时运转。
第二种情况压缩机即时运转前有的空调器先让四通阀换向3秒钟,目的是使管路压力趋于平衡。
三分钟延时保护功能可以在空调器试机时灵活运用。
空调器的很多故障都和室内机的空气过滤网脏有关。
空调器室内机空气过滤网是过滤循环空气中悬浮的杂物的,包括灰尘、布绒等,防止杂物在空气循环和室内盘管热量交换时,黏附在室内盘管上,不好清洗,影响热交换,使空调器出现故障。
空气过滤网使用一段时间后,空气中的杂物就被吸附在过滤网的表面,阻碍空气循环,使室内机盘管热交换量减少,不仅空调器效果下降,而且会导致空调器出现保护或其他相关故障。因此,在正常使用空调器时,要根据实际的使用环境,定时对过滤网进行清洗,一般厂家推荐两周清洗一次。
一般家用空调器都是用单相电,空调器挂机和小柜机本身都是配的插头供电,使用时要保证插头和插座接触良好,要保证插座良好接地。安装电源插座时,要保证各连接线和接线柱紧密连接,要使用空调器专用插座。
当发现空调器工作时插座内有打火现象,或用手感觉空调器插头温度烫手时,或空调器压缩机一启动就停机时,说明插头和插座严重接触不良,要换新的插头、插座。
3匹以上的空调器一般都是三相电源。三相电源和大功率单相空调器一般推荐使用空气开关,开关要保证各触点良好导通,连线接点要保证连接紧密,无打火现象。三相电零线直接连接,保证连接紧密接触良好和绝缘,注意地线和零线不要接错。
每年使用空调器前,要对电源进行检查,插头是否氧化,插座是否有电,插头和插座是否接触良好等,空气开关要检查三相电的连线是否有松动,开关是否三路都良好导通等,尤其是三相的相序会由于线路的改造而变化,而相序变化会引起空调器不能工作,当三相柜机有电而不能运行时,首先就要调节电源的相序。
三相电源的相序调节很简单,在空气开关后将三相三线中的任意两根接线,换一下连接位置即可。注意调换线头时一定记住拉下开关。
空调器的使用环境对空调器的性能影响很大,空调器使用要尽量远离油烟、水汽、浮尘、棉纱等,空调器的使用环境还必须清洁卫生,不能有老鼠等。
老鼠在空调器内做窝,不仅污染环境和空气,而且会咬断空调器内的连接线。
空调器室外机在脏乱差的环境运转,会将室外机的盘管的热交换翅片表面弄脏堵塞,热交换循环风量减少,造成制冷系统故障,因此,室外机在空调器工作过程中也要进行保养维护,若室外机较脏,要对室外机进行清洗。
空调器制冷或制热实际上是将热量从一个地方转移到另一个地方。
空调器工作时,将室外热量转移到室内就是制热,将室内热量转移到室外就是制冷。完成热量转移的工作系统就是制冷系统,制冷系统是靠制冷剂在制冷系统管路内循环,由制冷剂携带热量,由一个地方转移到另外一个地方。
制冷剂能够携带、转移热量,是利用了制冷剂在一定的压力和温度条件下,气态和液态之间的转换,吸收或放出热量。气态制冷剂在高压下冷凝为液体,要放出热量,液态制冷剂在低压下蒸发,要吸收热量。
由于制冷剂是特殊的物质,因此空调器的制冷剂是循环利用的,所以空调器的制冷系统是一个能使制冷剂循环流动,将热量进行位置转移的密闭的循环管道,也称作制冷管路。
制冷系统循环的动力由压缩机提供。在制冷管道内,制冷剂在压缩机动力作用和毛细管的节流作用下形成压力差,具有了高、低压力,使制冷剂由高压向低压循环流动。
制冷剂蒸发吸热:
将水撒在我们的皮肤上,我们会感觉到凉,这是因为皮肤上的水要吸收皮肤的热量进行蒸发,液态水变为气态。在医院里打针的时候,医生用酒精棉球擦我们的皮肤进行消毒,我们会感到更凉,这也是因为皮肤上的酒精要吸收皮肤的热量进行蒸发,液态酒精变为气态酒精,感到更凉是因为短时间内液态酒精蒸发成气态,要吸收皮肤大量的热量。
同样,在一个空间中,让水或酒精蒸发为气态,这个空间的温度就会降低。如果这个空间是一根管道,那么,管道就会降低温度低于环境温度,环境的热量就会被管道吸收,具有了制冷的作用。
但是,水或酒精很难控制在管道中进行大量蒸发吸热,于是,我们寻找符合一定压力和温度条件下,能够容易实现冷凝和蒸发的化学物质,因此,专用的制冷剂出现了。
制冷剂的显著特点就是能在一般人工控制的温度和压力条件下,能容易地实现气、液状态之间的冷凝和蒸发的转换,并且在冷凝和蒸发时,伴随着大量的热量吸收或放出,满足人们对空调器制冷、制热的需求。
压缩机吸收在蒸发器内吸热汽化的低压低温气态制冷剂,经压缩排出高压高温气态制冷剂,到冷凝器将吸收的热量放出,实现了热量的转移,这就是蒸气压缩式制冷的原理。
制冷剂的蒸发和冷凝伴随着蒸发器、冷凝器和外界环境热量的大量交换,和外界环境温度有很大关系,制冷标准要求蒸发器、冷凝器和环境的温差不低于10℃。例如,空调器制冷状态,冷凝器设计正常温度为50℃,这就使得环境温度限定在40℃以内,考虑到夏季实际使用环境,一般空调器的使用温度上限为43℃。
对于蒸发器、冷凝器来说,其内部制冷剂的温度和压力也有着重要的关系。
注意:蒸发器的蒸发温度和压力有关。
例如,在内地烧开水沸腾温度是100℃,而在高原烧开水沸腾温度要小于100℃,因为内地的大气压是1个大气压,而高原的大气压要小于1个大气压,要想在高原煮熟食物,必须用压力锅,提高压力,同时就提高了沸腾温度。压力低,蒸发温度也低,压力高,蒸发温度也高,实际制冷系统可以利用节流控制蒸发压力,以达到所需的蒸发温度。
蒸发温度和蒸发压力成正比关系,压力降低,蒸发温度降低,压力升高,蒸发温度也升高。因此,可以通过控制蒸发压力以达到控制蒸发温度的目的,蒸发压力可以通过制冷剂的流量来控制。空调器制冷标准工况为蒸发压力0.48MPa(表读数压力),蒸发温度对应+5℃。
冷凝温度和冷凝压力也成正比关系,温度升高,冷凝压力升高,温度降低,冷凝压力随之降低。因此,为了降低冷凝压力,通常要求冷凝器通风散热良好。空调器制冷标准工况为冷凝压力1.8MPa(表读数压力),冷凝温度对应+50℃。
当然,蒸发器、冷凝器内的压力也受外界环境温度影响,外界环境温度升高,管道内部压力会随之升高。例如,夏季制冷系统平衡压力为1 MPa,冬季能降到0.7MPa。

免费打赏
荣昌制冷
2016年01月23日 08:05:10
26楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-24 08:08 编辑

接上帖:
2.CPU基本条件电压
空调通电不工作,除了CPU检测保护以外,也可能是CPU自身工作条件出现问题。CPU自身工作条件主要是电源电压+5V、复位电压、时钟振荡,以及外围端子的连接是否有漏电等。
CPU的电源电压测量,包括CPU的电源端子到电源电路的稳压器7805外围电路,都是测量的重要范围。电压偏高或偏低,都会引起CPU的工作保护。
对于+5V电压偏低,可以手感7805和CPU是否异常发热,7805的前后2个电解电容是否变质,输入到7805的电压是否在+12V左右。若输入+12V正常,没有异常发热,多为7805损坏,若输入+12V也偏低,异常发热,多为7805或其后级有短路漏电,后级主要就是CPU,先检测7805后的电解电容是否开路性,若没有开路,则更换7805,还不行的话,若CPU发热厉害,说明CPU损坏。
对于+5V电压为0,重点测量7805输入是否有+12V,若有手感7805是否发热异常,不发热说明7805内部开路,发热则测量后面的瓷片电容是否漏电击穿短路。
复位电压一般在高电压CPU才能工作,高电压的范围一般在直流3.6V-5V范围,因电路的不同而不同。
时钟振荡的两个端子直流电压大小有差异,若电压为0或+5V,说明有问题。
复位和时钟电路最好更换复位集成电路和晶体进行试机,晶体注意频率不同,一般有4M、8M、10M三种。
以上三个电路检查基本正常,可以检查CPU的外围电路是否有漏电,漏电的主要位置是CPU外围的插排电阻或插排电容,可以使用电烙铁加热试试,漏电的主要位置还有就是空调操作调试的各类开关和按键,内部受潮漏电、接触不良、粘连等,可以使用电烙铁加热、来回多操作几次等解决。

3.电源电压1 z8 ^: ]3 N" K, G
空调电源电压的测量,是维修空调电路板的主要检测。电路板上有交流高压、低压,有直流高压、低压。电源电压的测量要掌握空调各部分工作所需要的电源电压大小,还要掌握电源电路的交流和直流回路构成。
关键点的电压主要有:交流电源进电路板电压,变压器交流电压进出,整流滤波电压,稳压电路输出电压。主要的电压大小有交流220V、交流12V、直流12V、直流5V
测量相关的电路电压时,若电压没有,则根据电路结构和电源走向,检查相关的电源电路。
4.CPU的输出控制电压& Z' @! h" Z4 N4 d" _
检测CPU的输出控制电压,可以帮助维修人员判断是功能控制电路的问题,还是CPU电路的问题。空调电路若CPU有控制信号输出,一般CPU的电路工作基本正常,若没有输出控制信号,则CPU的相关电路出现了故障。
检测CPU的输出控制电压,要掌握CPU功能控制输出端子的电压大小是如何变化。
压缩机和四通阀一般是CPU输出+5V开始工作,0电压停止工作。
继电器调速的风机控制端子,对应的CPU控制端子输出+5V开始工作,0电压停止工作;使用可控硅及光耦调速的电路,对应的CPU控制端子输出幅度+5V的脉冲开始工作,0电压停止工作,由于脉冲的宽度小,所以表现出来的直流电压,使用万用表检测,电压较低,但可以看出明显的有电压幅度的控制信号输出。
通常CPU的输出功能控制信号,直接连接到驱动集成电路,若三极管驱动,中间要有电阻。实际测量时,CPU输出的是高电压工作信号,经过电阻后三极管驱动,到三极管的电压由+5V变为0.7V
5.驱动信号的反相特性
掌握空调驱动电路的反相驱动特性,即输入的信号是 +5V ,输出为 0 ,输入的信号是 0 ,则输出的电压为 +12V
其实驱动电路内部相当于一个开关接地,输入的信号是+5V的时候,开关闭合,使输出端接地,输入信号是0的时候,开关断开,使输出端悬空,外界来的驱动+12V电压加在输出端上,并不是驱动电路内部输出+12V电压。
五、脱机维修空调电路板 q7 a' {7 H3 q) w3 m4 Y

维修空调电路基本都是上门维修,对于疑难问题一时无法处理的电路板,通常要拆下带回去以后再维修,由于空调电路板和空调电气电路的连接紧密性,所以单独一块空调电路板一般很难对其进行脱机维修,这里简单介绍如何脱机维修空调电路板。
拆板时注意的一些问题
1.温度传感器
拆相关的电路板时,最好将与此电路板连接的所有温度传感器,一起拆下和电路板一起拿走,因为在脱机维修电路板的时候,没有温度传感器,电路板的CPU是保护不能工作的。
空调的温度传感器是一个变化的热敏电阻,很难通过开路或短路进行设定,若有的传感器不好拆,最好测下其大致的阻值,在脱机维修时使用电位器进行模拟连接。
2.变压器
作为维修者一般不会有各类变压器的。拆空调电路板时,若条件允许,最好也把空调的变压器一起拆走,便于脱机维修对电路板通电,尤其是多个次级电源输出的变压器。
3.遥控及显示板
遥控及显示电路板在主电路板的外围,拆走电路板的时候,也要将其一起拆走,否则无法对电路板进行通电调试。
记住带走用户的遥控器便于操作调试。
4.各类插头插座
拆卸各类插头插座时,要注意插座和插头的对应是否具有唯一性,若有同样的插头插座多个,最好能作好标记或弄懂控制电路,防止在安装时出现错装。
5.内外机电路板
若感到维修电路板难度较大或没有分清哪块电路板的问题,最好将内机和外机电路板同时拆走,由于连接线包裹在配管之中,所以不可能拆走连接线,但要注意和记录两块电路是如何连接的,以便在脱机维修时,使用导线将两块电路板连在一起。
尤其是带有通讯线路的电路板,两块电路板如果不连在一起维修,电路板内的CPU由于通讯断路而保护,无法对电路进行故障判断和维修。
6.电源板和电脑板
很多空调的电脑板和电源驱动板是分开的两块板,在拆卸电路板时要将两块电路板同时拆下,否则电脑板在脱机维修时无法工作。
7.注意事项
拆走电路板和其他有关电路时,要注意储存、运输和维修,不要造**为的二次故障,例如:连接线、插排线不要搞断,电路板不要摔裂,电路板上的元件端子不要弄的东倒西歪,防止短路或折断等。

脱机维修的辅助措施
1.准备电源插线
脱机维修电路板准备电源插线是一定的,因为电路板要通电检修。空调的电源线连接一般都是通过插头插座连接到电路板上的,所以可以做一根带有两个插头的电源线使用,脱机维修通电时,保护地线可以不用。
2.准备12V变压器
没有显示器的空调电路,一般使用12V变压器即可给电路板供电,+5V的工作电源由电路板内部7805将+12V稳压得到。若是带有多个次级输出的空调电路板,多是荧光显示器使用,一般也是以12V为主要电源,电路板可以实现控制功能。
3.传感器和电位器
作为空调电路维修人员,手头一般都有若干的温度传感器,并且空调的温度传感器很多都是一样的性能参数,在脱机维修时,若没有拆下原机的传感器,可测量记录原机的传感器电阻值,则可以使用准备的传感器进行试机。
脱机维修代用温度传感器,也可以使用电位器,一般使用100K、47K、10K三个阻值的电位器,可以代用所有的温度传感器,当然要调节到对应的阻值,在拆板时记录原机的传感器阻止即可。



回复
荣昌制冷
2016年01月23日 08:21:25
27楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-25 08:30 编辑

. G* 接上帖
接上帖:
4.检测电路
检测电路的信号有电压连续变化和电压跃变两类。
对于电压跃变的检测电路,可以在检修电路板直接将CPU相关端子接地或接+5V,或者是将相关的检测电路进行开路或短路连接。对于连续电压变化的检测电路,可以使用电位器进行偏置。
5.电源电路
自制+12V和+5V的直流稳压电源。使用12V变压器、整流桥堆、7812、7805、两个电解电容,根据空调的电路电路结构进行连接即可。电路板检修时,将所需的直流电源焊接在电路板的相应位置即可。
6.风速检测电路
在脱机维修空调电路板时,有两个问题一般很难解决,一个是使用PG内风机电路的转速检测信号,另一个是电路板的通讯信号,这两个信号一般很难模拟,若CPU端子没有接收到检测信号,则CPU保护造成维修的困难。
前面在介绍拆机时,将带有通讯电路的内外电路板都拆下来,但对于PG电机来说,拆卸不是很方便,所以在脱机维修时,专业的维修人员可以使用备用的PG电机连接试机,没有备用的电机,可以自做电子电路模拟脉冲使用。

脱机检修电路板
1.掌握电路板的电路结构和工作过程
在维修一块电路板时,要对电路板内部的电路结构和电路板的外接电路,进行分析和研究,掌握其工作原理,才能动手进行有关的电路参数测量和判断。
在对电路板加电时,一定要注意加电的位置是否正确,电压的大小是否合适,交流和直流要分辨清楚。
没有维修资料的情况下,一般要对CPU的主要端子进行分析,根据电路的结构和走向,分析出CPU的重要端子。
分析清楚电路板的所有外接端口或插座插头,进行合适的电路处理。
2.目测
在对空调电路板通电前,要目测电路板上的相关元件是否有烧糊、烧焦,元件表面是否有裂缝,霉变或破损,电路板的两面是否潮湿,是否有潮湿引起的霉变、污垢等,电路板焊点是否有脱焊、虚焊、裂焊等,元件的端子是否有锈蚀或锈断,相关的电解电容是否有上面或下面鼓破等。
3.通电试机
通电试机是电路板维修所必须的,首要确保加电的位置和电源是正确的。
通电试机观察是否有异常的现象,报警声、光,元件发出异味、冒烟,电路打火等。通电时元件的冒烟和发出异味,一般不能再继续通电。其他情况可以继续通电,对电路进行相关的电压测量,判断故障。
4.电压检测
电压检测的重点是CPU的工作电压,CPU的检测输入电压,CPU的控制输出电压,驱动电路的工作电压和输入输出电压。
通讯电路的通讯信号电压变化,包括CPU的通讯输入和输出端电压变化,通讯电路的直流电源电压,通讯信号传输电路的电压变化。
根据电压测量的异常,判断电路故障出在什么地方。
若电路板通电处于保护状态,要检测CPU相关的保护检测端子的电压哪个出现异常。在电路没有保护之前,快速对某些关键电压进行检测。
5.电路板常见及疑难故障现象和检修
电路板常见疑难故障现象一般是CPU不工作。检修CPU不工作时,要从两个方面进行分析,一个是CPU的检测保护电路出现故障,二是CPU本身没有工作。CPU的检测电路进行保护,说明CPU是进入保护工作状态的,属于CPU工作。
CPU本身没有工作主要是检测CPU的工作电源+5V,复位端子电压,晶体振荡电路,相关按键和开关对应的CPU端子漏电等。所表现出来的现象不一定就是没有反应,象复位端子或相关按键、开关端子出现问题,表现的现象可能是没有反应,也可能是CPU的输出端电压紊乱,表现蜂鸣长响,多个指示灯常亮等。因为是脱机维修,一般是回到维修部,所以对于复位、晶体可采用带换的方法,较为方便。按键和开关一般是接触不良漏电、粘链较多,按键可以焊掉,开关可以来回多次动作进行维修试机。
若CPU处于工作状态,但在检测保护的工作状态,则要根据电路的结构,找准CPU的有关端子和外围电路,进行故障排除,在脱机维修时,要记住电路板在机时的故障和脱机时的故障是否一致,防止脱机人为造成其他的故障。
若是判断CPU或EEPROM损坏,基本没有维修的必要了,空调控制电路的这两个元件在市场上很少有销售的,不过可以在平时维修时,注意积累和收集有关的旧的电路板,可以拆旧件维修。

六、更换通用板技术
对于年代久远、电路板大面积损坏或电路板基板损坏的空调,电路板的维修存在很大的费时费力,且会存在遗留问题,所以要考虑更换电路板的方法。原装正品的电路板要么价格昂贵,要么购买不到,所以在市场上出现了空调通用控制板,可以改装各类空调的控制电路,使空调能正常工作。
常见的通用板结构特点
市场上的通用板主要有三大类控制结构形式,一类是柜机专用,柜机专用的一般三相和单相可以通用,第二类是挂机使用的,内风机采用继电器调速,第三类是挂机使用的,内风机采用可控硅调速,空调的内风机是PG电机。
选购通用板时,注意柜机还是挂机,挂机注意空调内风机是PG电机,还是抽头调速电机。
通用板的温度传感器使用自带,原空调的温度传感器不用。通用板的电源由自带的变压器提供,和原空调无关。
需要自制连接导线或插头、插座的,要注意连接紧密接触良好。
电路板的安装位置和连线,根据不同的空调要灵活的安装。
电源电路的装接
柜机通用板的CPU控制板在室内,室外有电气控制板。
电源电路的装接,主要是注意三相电源的连接或单相电源的连接,电源连接时,注意合理使用原空调的接线柱或接线排,将电路理请,防止出现短路。
三相电源的连接,注意三相的三线、压缩机、相序检测端口的连接对应,防止出现相序保护或相序错误而压缩机能通电,导致压缩机损坏,具体的连接方法一般在安装说明书里介绍的比较清楚。
柜机的压缩机控制交流接触器,使用空调原有的。
单相柜机若使用三相通用板,将三相相序检测的开关两端的断口,使用锡焊直接焊上,CPU检测相当于相序正确。
检测保护电路的连接
通用板的检测保护电路,一般是内机环境温度传感器、内机管道温度传感器、外机管道温度传感器,对于柜机通常在外机板有高压压力开关端口、低压压力开关端口、过流开关端口,这三个端口是串联的。
对于温度传感器,要注意内机两个不能用错功能位置,并且三个温度传感器的安装位置要到位,固定好。
外机板上的三个检测开关端口,原空调有压力开关或热过载开关的,连接到相关端口,要保证都是在接通情况下,空调才能工作。对于没有相关检测开关的,可以将电路板上的开关端口短接即可,但要确保其中至少有一个具备检测外机过载的保护作用,否则空调的运行是很危险的。
其他电路的连接
电辅热电路连接,注意过热保护,最好将电热的保护开关串联在继电器的线圈回路,防止火灾发生。
风向电机电机的连接,主要有挂机的步进电机连接控制,柜机的风向控制有的是步进电机,有的是同步电机,通用板制作一般使用同步电机。
通用板的操作、遥控和指示面板,和一般的空调都是不匹配的,注意位置的固定。



回复
荣昌制冷
2016年01月23日 09:14:40
28楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-24 08:10 编辑

空调器故障分析与检修
1.非机器故障和机器故障
空调器故障从广义上讲分为两大类:非机器故障和机器故障。空调器系统及其部件的损坏性故障称为机器故障,由于空调器外部原因引起的空调器出现故障,但还没有引起空调器本身的损坏称为非机器故障,对于非机器故障若不进行及时的发现和处理,则会导致机器故障。
虽然非机器故障并不一定导致空调器自身故障,但大部分非机器故障均和机器故障有着必然的因果关系,当然,也有相当一部分机器故障是由于空调器系统和部件自身质量原因引起,和非机器故障无关,属于自然损坏,在分析故障原因时要注意区别,以找到故障的本质。空调器产生故障的原因较多,主要有外部原因和机器自身原因,其中外部原因占多数。由外部原因引起故障有两种情况:第一种是:外部原因消除后,机器运转随即正常,而机器本身没有受到损坏;第二种情况是:外部原因已经引起机器制冷系统、电控系统和通风系统部件损坏,排除内部系统和部件故障后,还得排除外部原因。
2.维修原则
在维修实践中,要首先排除非机器故障,后排除机器故障,这是维修工作的首要原则。从机器故障原因中再分析出是电控系统故障、制冷系统故障,还是通风系统故障。
比如,遇到机器插电无显示,不能一到现场就拆开机器,而要先检查用户的配电,结果是空调器专线保险丝断了,否则空调器大拆也没有找到原因。这样的例子在初学维修者之列不乏其人,但在学过两年的维修员中也不能说没有。实际工作中一定要首先排除非机器故障,后检查机器故障,避免走弯路。
空调器通电试机
对于空调器故障的检修,一般要通电试机,通电试机主要进行以下几个方面的工作:通电,电源电压测量,电流测量,压力测量,目测空调器工作状态,感觉吹风及温度等。通电试机是维修空调器的基本操作,通过通电试机和配合空调器相关参数测量,可以快速准确判断故障原因和故障部位。
1.咨询用户有关情况
空调器通电前要咨询一下用户,主要是了解一下空调器的故障现象、故障形成的一个过程、是否曾经维修过等,通过了解,使维修人员心中有数,要从什么地方着手,能否直接就通电试机,还是先简单检测一下是否有严重短路不能直接通电等。
2.工作状态判断
空调器通电试运行,观察空调器能否启动运转、运转状态是否正常、制冷效果是否正常、外机体是否温度过热等。根据空调器的运行工作状态,分析表现出的故障现象,判断故障可能的原因及损坏的部件等。
空调器通电试运行时,若发现明显的异常要及时断电,以免扩大故障或引起其他事故。
3.相关参数检测
(1)电源电压检测
用户交流电源的电压,单相电压范围在200V~240V基本正常,若达到380V,则是电网供电接错,不能通电试机。
三相电源测量三相电相电压是否是220V,线电压是否是380V,是否缺相。空调器若能通电但压缩机不能运转,可进行相序调节,若调节不能正常工作,再及时调回原样。
电源电压测量分为两个阶段,一是压缩机没运行之前,测量判断工作电压是否正常,二是压缩机运转以后测量电压是否明显降低很多。夏季是空调器用电高峰,通常会引起供电电压不足,即使电压正常;由于电路的接触不良,或线径较细线路长等,压缩机运行后会引起线压降过大,使压缩机工作电压降低很多;实际检修时要注意分辨是电源的不足还是线路的问题。
空调器工作电压低,明显的导致压缩机工作电流增大,使压缩机工作一段时间后过热过载保护,过低的工作电压会引起压缩机不能启动,使启动电流相当于短路电流,引起过流过载保护。
(2)制冷系统压力检测
空调器试机若压缩机能够运转,但没有制冷效果或差,则需要进行制冷系统压力检测。制冷时主要检测平衡压力和低压压力进行分析,制热时则检测平衡压力和高压压力进行分析,判断是制冷系统漏、堵、压缩效率低,还是缺少制冷剂。
(3)压缩机工作电流检测
通过对压缩机的电流测量,可以判断制冷系统是否工作正常,压缩机是否过载等。
压缩机电流过小,说明制冷系统制冷剂循环轻载,可配合压力检测判断是制冷系统漏、堵、压缩效率低,或是缺少制冷剂。压缩机工作电流大,通常制冷剂的量不会少,多是压缩机过载引起的,过载的主要原因有工作电压过高、过低,外机换热不良,内机过滤网脏堵,制冷剂过多等,多在夏季出现压缩机过载故障。
空调器常见非机器故障分析
1.由内机空气过滤网引起的故障
空调器内机过滤网的作用主要是滤除空气中的杂质,使空气洁净。当过滤网长时间使用没有清理时,在表面会形成厚厚的一层覆盖物,严重影响内机盘管和空气的热量交换,使空调器内机换热不良。
表现的主要故障现象有:制冷或制热效果差;内风机即使处于高速风,吹出风感觉也是很小;内机进风从过滤网周围进风形成“飕飕”声,而不是正常的穿过过滤网的“呼呼”声;夏季制冷时,由于换热不良机体温度偏低,易在出风口附近形成水滴积水,内机盘管整体结霜或结冰,外机气阀结霜等;冬季制热时外机经常性的制热卸荷,变频空调器频率提不上等。
在检修空调器故障时,若压缩机能够运转,则首先检查空气过滤网是否脏。
2.由外机换热不良引起的故障
外机换热不良主要是夏季制冷散热不良,冬季制热吸收热量不足,导致空调器出现制冷和制热效果差,夏季制冷时由于外机散热不良,通常引起高压压力过高和冷凝温度过高,压缩机过载保护。外机换热不良的主要原因是由安装环境引起的,空调器自身故障主要是外机风机转速变慢,或风机不转。
外机换热不良的非机器故障主要表现:外机所处位置空间狭小空气流动不通畅,夏季阳光直接照射,外机盘管灰尘或污垢多,外机盘管换热翅片之间被吸进很多杂物,外机和墙壁之间有鸟窝、废纸等大的障碍物,多个外机装在一起引起空气混串等。
夏季空调器出现压缩机过载故障,通常要先检查外机是否散热良好。

空调器常见非机器故障分析
3.由电源引起的故障
空调器使用的电源经常出现故障,在供电正常的情况下,主要表现在线路接点的接触不良,在实际维修过程中这是最为常见的非机器故障,三相电源在供电线路改造或维修时还会引起相序颠倒的问题。
空调器电源故障表现的故障现象有:空调器不能通电;空调器能通电,但压缩机一启动就停机;空调器能通电,但不能启动空调器;压缩机启动后电压降很多,引起压缩机过载保护。
出现上述故障现象,要先检查空调器的电源。
对于挂机若电源插头一直插在插座内,经过一个季节的停用,可能会引起插头和插座的接触不良,导致空调器不通电或压缩机启动时停及,可来回插拔几次,使接触面良好。插头和插座之间的接触不良还表现在内部打火,压缩机工作时,能听见插座内“呲呲”打火的声音,用手摸插头感觉发烫,引起压缩机欠压过流以至保护。
功率较大的空调器使用空气开关控制电源,若导线接点不紧密,会引起接点发热氧化发黑,最终导致接触不良。
三相电源的接点由于其中一相是分出供整机使用的,比另外两相电流大,此相相关接点容易出问题。对于三相电源的空调器若能通电,但不能启动运行,则先调节相序试试,若不能通电则测量线电压和相电压是否正常。
4.由安装引起的故障
由安装引起的明显故障,在安装后试机即可发现和解决,但也有一些后遗症会引起后来空调器故障。
去年使用正常,今年没有制冷效果了,每年都要加制冷剂。在检修时要考虑安装引起的,象配管安装质量较差,喇叭口出现泄露,截止阀上的盖帽没有拧紧不能密封,内机气管喇叭口螺母有裂缝等。


回复
荣昌制冷
2016年01月23日 09:42:43
29楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-24 08:31 编辑

空调器不制冷是常见故障现象。检修空调器不制冷时要注意区分以下几点:空调器能否通电;空调器压缩机是否运转;空调器是否出现故障代码等。压缩机是否运转是故障分析的关键,压缩机没有运转,通常是电路故障,压缩机运转而不制冷,通常是制冷系统故障。
空调器不能通电故障分析
空调器加电,指示灯、蜂鸣器、显示屏没有反应,说明空调器不能通电,这时最好再用遥控器试机,若空调器没有接收反应,确定空调器不能通电。能够通电的空调器,在给空调器加电和遥控操作时时,通常伴有蜂鸣声告知。
1.供电源故障
空调器不通电故障,多是用户电源插座或接点接触不良、空调器保险丝断路、空调器变压器损坏、空调器内部电源电路有关接插件接触不良,空调器的弱电部分直流稳压电源损坏等。
修理这类故障时,首先对用户电源进行检查。用万用表测量插座或断路器输出电压,若电压正常检查空调器,若没有电压检查用户线路。
2.空调器自身电源故障
空调器检查时,先用万用表测量空调器的电源线阻值,阻值在几百欧姆左右说明变压器基本正常,反之阻值无穷大,说明变压器绕组开路损坏或相关线路断路。由于空调器的电源保险丝在变压器初级回路中,测量空调器插头为无穷大时,可拆开空调器控制盒,初步检查空调器电路板的保险丝或变压器是否断路。变压器和保险丝在检修时看谁容易检测,就先测谁,然后再拆卸测量另一个。
在测量插头阻值基本正常的情况下,拔下变压器次级插头测量变压器次级是否有电压输出,把空调器的电源维修分为变压器前和变压器后两部分。
外风机转压缩机不运转
空调器外风机运转压缩机不转是常见故障,要先检查压缩机启动电容,电容正常则检测压缩机绕组是否损坏。若压缩机电源及启动电容正常,绕组也正常,说明压缩机卡缸堵转。压缩机不转要分清压缩机有电还是无电。压缩机启动电容损坏、绕组损坏以及卡缸堵转,具有相同的故障现象,即通电几秒后过电流保护。
1.启动电容坏
外风机运转,压缩机不转,一般是压缩机启动电容损坏。可拆开外机顶盖,断电卸下启动电容,用万用表检查是否损坏。启动电容损坏一般在开机的时候,外机有“嗡嗡……”压缩机通电声音,几秒之后,压缩机过载“嗒”的一声断开保护,过一会过载冷却后,压缩机又通电,又重复上述过程。
电容损坏一般有三种情况,电容开路、电容短路、电容容量不足,这三种故障都可以用万用表进行测量。

2.功率继电器坏
使用功率继电器控制接通和断开电源的压缩机不转,若测量压缩机电源没有,要测量功率继电器是否正常。首先检查继电器的线圈是否开路,再测量空调器开机时或延时启动后,线圈两端是否有+12V电压。线圈两端有+12V电压,继电器若没有闭合,一般是继电器线圈开路。可以断电测量继电器线圈端子两端电阻值进行验证。
功率继电器线圈断路及触点接触不良都会引起压缩机不工作。功率继电器还有一种损坏是内部触点接触不良,形成接触电阻,压缩机在启动时,导致启动电压降低,不能启动,或是压缩机启动运转后,处于欠压运行,压缩机很快过流保护,用手可以感觉功率继电器发烫。

3.接触器坏
对于使用交流接触器控制的压缩机,在开机时可检查交流接触器是否能动作,若不动作,测量线圈两端是否有220V交流电,若有,说明接触器线圈内部断路,若没有,则控制线路故障。
对于三相压缩机的交流接触器还有两种触点的问题:一是触点不能同时全部接通,导致压缩机启动时,过流保护,一是触点粘连,通电后压缩机就处于通电状态,不受CPU控制,粘连导致压缩机通电即转,或触点粘连程度不同,导致压缩机过流,CPU检测信号异常保护。

4.压缩机自身损坏
压缩机自身损坏也是空调器常见的故障。压缩机自身损坏,在空调器启动工作时,压缩机不能启动运转,外风机能运转。压缩机损坏情况常见为:绕组短路或开路;转子卡缸堵转。
转子卡缸堵转,单相压缩机可适当加大启动电容进行强制启动,若还不能恢复运转则判断损坏。

压缩机运转不制冷
空调器通电开机,压缩机运转,感觉内机吹风无制冷、制热效果。检查压缩机运转时要判断正确,外风机运转时,不一定代表压缩机也运转了,要从机体振动、压缩机运转声音、负荷电流等多方面判断,以免误判。
在确保是压缩机运转的情况下,若没有制冷、制热效果,要进行以下检查。
1.外风机没有运转
空调器外风机不运转压缩机运转,一般运行几分钟后,外机不能散热导致压缩机过载保护。现象是开机后一段时间内机吹风冷,然后不再吹冷风,没有制冷效果,反而吹出热风。
压缩机运转的同时要观察外风机是否运转,外风机若不运转,在开机的初始阶段室内可能还有一定的制冷效果,过一会儿室内就没有了效果,随即造成压缩机停机保护,空调器就没有了制冷、制热效果。所以在检查压缩机运转无效果时,一定要检查外风机是否运转。
外风机不运转,拆外机顶盖,通电压缩机启动的时候,用手快速转动风叶一下,若风机能持续转动,说明风机启动电路有问题,可用万用表检查风机电容是否损坏。若手转动后又停止下来,说明是风机的控制电源没有或电机本身损坏。
外风机启动电容正常,外风机不转,但压缩机运转,可断电检测外风机的绕组是否损坏,或用手转动外机风叶是否灵活,若不灵活可能是电机轴生锈或润滑油干涸。
外风机不转的主要原因有启动电容、电机本身、控制继电器等。
多数的风机电容损坏,从外观上可以发现其鼓肚或烧穿,这种状态的电容不论测量好坏,都要换新。
2.制冷系统没有制冷剂
空调器压缩机、外风机运转正常,空调器无制冷、制热效果,要首先检查制冷系统是否没有了制冷剂。
测量空调器的低压压力和平衡压力,压力都接近为0,可判断制冷系统有严重泄露,制冷剂漏光。
制冷剂漏光要查找漏点解决,抽真空后,才能充注制冷剂。
3.制冷系统堵
压缩机外风机都运转但没有制冷效果,测量空调器的平衡压力基本正常,但低压压力为很低或为负压,判断制冷系统堵死。要查找堵的位置进行修复,抽空后,充注制冷剂。制冷系统堵死一般是过滤器堵,导致制冷、制热都无效果。
夏季制冷效果可以,但冬季制热效果没有。冬季进入制冷状态,测量低压有,但制热无效果,高压开始升高,然后降低接近平衡压力。一般为辅助毛细管堵死。
制冷系统堵死还有一个原因就是配管弯扁不通,在新装机、拆移机、外机放在地上的情况下容易出现。

4.制热四通阀没有换向
冬季空调器制热没有热风吹出,外机运转,内机不运转,要检查四通阀是否没有换向。四通阀没有换向一般是控制电路故障或四通阀本身线圈开路。
四通阀在制热开机的同时,就通电换向,可在开机时听四通阀的电磁阀是否动作。
制热工作状态中,在室外插拔四通阀的电源插头,听四通阀有无明显的电磁阀动作声,以及换向时的强烈气流冲击声,若以上两种声音都有,说明制冷系统基本正常。若只有四通阀的电磁阀换向声,但没有气流冲击声,说明四通阀损坏或制冷系统没有制冷剂。
制热开机四通阀没有换向声,可听控制板上开机时是否有个继电器吸合,没有吸合声,说明控制没有启动,有吸合声但无四通阀的声音,说明控制信号已发出,断电检测四通阀线圈是否开路,通电检测线圈是否有电压。


回复
荣昌制冷
2016年01月23日 10:04:44
30楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-24 08:12 编辑

空调器通电不工作故障分析
空调器通电不工作,主要是外机压缩机、外风机不工作。
1.外机电源故障
控制继电器在外机的空调器,可能是外机交流电源或继电器+12V电源有问题。继电器在内机的空调器,可能是外机公共电源线“N”断路,否则一般不会同时出现外机两个部件不工作。
2.空调器操作故障
空调器通电不工作故障,可能是空调器的遥控及面板操作失灵。
故障空调器通电后,一般表现是电源指示灯亮,遥控不起作用,或空调器能接收遥控控制,但空调器不工作。
空调器通电不工作检修时,要先用遥控操作听空调器是否有接收的蜂鸣声。没有蜂鸣声要先检查遥控器其是否正常工作,可使用好的遥控器进行试机,若空调器有蜂鸣声,说明原遥控器有问题,若遥控器正常,空调器还没有蜂鸣声,可拆开空调器检查遥控接收头及其相关电路。
3.空调器保护
空调器能够接受控制,但整机不工作,说明空调器通电后,对相关的保护参数检测出现了问题,使空调器进入保护状态。主要是空调器各类传感器、通讯线路检测等不正常。传感器包括各路温度传感器、压力开关、检流线圈、过载开关等相关检测。温度传感器中的室内管温传感器损坏最为多见。

4.室内环境温度传感器故障
若内机工作,外机不工作,要检查内环温传感器是否变质,外机是否启动工作由内环温传感器控制的。空调器的内环温传感器检测室内环境温度,控制空调器压缩机的通电和断电,当内环温传感器阻值漂移,超出CPU的控制范围时,压缩机和外风机就不会运转。例如,传感器阻值变大,CPU误判温度很低,在夏季制冷时,压缩机和外风机就不会运行;同理,若传感器阻值变小,CPU误判温度很高,在冬季制热时,压缩机和外风机也不会运转。
此类故障维修时,由于传感器阻值只是漂移,没有明显的开、短路,CPU不会进行保护。可利用空调器的模式进行试机判断,将空调器工作模式设定到“自动”,检测空调器的真正工作状态,若夏季开始制热,或冬季开始制冷,基本说明是内环温传感器阻值漂移过大,更换传感器即可。

制冷效果差主要表现是空调器运行没有明显的吹出强冷风,空调器工作很长时间室内温度没有明显的下降,人体没有感到明显的凉爽,但空调器有一定的制冷效果。空调器制冷、制热效果差的原因主要有制冷系统故障、风循环及换热问题、使用环境恶劣、空调器控制异常等几个方面。在实际维修过程中,要根据观察到的相关现象,配合一定的检测手段,找到故障的原因进行处理。
制冷系统故障检修
空调器制冷系统常见的故障主要是漏、堵、压缩机效率降低、四通阀换向异常等,制冷系统故障现象,在开机试机的短时间内,通过观察工作现象和进行相关参数测量,就可以基本判断出故障原因。空调器制冷、制热效果差,主要问题是缺少制冷剂或管路有堵。
检测的手段一般是压力测量,压缩机电流测量,空调器吹出风温差测量等。观察的主要方面是:外机的截止阀制冷结霜、结露情况;制热时阀体温度高低;制冷外机散热的吹风温度、散热条件、外风机运转状态等;制热时外机盘管的结霜情况;室内空气过滤网是否脏堵等。
1. 制冷效果差现象及分析
(1)截止阀现象观察
空调器通电试机,大约在10分钟以后,观察室外两个截止阀及连接管道是否结霜。空调器在制冷状态下,管路的任何位置都不能结霜,只要有结霜说明制冷系统有问题,一般是堵或制冷剂少。制冷系统堵但没堵死,导致节流降压,蒸发温度降低,所以在堵的位置要结霜。制冷剂少,导致制冷剂提前蒸发和压力低,使蒸发温度温度也低,导致结霜。若空调器液阀有结霜现象,基本可判断两个方面可能有问题,一是缺少制冷剂,一是制冷系统有堵故障。
若空调器气阀有结霜,说明制冷剂偏多,或内机空气过滤网脏堵,内机盘管表面已结冰等。
对于挂机来说,由于节流毛细管在室外,若室外液阀和气阀都结露,有冷凝水,说明制冷系统基本正常。若液阀很干燥,说明制冷剂基本没有或外机堵死。对于柜机来说,由于节流毛细管在室内,正常制冷系统工作时,一般外机液阀不结霜和不结露,有的空调器液阀还有一定的热度,但气阀是结露的。气阀不结露,说明制冷剂缺少。液阀有一定的高温感,但若温度过高,说明制冷剂偏多或室外散热不良。

2)外机吹风温度判断
空调器通电试机过程中,可以感受外机吹风的温度。
若吹风无力,温度偏高,说明外风机转速慢,散热不良。若吹风温度偏低,基本说明制冷系统有堵或制冷剂缺少。若吹风温度很高,说明外机散热不良,制冷系统过载,制冷剂偏多等。
效果好的空调器在压缩机工作后,很短时间内,外机的吹风温度就会较高。通过外机吹风温度,主要可以进行制冷系统故障和散热不良故障进行判断。
(3)内机盘管结露观察
空调器制冷效果好差,可以在室内盘管上表现出来。
制冷效果正常的空调器,用手掌贴在盘管的表面,可以明显感到冰凉。观察整个盘管,没有结霜的位置,凝结的露水均匀挂满盘管的翅片,并且不停的向下流淌。用耳朵听可以听见盘管内制冷剂均匀的流动声音。
若发现室内盘管有部分结霜,或盘管有的地方结水,有的地方干燥,说明制冷系统有问题,可判断管路制冷剂量少或有堵。若维修时发现室内盘管结冰或部分结冰,一般是空气过滤网太脏,或同时制冷系统有问题,导致室内蒸发温度降低,多是制冷剂不足。

2.制热效果差现象及分析
(1)内风机运转观察
冬季空调器制热通电试机,一般空调器的内风机开始是不转的。压缩机运转后,室内盘管温度升高。升高到一定温度后,内风机运转。在内风机运转前,压缩机运转后的这个时间内,测量外机的工艺口,压力从平衡压力0.7MPa左右,上升到高压压力2.2 MPa左右,压力在内风机运转后,开始逐渐下降到1.8 MPa左右,进入稳定工作状态。
内风机的上述运转是受室内管温传感器控制的。空调器制热效果差,导致室内盘管温度较低,使室内风机风速不能达到最大风速。制热20分钟达到稳定运转后,调节风速最大,若吹风还是很小,说明制热效果差。
制热室内机吹风温度和室内环境温度的温差,一般要求要大于15℃。达不到这个温差可以判断制热效果差。
在天气较为寒冷的时候,由于室内吹风后,导致室内管温降低到内风机停机的**,所以内风机停机。停机后,压缩机由于继续工作,使室内管温有快速升高,内风机又开始吹热风。空调器开机后的较长的时间内,室内风机有可能处于这种内风机断续吹热风的状态,若在吹热风时,温度较高,风速较大,可说明空调器制热效果可以。

(2)外机截止阀现象观察
用手感觉气阀,气阀温度应该烫手,说明制热效果好,否则,说明制冷系统有问题。压缩机温度高,但气阀温度不高,说明制冷系统有问题。
(3)空调器室外盘管观察
空调器制热状态下,室外盘管是蒸发吸热的,完成的是蒸发器的功能。在冬季制热时,室外盘管在低温下要结霜,外机盘管结霜均匀说明制冷效果可以。若部分结霜,或部分不结霜说明制冷效果差,可能是制冷系统有故障。
空调器制热时,经常对外机盘管进行自动化霜处理,所以盘管的霜层不会太厚,若发现外机盘管霜层很厚,且结霜均匀,必将导致制热效果差,说明是自动化霜控制有问题。
天气寒冷若外机中低部结冰,则空调器要停机,不能再用。

(4)室外风机观察
空调器制热时,若环境温度较高,为了避免室内盘管温度过高,当室内管温达到56℃左右,外风机自动停机,减少室外蒸发吸热量,这是制热卸荷保护。若环境温度很低,室内温度也较低,还出现制热卸荷的现象,则会导致制热效果差,这属于控制问题,多是内机管道温度传感器故障,在维修中是很常见的。
(5)室内电热的使用
冬季温度较低的环境,空调器制热效果差是正常的,为了弥补制冷的不足,通常使用电加热进行辅助加热。若电加热电路或电热器损坏,也会导致制热效果差。


回复
荣昌制冷
2016年01月23日 10:22:23
31楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-24 08:00 编辑

3.制热效果差压力测量分析
根据空调器工作制热时观察的现象,配合有关压力的测量,可以准确判断空调器制热效果差的故障原因。空调器制热时,主要进行高压压力和平衡压力的测量。高压压力一般有三种情况出现:偏高、偏低、很低接近平衡压力。
空调器制热时,稳定的高压压力基本维持在1.8MPa。外界环境温度偏低,压力相应低一点,外界环境温度偏高,压力相应高一点,一般可以在1.7~1.9MPa这个范围内。冬季的空调器平衡压力由于温度的关系,也下降到0.7MPa左右。
当空调器出现制热效果差时,高压压力一般不正常。
(1)高压压力偏高
空调器制热效果差,测量高压压力若偏高,可首先检查内机过滤网是否很脏,若不脏,检查风机是否能高速运转,若不能高速运转,检查室内管温传感器是否阻值偏离正常值。
冬季实际检修时,在内风机运转正常的情况下,一般不会出现高压压力偏高,高压偏高的主要原因是内机空气过滤网脏,内机管温传感器阻值变大(CPU误判管温,使内风机转速低或不转)。
若高压压力上升很快不降,持续上升,造成压缩机过流,说明高压管路有堵或堵死,主要是气管有扁堵问题,尤其是柜机气管在弯曲的地方很常见。

(2)高压压力偏低
冬季空调器制热时,外机是蒸发器,吸收外界的热量,吸收热量的少就导致高压压力降低。
冬季空调器高压偏低是制热效果差的主要原因,若平衡压力也偏低很多,说明缺少制冷剂。若平衡压力基本正常,在环境温度很低(-5℃以下)的情况下,高压偏低也是正常的。
若平衡压力基本正常,在环境温度一般(0℃以上)的情况下,高压偏低说明空调器制冷系统有故障,多为压缩机效率差或四通阀串气。
四通阀正常状态下,有两根是高压高温的管道,有两根是低压低温的管道,有很明显的温差。四通阀若换向不到位,或换向阀芯变形,则会导致四通阀内的四根管道的高压、低压制冷剂气体串在一起,使高压向低压泻放,造成高压降低。四通阀表现的直观现象就是四通阀的低压的两根管道温度升高,不再是明显的低温了。
压缩机排气性能变差,导致低压回气能力差,低压变高,使高压压力升不高,相当于压缩变差或不能压缩。压缩机在开机时就排气性能差,空调器开始就制热效果差。压缩机在开机时排气性能正常,但工作到一定的时间后,压缩机的压缩机性能就变差了,导致空调器开机制热效果基本正常,但开机一段时间后,制热效果变差。
若外风机不转,导致室外盘管蒸发吸收的热量减少,也会引起高压压力偏低,原因可能是外风机损坏,或内机管温传感器阻值偏小,CPU误判过热进行过热卸荷保护。
外机所在的环境要能很好地和大气进行循环通风,才能保证获得一定的热量,若外机环境导致吸热效果差,也会引起高压压力偏低。
外机盘管结满霜,无化霜工作过程,使外机不能很好地吸收外界的热量,也会导致高压压力低,使空调器制热效果差。可检查有关化霜检测电路控制,常见的故障是室外盘管化霜温控器、外管温传感器损坏,或专用化霜电路板损坏。若结霜不均匀,说明制冷系统有问题。

(3)高压压力很低接近平衡压力
空调器制热效果很差或基本没有制热效果,测量高压压力很低,或接近平衡压力。此类故障要从以下几个方面进行检修,实际维修试机时,要把握好开机时高压和时间的关系。
压缩机或四通阀问题:若制热开机,压缩机运转后,高压不能产生,空调器高压压力很低接近平衡压力,多为压缩机效率差或四通阀串气,损坏情况较为严重。压缩机基本没有吸、排气能力,或者四通阀串气厉害。
压缩机软故障:若开机一段时间后高压压力明显下降到平衡压力数据,在这之前高压一直正常,或制热效果一直正常,基本可判断压缩机效率不行。
制冷系统堵:若开机后高压压力能正常升高,随后很快明显下降到很低,基本可判断制冷系统有堵故障。辅助毛细管堵死,在制冷的时候正常,制热的时候无制热效果。原因是单向阀和辅助毛细管是并联使用的。制冷时循环经过单向阀,和辅助毛细管无关。制热单向阀反向关断,要经过辅助毛细管。冬季实际维修时,在制热状态下,可断开四通阀的电源,使空调器进行制冷运转,若制冷循环正常不堵,只有制热时堵,说明是辅助毛细管堵死。

风循环及换热问题
空调器制冷、制热效果差,除了制冷系统故障外,内机或外机的换热出现问题也是一个主要的方面,即冷凝散热或蒸发吸热是否能正常进行,换热都是通过风循环来完成的,换热效果差有风循环问题和换热器本身问题。
换热问题在维修时,要先对室内空气过滤网进行检查,若很脏,进行清理,可收到事半功倍的维修效果,再检查内、外风机的运转是否正常。
1.制冷效果差内机检查
(1)内机风机检查
空调器开机制冷,调节内机风速到最大,感觉内机吹风是否很大或吹的很远,若没有这个效果,要先察看空气过滤网,当空气过滤网清洗干净以后,再进行其他调试。
检查电机转速是否正常,内机风速是否能最大,若转速不理想,要检查内风机启动电容。
观察内机的风机叶片是否有脏物。由于使用环境潮湿,空调器的内机风页会结一层毛茸茸的霉菌,此时,虽然风机运转和控制正常,但感到风不强劲,导致制冷、制热效果下降很多。这是一个很隐蔽的故障,维修时要注意。

(2)内机盘管检查
内机盘管表面是否很脏或发霉,尤其是空气过滤网拿掉不用的内机。换热翅片上和翅片之间是否有明显的脏物。
若空气过滤网不脏,但感觉风量不大,不过内机吹风很冷,用手感觉内机盘管温度很低,这种情况多是内机盘管进风面的换热片被脏物堵塞。挂机可以从前、上表面明显看见。柜机则较为隐蔽,要用手摸或拆掉盘管才能发现。
(3)内机风循环通道检查
空调器制冷效果差,很多情况下是由于内机风循环不畅造成的。
最为常见的问题就是内机空气过滤网脏堵,作为一个空调器技术人员,要养成一个良好的习惯,就是不论空调器是什么问题,在动手维修的时候,要先检查和清洗内机空气过滤网。
空调器的内机风循环,要确保进风和出风流畅,不能在空调器的进风口和出风口位置有障碍物,尤其是柜机的下部进风位置不能堆积杂物等。

2.制冷效果差外机检查
空调器制冷效果差,要对外机进行及时的观察和检查。
外机风机是否运转,若不运转,多数是启动电容损坏或电机损坏。外机风机的转速是否偏慢,若偏慢,多数是风机启动电容容量不足或漏电。
外机散热环境是否很开阔,感觉是否空气流动不畅,或导致热风又回流到散热通道,造成外机热气串气短路,散热不良,想办法解决。外机的遮阳篷是否太低和包的过严,导致散热通风不畅。
是否有很多外机装在一起,造成热气串联和散热不良。
外机冷凝器是否很脏,尤其是在油烟或粉尘较多的环境使用的空调器。
外机是否长时间曝晒在中午或下午的阳光下,要适当进行遮阳。
3.制热效果差检修: {) l O5 X u. c3 U" ^# l
1)内机检查
通电开机检查,因为空调器有防冷风吹出保护,若开机内风机即转,多为室内管温传感器问题。压缩机运行一段时间后,内风机运转,属于正常控制,是防冷风吹出保护。
若压缩机工作一段时间,内风机运转,但风速很小,可吹风温度很高,调节风速不起作用,判断是内机管温传感器问题。
若内风机吹风可调大小,但感觉吹的风不大和吹的不远,要检查内机空气过滤网。: x* c: `9 B+ S9 Q
2)外机检查
检查外机盘管是否有很多的霜、冰堵塞翅片,尤其是在温度很低的冬天。
检查外机底座排水是否通畅,若不通畅,化霜水则在会外机底部开始结冰,及至使外机盘管下半部结冰,不能进行很好的热量吸收,使制热效果越来越差。
环境温度很低(-5℃以下),不能再使用一般的热泵空调器进行取暖,要使用其他的取暖方法。
4.使用环境的检查
空调器的使用环境,对空调器的制冷、制热效果影响很大。在检查时一般从以下几个方面进行。
空调器的功率和使用的空间是否匹配,房间是否过大、过高。
使用空调器的房间保温和隔热性能是否良好,主要是房间的玻璃门窗是否受阳光长时间的暴晒,窗帘能否隔热,房顶是否隔热。
空调器工作的环境是否空气干净,尤其是油烟、粉尘、丝绒较多的工业、矿业、商业的环境,这种环境下,空调器的内机和外机盘管的换热翅片易脏堵,导致换热不良,有时损坏严重,清洗也无法进行,要整体更换盘管。



回复
荣昌制冷
2016年01月23日 10:48:57
32楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 10:54 编辑

空调器控制异常
空调器控制异常,表现在制冷、制热的效果上,主要是压缩机的不正常停机,压缩机的停机包括温度控制停机和保护性停机。
6 y0 1.温度控制停机- t" C+ r5 L7 A b
室内环境温度传感器检测空调器工作引起的环境温度变化,和控制设定的温度进行比较,控制压缩机的开停。
若室内环境温度传感器阻值漂移,则会引起压缩机不正常停机。例如在制冷状态,若阻值较正常值变大,CPU就会误判温度低,压缩机工作室内降温后,还没达到设定的温度,压缩机就会停机,这样就会导致空调器制冷效果差;同理在制热状态下,若阻值较正常值变小,CPU就会误判温度高,压缩机工作室内升温后,还没达到设定的温度,压缩机也会停机,这样就会导致空调器制热效果差。
有室内温度显示的柜机,可以根据显示的温度基本判断是否为室内环境温度传感器的问题。例如夏季明显温度很高,室内环境温度有32℃,可空调器显示的温度只有26℃,可以肯定是环境温度传感器问题。
也可以利用空调器的自动工作功能,来对环境温度传感器进行检测。在夏季使用自动功能应该制冷,在冬季使用自动功能应该制热,若出现相反的情况,说明室内环境温度传感器有问题。
2.保护性停机
这里说空调器保护性停机,是指保护参数恢复正常后,压缩机还能启动工作,这样由于压缩机的经常性保护停机,导致空调器效果差,但这种保护一般都是检测误判引起的较多。一般的空调器保护都是压缩机不能再启动,属于空调器无效果故障。
(1)制冷的过冷保护
制冷的过冷保护是指空调器制冷状态下,由于室内风循环及换热出现问题,导致内机盘管温度过低,为防止盘管结霜结冰,压缩机保护停机,当盘管温度回升后,压缩机还能正常启动。
排除室内风循环及换热问题,若还出现压缩机过冷停机,一般是室内管温传感器阻值变质引起的。阻值较正常值偏大,CPU误判温度降低,内机盘管没有达到保护的温度时,出现保护,压缩机停机,导致空调器制冷效果下降。

2)制热的过热保护9 Q% B8 x; `" i0 `: i, r- d4 ^
制热的过热保护是指空调器制热状态下,由于室内风循环及换热出现问题,导致内机盘管温度过高,首先外风机停机卸荷,若温度还在上升,压缩机保护停机,当盘管温度回升后,压缩机还能正常启动。
排除室内风循环及换热问题,若还出现外风机、压缩机停机,一般是室内管温传感器阻值变质引起的。阻值较正常值偏小,CPU误判温度升高,内机盘管没有达到保护的温度时,出现外风机停机保护,导致外界吸收热量降低,影响制热效果。
维修此类故障时,若感到制热效果很差,可观察外机风机是否不转或自动停转和工作,检查内机空气过滤网若不脏,就要检查或更换内机管温传感器。
3.制热化霜控制1 f( A/ g6 L8 i& G- s0 P
空调器制热时,外机是蒸发吸热的,由于冬季温度较低,所以空调器工作一段时间后,外机盘管会结霜,结霜后会影响外界热量的交换,因此外机会自动化霜,若发现空调器外机有厚厚的霜层,说明自动化霜有问题。
外机不化霜使制热效果变得很差,制热化霜由室外管温传感器检测管温,CPU自动控制完成,这种故障要试几个小时才明显,一般问题都是外机管温传感器故障。有的空调器外机有专用的化霜电路板,若传感器正常,则需要更换化霜电路板。
4.制热电热控制 2 i, T7 B: r; ]5 _: `: M
有电热功能的空调器,要检查电热是否通电,电热一般在遥控器或空调器内机控制面板上有一个专用的按钮。若电热功能使用,而电热丝没有发热,检查电热控制电路的保护器和电热丝是否断路。
电热控制还和内机风速、环境温度、内机管温有关,在启动电热工作时,电热丝不发热时,若电热控制电路没有开路,要检查相关传感器。
电热控制主要故障是电热丝断路,电加热限温熔断器断路,电加热控制继电器损坏等。
5.制热防冷风吹出控制
空调器制热内机风机有防冷风吹出保护,内风机在制热开机开始时是不转的,当内机管温达到30℃左右时,内风机才开始运转。
若压缩机工作一段时间,内风机运转,但风速很小,可吹风温度很高,调节风速不起作用,判断是内机管温传感器问题。若内风机没有运转,可用手感觉吹风口是否有热度,或者拆开空调器,用手感觉室内盘管的温度,若有热度而内风机不工作,说明内机管温传感器或风机控制有问题。若空调器开机制热,内风机开机即转,吹出不是热风,也说明内机管温传感器或风机控制有问题。

空调器保护故障检修技能
空调器故障中,空调器保护不工作很常见。
带有显示屏的空调器保护时,一般显示数字或字母,来表示故障信息,没有显示屏的空调器保护时,一般由指示灯进行显示。

一、故障代码检修
由于空调器使用了CPU控制,空调器本身若出现问题,CPU能够进行自检,对空调器自身进行保护,并且通过指示或显示,告诉技术人员的故障原因。空调器自身指示或显示的信息,就是空调器的故障代码。空调器保护不工作,但空调器是有电的,挂机通常使用指示灯的亮、灭、闪等状态,使用不同的指示灯或颜色,显示故障代码;柜机通常使用显示屏显示字母、数字等文字符号,表示空调器的故障代码。
实际维修时,要注意观察空调器提供的故障信息,准确判断故障原因和故障位置。
故障代码所包括的含义,基本包括了空调器保护维修中的所有各类保护,各类空调器保护,基本都有对应的代码显示。空调器出现故障代码时,基本是处于保护停机状态,空调器不工作。
空调器的故障代码,由于不同的空调器控制技术,所代表的含义是不同的。空调器的故障代码含义,各生产厂家都有相关的维修手册,可供对照。
故障代码给技术人员故障信息,提供和故障相关的电路或制冷系统,即使含义是某个位置故障,实际可能是和他相关的电路或系统有问题,所以在实际维修过程中,知道了故障代码的含义,还要会分析故障的具体原因,进行动手检查。
二、空调器保护情况分析
空调器的保护很多,根据空调器的实际保护和常见的空调器保护,可以总结出以下几点:传感器问题,制冷系统问题,电源问题,工作状态检测异常等。空调器的保护主要有两种情况,一种是空调器通电后,就出现保护现象,另外一种就是空调器开机,运行一段时间后保护。
空调器检测保护的特点是,通电即进行电路自检,检查电路是否有明显的开路、短路,不必进入运行工作状态,开机运行后,在空调器运行过程中不断对空调器个个检测点进行参数扫描,若出现异常,通常进行三次自动校正,不能恢复正常则停机保护。
1、传感器开、短路
空调器常见传感器有室内管温传感器、室内环温传感器、室外管温传感器、室外环温传感器、压缩机排气温度传感器等,其中室内管温传感器控制较为复杂,引起的故障也较多,其损坏的几率也最高。
在实际维修中可知,传感器损坏的故障较多,除了阻值漂移引起的故障外,当传感器阻值接近0或∞时,空调器CPU判断传感器短路或断路损坏,进行整机停机保护。
传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
传感器开、短路,空调器通电后,就是不进行运行操作,也出现保护代码。


回复
荣昌制冷
2016年01月23日 11:09:37
33楼
2.制冷系统故障
1)高压压力、低压压力保护
空调器高压压力过高会引起压缩机过载,工作电流增大、发热超过额定温度,损坏压缩机,所以通过高压压力开关进行检测保护。高压压力过高的原因主要是冷凝散热不良。
空调器的低压压力过低,说明制冷系统有堵故障或没有制冷剂,若压缩机运转则会引起压缩机不能散热而温度过高,损坏绕组,所以通过低压压力开关进行检测保护。
压力检测保护主要在空调器的柜机中使用,通过压力开关的闭合和断开,产生信号给CPU检测端子。
作为柜机,有一个典型的故障“空调器无制冷剂不能开机”,就是和低压压力开关的保护有关。空调器没有制冷剂,压力为0,低压压力开关处于断开状态,空调器CPU检测低压压力开关开路,进行保护。
(2)四通阀转换故障保护
四通阀转换故障保护,多为制热状态下由于四通阀失灵导致制冷,室内管温传感器检测管温没有升温进行保护。
(3)效果差保护
制冷系统缺少制冷剂、无制冷剂,也包括管路的堵或漏引起的工作效果下降或消失。虽是空调器制冷系统的故障,但这是通过电路检测保护来实现的。在空调器制冷、制热过程检测中,规定的时间内CPU没有得到相应的工作参数,进行停机保护。一般都是有室内管温传感器检测室内盘管的温度变化。
若是室内管温传感器的阻值变化特性变坏,也是和上述一样的故障现象。所以,在空调器故障维修过程中,要根据具体的故障现象和检测数据,区分清楚是制冷系统的故障还是电路控制的故障。

3.电源故障
大柜机电源三相相序或缺相保护。
空调器工作电压过电压或欠电压保护,正常电压范围为±10%。

4.运行检测参数不正常
制冷室内热交盘管温度过高或过冷保护;制热室内热交盘管温度过低或过热保护;室内外通讯故障,室内板间通讯故障;压缩机热过载开关动作,产生保护信号送往CPU;压缩机工作电流的检流保护(也包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等),压缩机工作后没有电流返回或电流过大,CPU都检测保护; 内风机的检测风机转速电路损坏、电机故障(也包括内风机、外风机停转、不正常运转保护等),空调器开机,若不能得到风机的正常工作信号,CPU保护。
三、空调器保护检修的思路
空调器保护一般在空调器本身都有故障显示,但是空调器的品种和品牌繁杂,不可能对空调器的故障显示都知道是什么问题,所以,我们要掌握对空调器保护故障检修通用方法,才能在实际维修过程中,在没有资料的情况下,完成常见故障的维修。

1.故障率高的特点
根据空调器的维修总结,发现下面几种情况是空调器故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
2)缺氟也是常见的故障,在空调器工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调器的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调器不能起动的首查对象是相序。
空调器电源检查的重点是接点(空调器和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V
零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
8)空调器的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
2.故障保护时间的判断
根据空调器保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调器的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后315分钟保护,不定时间保护等四大类。
1)通电不能启动的保护。这种情况主要由传感器开路或短路,压力开关断路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。
2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号,压缩机漏电,堵转,线圈短路,欠压启动,启动电容问题等。
3)启动后315分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。
4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调器电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
3.排查电路板内外原因
熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
1)分析电路
分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调器性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
2)判断板内外故障
电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
可观察电路板有无明显的断线、断裂、脱线、脏污、霉变、潮湿等。
条件允许的话,可以更换电路板快速判断是板外还是板内故障。


回复
荣昌制冷
2016年01月23日 11:35:54
34楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 11:45 编辑

四、空调器保护故障的维修
空调器保护故障的检修,本着先简后繁,先易后难的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
1.整机常规检查
观察保护和开机时间的关系进行故障诊断,观察保护前的征兆。
室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等;220V电压、工作电流的测量。
压力开关是否断路。
室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作;室内、外风机是否运转。
遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。
各传感器有无明显的开路、短路性。
拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良;变频空调器还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
检查压缩机电容,风机电容。
2.制冷系统常规检查
制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。
检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
3.电路板的常规检查
电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,霉变等痕迹。
检流线圈的导线是否穿过骨架。
各线头有无松动、脱落。
4.检修技巧
根据实际维修实践,在维修空调器过程中,掌握以下相关维修技巧,可以迅速准确排查出故障。
1)假若是三相控制一定要先调相序。
2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室 外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
3CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位电压,代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器是否出现开路、短路,压力开关、温度开关是否断路等,内机管温传感器故障最多。
6)压缩机能够运行,若还出现保护,则在压缩机工作时检测低压或高压,空调器内机的吹出温度,以及压缩机的工作电流,停机时检测平衡压力,判断制冷效果是否正常,依此诊断是压缩机过热、过流、压缩能力还是制冷管路堵或缺氟,以及是工作环境或电源等。
7)利用调试功能判断传感器故障
调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
8)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。
空调器的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
冬季空调制热室外机蒸发换热程度的分析
天气越冷制热效果越差这个矛盾是无法解决的!
冬季空调的制热故障比较难以处理的原因,主要是我们对空调制热的机理了解不够,相信看了本文以后,对冬季空调制热故障的分析和维修会有很大的帮助,并且会加深我们对空调制热工作原理的认识。
空调制热的原理基于热泵,热泵是指热量从低温环境传递到高温环境中,而自然的热量传递是从高温环境传递到低温环境中,热泵的能量转移由压缩机和制冷剂来完成。压缩机提供制冷剂的循环动力,制冷剂在低温的室外蒸发吸热,由压缩机转移到室内散热,完成制热过程。
一、室外盘管的压力和温度分析
室外蒸发的问题,和夏季制冷状态相比,冬季制热的蒸发是低温蒸发。室外温度在7℃以上,一般热泵空调能正常工作制热,对应的蒸发温度设计若为10℃温差的话,室外管温低于-3℃则效果将大大下降,-3℃对应的蒸发压力为0.35MPa 。
为了能在再低的温度下使用吸收外界的热量,设计人员进一步降低蒸发温度。以环温3℃为设计基础的话,10℃的换热温差,蒸发温度将降低为-7℃,对应的蒸发压力为0.3MPa。
空调的制冷系统是以制冷为设计基础的,由于冬季要将低压降低,又要夏季保证制冷量的不变,冬季的降低压力措施就是使用了辅助毛细管。夏季有单向阀短接辅助毛细管,这也就是冬季低压和平衡压不满足1/2的原因所在。
如果给空调进行性能划代的话,第一代单冷,不能制热;第二代热泵无辅助毛细管,6℃以上使用效果可以;第三代为带有辅助毛细管的热泵,3℃以上使用效果可以;第四代为有电辅热的带辅助毛细管的热泵,0℃以上使用效果可以,但制冷系统和第三代一样,低压保持在0.3MPa左右,应该说变相为变频空调。
变频空调的使用环温可达到-5℃,按照换热温差10℃,对应的蒸发温度可降为-15℃,可以在较低的温度下吸收热量,对应的蒸发压力为0.2MPa。由于环温变化的范围性,肯定会有0.2-0.35 MPa变化的压力,这么低的变化压力不能有毛细管完成,所以合格的变频空调,是使用电磁节流阀来进行节流的,同时换热量要在低温时要求相对增大,所以,室外风机应为调速型的。


回复
荣昌制冷
2016年01月23日 12:01:24
35楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-23 12:41 编辑

二、室外机化霜的温度和时间分析
由于水分子在3度以下活力降低将凝结为霜,而空调制热室外盘管在环温10℃以下,由于蒸发的原因,都将降到霜点温度以下,更不用说在环温更低的情况。而霜层随着蒸发时间的延长而加厚,将严重影响室外盘管和环境换热量,导致制热效果急剧下降,不能满足实际的需要,所以在霜层达到一定的时候必须除霜。
除霜的动作是否执行,不是有霜层来决定的。由于霜层的加厚阻碍换热量,盘管的温度将加速降低,因此,实际的化霜检测有室外盘管的温度来决定,空调的化霜检测温度最低的温度点一般为-9℃。
这从两个方面考虑。
一是实际的管温由于环温较低而造成的,比如环温在-10℃或再低,这种情况由于管温已处于较低的温度中,开机制热时间在较短的时间内,将在盘管上结满霜,所以,在环温较低的时候,化霜将有时间来决定,一般时间为15分钟,这是空调为什么在较冷的冬季频繁化霜的原因。当然,冬季越冷制热效果越差可见一斑
二是从实际的制热情况来看,若环温较高时制热,当管温降到-9℃,说明霜层已经很厚了,应该化霜了,当然由于环温的再高,管温不可能降到-9℃,难道就不需要化霜了吗,答案时否定的。这种情况为了最大限度的换热,即使有较薄的霜层也要化掉,化霜检测将有CPU定时完成,一般时间为50-60分钟,环温再高我们就不需要制热了,即使制热就为定时化霜。
由于考虑到首次制热的换热效果,空调开机制热的化霜,第一次基本是定时的,时间为50分钟,以后的化霜则要检测温度。
结束过程有时间或盘管的温度决定。
当盘管温度达到9℃说明化霜完成,若天气温度过低,盘管的温度有可能达不到9℃,因为化霜的热量来源于制冷剂中的热含量,而化霜时室内作为蒸发吸热的换热器,风机考虑到制热效果,设计为不运转,因此,制冷剂的内含热量只是内机盘管周围和压缩机的机械热,以及本来制热时残存的热量,所以化霜时为了能最大限度化掉,外风机也设计不运转。但是由于环温的太低以及化霜检测的误差,管温有可能达不到9℃,空调若一直处于化霜则为耗能或不符和要求,所以,化霜9分钟或13分钟后,CPU将自动完成回到制热,检测的误差和定时的限制,可能会导致化霜不彻底,这将使空调不能正常制热。
三、室外机工作的环境温度分析
影响空调的制热正常使用,原因应是不能彻底化霜而使室外机结冰。为什么是冰而不是霜,因为化霜不彻底霜没有汽化而形成了水,存流在盘管翅片之间的水,由于再次的制热降温形成了冰,制热功能彻底消失,此时的空调应不能再应用。造成这种情况的原因主要是环温低造成的,当然要排除故障原因,那么就是说,空调有一个下限的工作环境温度。
那么空调的下限温度是多少,一台再好的空调也必须符合客观环境,不是想象的。
一是考虑换热效果,二是制冷剂的性能以及制冷系统的制冷制热的兼容性。不能单单考虑制热状态。
不要忘记空调的原始作用是制冷的,考虑频繁化霜的盘管温度是-9℃,空调工作的环境温度按设计规范要高于-9℃。-9℃对应的蒸发压力为0.26MPa,为了要具有一定的换热量,蒸发温度能达到10℃温差,蒸发温度就是-19℃,对应的蒸发压力为0.13MPa,这么低的压力制冷系统已不能形成,因为制冷剂的量和制冷设备的限制,即使勉强工作,其温差换热效果达不到,将影响制冷效果。
所以化霜的管温其实就是蒸发温度的下限。因为若超低温定时15分钟化霜,不仅效果下降,也将导致化霜不彻底,导致制热状态失效。-9℃的最低换热温差10℃算,环温是1℃,所以一般的热泵空调在0℃以上基本效果可以。变频空调由于制冷剂流量的可变性,可向下限延伸,低压控制在0.2MPa的话,蒸发温度可最低为-15℃,但由于化霜的**,也不可能在环温再低的情况下有好的效果,若不考虑制冷设备无效功耗加大,热泵空调在-5℃,变频在-10℃,还有一定的效果的。
变压器
不是开关电源的空调器测量空调器的电源线阻值,其阻值的大小就是变压器的初级绕组阻值;
变压器正常通电使用温热状态,若发烫有味道一般说明变压器初级或次级绕组有短路,或变压器过载。
实际维修发现,变压器的插座接触不良的故障也较为多见。
空调器变压器测量时,万用表操作要规范,防止表笔搭错电路、搭连焊点等导致交流短路事故。
1.变压器端子介绍
常见的变压器有四个线头,有的变压器是六个线头端子或更多,一般都是利用插头插到电路板上,也有的变压器是端子焊接在电路板上的。
变压器的符号端子1、2是变压器的初级线圈,端子3、4,端子5、6为变压器的次级线圈。实际使用时,220V交流电源和初级线圈连接,次级线圈输出空调器需要的低电压。
变压器的输入是交流220V电压,输出是降低了的交流电压,一般有交流30V、15V、9V、3V等不同的电压,以供给不同的电路使用。实际测量电压时,要注意使用万用表的交流电压测量功能位置,不要用直流。
变压器的初级线圈通常有几百欧姆的电阻,变压器的次级线圈阻值基本为0,或者很小的阻值。变压器在连接时若初级、次级颠倒,则通电时变压器爆炸。
2.变压器的应急维修技巧
通常变压器损坏维修都是更换变压器,但有的变压器可以进行维修处理的,稍微精致的变压器一般在变压器内部装有过热熔断器。过热熔断器串联在变压器初级,在接线的端子和绕组线头端子之间,位于绝缘包扎层内。
若测量初级绕组不通,很大可能是过热熔断器断了,此时可以小心滑破第一层绝缘纸,再逐渐撕破其他层的绝缘纸,直至露出过热熔断器,测量过热熔断器两端若开路,可以将两端短接在一起即可,最好是焊接。维修撕绝缘纸时要注意不要撕断和过热熔断器连接的绕组线头,所以要小心操作,很多变压器都可以这样修复。


回复